alx-krv
Рейтинг: 54/-18
-- написано 25-12-2015 22:19 alx-krv

Всем привет.
Имею следующее, татарбазар и 3 фазы.
Подскажите, периодически 2-3 раза в неделю замечаю превышение напряжения свыше 250В, все бы ничего, но на насосе срабатывает защита и он прекращает подачу воды из скважины.
в течении года, раз 5 обращался в аварийку, приедут, что подкрутят на ТП и говорят все ок. Напряжение к моменту их приезда падает.
В последний визит сказали, что у меня проблемы с нулем. Однако, сейчас между фазами разбег был такой: 240, 249, 232. Аналогично померял между фазой и заземлением, цифры отличаются на 1в в пользу Фаза-Ноль.
Вопрос, как с этим бороться? стабилизатор или требовать от сетей приведение в порядок ТП?

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
^RAUL^
Рейтинг: 141/-37
-- написано 25-12-2015 23:24 ^RAUL^

Было аналогичное дело: в сети 246В. Причем показывало 3мя разными приборами - 2 мультиметра и ИБП. Позвонил в Электросети, приехали электрики с явным недоверием на лице (типа мои приборы врут). Достали свой такой же китайский мультиметр - он показал около 256В. Они со словами аналогичными "Ёшкин кот!" мигом заскочили в Уазик и поехали крутить КТПушку.

Проблема мне видится в том, что на старых линиях (не СИП) провода на изоляторах расположены определенным образом. Дома с одной стороны улицы распределены по фазам 1 и 2, а дома с другой стороны все висят на фазе 3. Отсюда перекос фаз. С СИПом надеюсь подключают более равномерно.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-12-2015 08:06 Fuego_00

Когда сам запускал КТП-шки бывало так что анцапфу транца ставишь в 0 положение а напруга без нагрузки один ляд 240-245-250. А регулировать распредсеть 6-10 кВ стороне не так просто. Сейчас у меня в завьяловово тож 235-240. Стаб на котле постоянно подрабатывает. Но у нас по улице много кто электричеством топится.

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 26-12-2015 08:14 rip87

Ставить расцепитель максимального напряжения, пока не сгорел. Го ко мне в тему...

quote:
Изначально написано alx-krv:
что у меня проблемы с нулем

Если проблема у тебя, то решать её срочно...Если у сетевиков, то пинать их под ж...

quote:
Изначально написано alx-krv:
что у меня проблемы с нулем

Самое верятное. Когда в нуле контакт хреновый, фазные начинают гулять как им захочется. Линейные стабильные. Тебе нужно было ещё линейные смерять. Если они в норме, то где-то отгорает ноль.
Только нужно найти где.

quote:
Изначально написано alx-krv:
сейчас между фазами разбег был такой: 240, 249, 232.

Линейные измерь тем-же образом...Между фазами.

quote:
Изначально написано alx-krv:
стабилизатор

стабилизатор сам может пыхнуть от слишком высокого напряжения...

P.S. Для себя сделал вывод - ставить защиту от обрыва нуля во все свои щиты...Кто не хочет - будет искать другого монтажника...

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-12-2015 08:48 Fuego_00

Параметры контура заземления естесственно не мерял никто. А контур с нолем соединен в вводном щитке?
NSKlon
Рейтинг: 677/-97
-- написано 26-12-2015 08:52 NSKlon

quote:
Originally posted by ^RAUL^:

Было аналогичное дело: в сети 246В. Причем показывало 3мя разными приборами - 2 мультиметра и ИБП. Позвонил в Электросети, приехали электрики с явным недоверием на лице (типа мои приборы врут). Достали свой такой же китайский мультиметр - он показал около 256В. Они со словами аналогичными "Ёшкин кот!" мигом заскочили в Уазик и поехали крутить КТПушку.



У нас такая же ситуация по адресу Пушкинская 146. Несколько раз пинали электриков, сначала те игнорили и говорили, что мол ничего страшного, потом приезжали - замеряли и в итоге заявили, что надо в офис кидать заново кабель от распред. щита у соседнего подъезда (копать траншею) за наш счёт ...
В итоге так и сидим с одной из фаз в 246-250В и на ИБП в режиме AVR.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 26-12-2015 09:00 rip87

quote:

А контур с нолем соединен в вводном щитке?

Если ТС описывает, что на ТП там что-то аварийка подкручивает периодически несколько раз в год, то крайне опасное занятие ноль с землей соединять в вводном щитке...
И правильно он называется совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный провод. К нему очень много требований, одно из которых квалифицированное обслуживание...
Чего нет в частном секторе от слова совсем...

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-12-2015 09:15 Fuego_00

quote:
К нему очень много требований,

?
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 26-12-2015 09:20 rip87

quote:
Originally posted by Fuego_00:

?



1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

Просто оставлю это здесь. Можете меня задротом назвать. Не обижусь ))

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-12-2015 09:45 Fuego_00

quote:
при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали

разве так выходит?
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 26-12-2015 09:59 rip87

Выходит выходит.... Недавно вон прикалывались, ТПшка новая, все новые линии - СИПом, а в распредшкафу на КТП такая х...та, по несколько нулей под один болт и кривожопо всё как-то, шайб даже нету..
В таких случаях сразу говорю, что такого "нуля" нужно бояться больше чем фазы...
А потом удивляются что напряжение скачет и стабами обставляются...)

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-12-2015 10:07 Fuego_00

Мда. иногда лучще жевать чем говорить.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 26-12-2015 10:10 rip87

И вообще как повторное заземление нуля, например с величиной сопротивления растекания 15 Ом может защитить от обрыва нуля?

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 26-12-2015 10:15 rip87

А, ну да, контур смерять - это тоже бизнес, понимаю
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-12-2015 10:21 Fuego_00

точно точно.
alx-krv
Рейтинг: 54/-18
-- написано 26-12-2015 13:29 alx-krv

quote:
Изначально написано Fuego_00:
Параметры контура заземления естесственно не мерял никто. А контур с нолем соединен в вводном щитке?

Нет не соединен.

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 26-12-2015 18:50 rip87

Между фазами напряжение нужно ещё измерить, тогда станет понятно, перекос или...

история редактирования

кактус_колючий
Рейтинг: 301/-78
-- написано 26-12-2015 21:18 кактус_колючий

Ну в 4 утра может и 280В быть. Купите ИБП для нежных приборов. А так... ну не могут наши энергетики держать вольтаж в пределах +- 10% от 220 ибо нет у них такого оборудования. Или желания нет.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-12-2015 22:14 Fuego_00

quote:
ну не могут наши энергетики держать вольтаж в пределах +- 10% от 220 ибо нет у них такого оборудования.

Шоб так было это надо КТП на 1000 КВа надо строить на каждые 60-70 домов.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 26-12-2015 22:57 rip87

а я думал, кэп скажет, что заземление надо капать...)
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-12-2015 23:14 Fuego_00

индюк тоже думал. в суп угодил.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-12-2015 23:16 Fuego_00

хотя от правильного заземления никто не умирал еще. С новым годом джентльмены!
alx-krv
Рейтинг: 54/-18
-- написано 27-12-2015 00:47 alx-krv

между всеми фазами 420-419В.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 27-12-2015 08:01 rip87

quote:
Originally posted by alx-krv:

между всеми фазами 420-419В.





Линейные напряжения стабильные. Фазные гуляют. С ноликом проблемы - 99 процентов. Осталось выяснить где...

quote:
Изначально написано Fuego_00:
хотя от правильного заземления никто не умирал еще.

А кто спорит то? Просто намекнул, что проблему это не решит с напряжением. Да и опасно в некоторых случаях на него ноль повторно заземлять...
К тому же не нормируется сопротивление повторного заземления. Что дадут результаты измерений? К чему пришить эту цифру?

история редактирования

alx-krv
Рейтинг: 54/-18
-- написано 27-12-2015 14:16 alx-krv

Текущие показатели.
Фаза ноль - 235, 230, 227
Фаза земля - 236, 231, 228
Фаза фаза 402-401-403
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 27-12-2015 17:18 rip87

Это похоже на нормальное состояние. Но надолго ли?
Проще защиту поставить и забыть навсегда.

история редактирования

stikke
Рейтинг: 24/-18
-- написано 27-12-2015 19:36 stikke

quote:
Originally posted by alx-krv:

Текущие показатели.
Фаза ноль - 235, 230, 227
Фаза земля - 236, 231, 228
Фаза фаза 402-401-403



Надо радоваться таким показателям. большинство от нехватки страдают, поставил стабилизатор общий и все нормально.
Хотя такие показатели - это норма.
У меня 4 дом от ктп постоянно 236 вольт. Все отлично работает.

история редактирования

alx-krv
Рейтинг: 54/-18
-- написано 27-12-2015 20:59 alx-krv

quote:
Изначально написано stikke:

Надо радоваться таким показателям. большинство от нехватки страдают, поставил стабилизатор общий и все нормально.
Хотя такие показатели - это норма.
У меня 4 дом от ктп постоянно 236 вольт. Все отлично работает.


Радовался бы, если они были постоянны.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 27-12-2015 22:52 rip87

quote:

поставил стабилизатор общий

только вот стабилизатор может сам выпустить дымок и пожар устроить от слишком высокого напряжения. Куча тем на форумхаусе была...

история редактирования

NIK-Shch
Рейтинг: 0/-3
-- написано 28-12-2015 16:13 NIK-Shch

quote:
Изначально написано кактус_колючий:
нет у них такого оборудования. Или желания нет.

Теоретег или того хуже гуманитарий...
quote:
Originally posted by Fuego_00:

хотя от правильного заземления никто не умирал еще. С новым годом джентльмены!



+ много!
quote:
Изначально написано rip87:
К тому же не нормируется сопротивление повторного заземления. Что дадут результаты измерений? К чему пришить эту цифру?

Вы вроде к буквоедам относитесь, ан нет, этот вопрос не до конца осилен...
alx-krv
Рейтинг: 54/-18
-- написано 28-12-2015 16:30 alx-krv

Вопрос к гуру.
Если между замерами фазы-ноль и фазы заземление разница 1в, то можно считать, что ноль на моей стороне впорядке?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 28-12-2015 21:38 Fuego_00

можно еще ноль-земля промерять. и не на пределе 750Vac
alx-krv
Рейтинг: 54/-18
-- написано 28-12-2015 22:14 alx-krv

0,85в
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 29-12-2015 10:02 rip87

quote:
Изначально написано NIK-Shch:
этот вопрос не до конца осилен

Нормально всё осилено. Не переживайте. Вопрос вообще не про заземление был...

quote:
Originally posted by alx-krv:

то можно считать, что ноль на моей стороне впорядке?



На момент измерения можно так считать. Какой пьяный полудурок что там на ТП в следующий раз накрутит только Богу известно...
NIK-Shch
Рейтинг: 0/-3
-- написано 29-12-2015 13:40 NIK-Shch

Провожу ликбез как НУЖНО поступить что б сетевеки все быстро починили. Теоретегов,пессимистов и прочих вангующих попрошу удалиться по-дальше от экранов, либо читать, молчать и мотать на ус (ну просто схема 146% рабочая если все сделать так как описано и баста!).
1) Район татарбазар- Ижевск, значит сетевеки ИЭС, деньги Т-крест.
Так как у конечного потребителя договор только с деньгами, тобишь Т-крест, то пишем жалобу (а еще круче коллективную от нескольких соседей, реагируют намного быстрее) на несоответствие параметров напряжения НТД, просьбой разобраться, исправить ситуацию и отчитаться Вам в течении законных 30 календарных дней. В жалобе отразить что в качестве основного источника отопления (если так на самом деле, конечно) применяется электрокотел, который, падла,отключается из-за косяка в сети и может привести к разморозке системы. Если отопление газ, то написать про частый выход из строя электробыттехники Копию жалобы направить рекомендую в Ижевские сети, и (!)обязательно (!) прокурору!!! В жалобе попросить направить в Ваш адрес результаты замеров. Пишем, отправляем, ждем реакции.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 29-12-2015 13:54 rip87

quote:
Изначально написано NIK-Shch:
в течении законных 30 календарных дней.

А пока выключить электричество и не пользоваться...? Или сходить в церковь, помолиться, чтобы ничего за эти 30 дней не случилось...
Где гарантия, что потом снова не возникнет проблема?
Энергосбыт плюс - правильно пишется)
Один не знает родительный падеж, другой какие-то жаргонные сокращения делает...
И правда лучше ничего не писать иногда )

история редактирования

NIK-Shch
Рейтинг: 0/-3
-- написано 29-12-2015 15:35 NIK-Shch

И правда терпилой быть проще ;-)
А гарантии... Софистика это. Не стоит затрачиваемого времени.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 29-12-2015 15:40 rip87

Угу, только не стоит думать, что после письма они быстро поменяют всё оборудование. И провода, вместо старых соплей на скрутках превратятся в новый СИП. А отписку они для таких сердобольных очень красивую напишут. Греть душу будет очень хорошо...
А по поводу - написать коллективную жалобу , что-то мне подсказывает, что большинство скажет свет есть, всё работает и ладно.
P.S. т-крест хаха

история редактирования

alx-krv
Рейтинг: 54/-18
-- написано 29-12-2015 21:09 alx-krv

для соседей было новостью, что у нас очень хорошо с напряжением.
Сам случайно узнал, когда контроллер на насосе стал отключать его.
tsa
Рейтинг: 4/-1
-- написано 30-12-2015 14:46 tsa

Чтобы не плодить тем спрошу здесь. Был обрыв проводов по улице. После восстановления линии, электрики, соединили медные провода идущие в дом с алюминиевыми проводами линии на скрутку. Это в корне не правильно. Сразу заметить это не мог так как восстановили линию поздно ночью. Звонил главному инженеру в электросети,толком он ни чего не ответил, мол переделаем. На этом все закончилось. Переделывать ни кто не собирается. Подскажите куда можно написать жалобу? Может в технадзор или еще куда?