В конце октября у меня в доме были смонтированы новый газовый котёл и бойлер косвенного нагрева. Старый газовый котёл был оставлен в качестве резервного по моей просьбе.

Занималась этим (по крайней мере, договор на выполнение работ составлен от её имени) компания, которую я пока назову РиК (настоящее название напишу позднее - пусть это не мешает объективной оценке произведённых работ по тем или иным соображениям).

Конкретно выполнялась работа присутствующим здесь на форуме (с подельниками).

Пока что выкладываю иллюстративный материал. Дополнительные подробности будут приведены опять же позднее.

1600 X 1200 513.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 513.9 Kb 1600 X 1200 513.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 519.6 Kb 1600 X 1200 513.9 Kb 1600 X 1200 513.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 518.2 Kb 1600 X 1200 519.6 Kb 1600 X 1200 513.9 Kb 1600 X 1200 513.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 523.3 Kb 1600 X 1200 518.2 Kb 1600 X 1200 519.6 Kb 1600 X 1200 513.9 Kb 1600 X 1200 513.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 522.6 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 521.3 Kb 1600 X 1200 522.6 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 512.9 Kb 1600 X 1200 521.3 Kb 1600 X 1200 522.6 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 513.3 Kb 1600 X 1200 512.9 Kb 1600 X 1200 521.3 Kb 1600 X 1200 522.6 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 514.9 Kb 1600 X 1200 513.3 Kb 1600 X 1200 512.9 Kb 1600 X 1200 521.3 Kb 1600 X 1200 522.6 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 523.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 509.3 Kb 1600 X 1200 523.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 517.6 Kb 1600 X 1200 509.3 Kb 1600 X 1200 523.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 516.8 Kb 1600 X 1200 517.6 Kb 1600 X 1200 509.3 Kb 1600 X 1200 523.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 510.3 Kb 1600 X 1200 516.8 Kb 1600 X 1200 517.6 Kb 1600 X 1200 509.3 Kb 1600 X 1200 523.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 517.4 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 516.1 Kb 1600 X 1200 517.4 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 510.6 Kb 1600 X 1200 516.1 Kb 1600 X 1200 517.4 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 514.7 Kb 1600 X 1200 510.6 Kb 1600 X 1200 516.1 Kb 1600 X 1200 517.4 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 514.0 Kb 1600 X 1200 514.7 Kb 1600 X 1200 510.6 Kb 1600 X 1200 516.1 Kb 1600 X 1200 517.4 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 522.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 513.9 Kb 1600 X 1200 522.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 517.5 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 513.1 Kb 1600 X 1200 513.9 Kb 1600 X 1200 522.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 513.2 Kb 1600 X 1200 513.1 Kb 1600 X 1200 513.9 Kb 1600 X 1200 522.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1600 X 1200 509.7 Kb 1600 X 1200 513.2 Kb 1600 X 1200 513.1 Kb 1600 X 1200 513.9 Kb 1600 X 1200 522.0 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат

Из инструкции к котлу:

430 X 235 15.6 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 879 X 174 25.8 Kb 430 X 235 15.6 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат
Из инструкции к бойлеру:
594 X 55 7.1 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат
Из инструкции к насосу:
1752 X 1255 599.1 Kb 594 X 55 7.1 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат 1920 X 696 63.8 Kb Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат
И пара видео, для наглядности (на Яндекс диске):
https://yadi.sk/i/aqqvGHtckca64
https://yadi.sk/i/j8j7LTA3kca6A

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 21-11-2015 17:58 Fuego_00

Да да грудфос не корректно стоит имхо. Вот так, как сделано, мог бы и сам сделать за пару-тройку дней. И даже красивше. И паяльником бы обзавелся.

история редактирования

uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 21-11-2015 23:28 uncle_ziga

quote:
И паяльником ты обзавелся.

Кто чем обзавёлся, я не знаю. Где-то лежит паяльник для пайки радиодеталей и т.п. Лет 10 как он мне на глаза не попадался.

Если непонятно - делал не я. И это написано в самом начале.

И проблема тут не только в насосе, хотя и он смонтирован неправильно - на страничке в инструкции как раз это один из двух неправильных способов его поставить.


  1. Подводка газа к новому котлу сделана из трёх кусков - двух сильфонных подводок и б/у металлической трубы. За эту часть работы с меня взяли 10 тыс. (это без стоимости сильфонок, чисто "работа".
  2. Расковыряли мне при этом соединение (по газу) старого котла. Там было сделано всё капитально, и работало без нареканий 16 лет. Через 10 дней после того как мне это расковыряли "мастера", ночью произошла утечка газа. Я вставал по будильнику раз в 2 часа для проверки этого дерьма, только поэтому мы остались живы.
  3. Соответственно, мне пришлось срочно искать, кто бы ликвидировал утечку. Заплатил за устранение 1500.
  4. Для проведения пуско-наладки котла "мастера" сами вызвали специалиста из другой компании. Сейчас я имею бумагу от тех с указанием требований провести нормальную подводку газа к котлу. Заплатил за приезд 1750. После исправления нужно будет вызывать снова и платить 3500 уже за пуск.
  5. Пока что в настоящий момент псевдоподводка газа отрезана, новый котёл просто висит на стенке. Работает старый.
  6. Бойлер тоже висит на стенке. Живём без бойлера. У него одно негерметичное соединение, хорошо видное на фото, где "мастера" намотали верёвку и намазали соплей в качестве "устранения" негерметичности.
  7. На входе змеевика бойлера не смонтирован воздуховыпускной клапан (см. скрин из инструкции к бойлеру и фото бойлера).
  8. Перепутаны подача отопления и возврат ("мастера" соединили мне подачу отопления в котле с возвратом в системе отопления и наоборот), см. скрины из руководства к котлу, фотографии труб и видео - там всё видно, что куда надо было втыкать и как реально мне "мастера" сделали.
  9. Водопровод у меня в доме уже был, причём и под холодную и под горячую воду, но не было рециркуляции. Сделали её те же "мастера". Теперь у меня вся система много раз на дню вся вибрирует и рычит, как будто её кто-то ножовкой перепиливает. До их "работы" такого не было.
  10. Главный "мастер", когда я его спрашивал ещё до начала работ, можно ли новый котёл использовать в открытой системе отопления (которая у меня с самого начала и была установлена и много лет использовалась со старым котлом, ещё советского производства), заверил меня, что да, можно. Правильный ответ: нет, нельзя. Только узнал я об этом уже постфактум. Соответственно, главный "мастер" и не предусмотрел того, что открытый расширительный бак, который у меня был, надо убирать и ставить новый, для закрытой системы отопления.
  11. Когда приезжал специалист для пуско-наладки котла, он послал главного "мастера" срезать старый расширительный бак, что тот и исполнил. Теперь у меня система отопления без расширительного бака. Когда я в связи с этим написал претензию на почту главному "мастеру", тот ответил, что расширительный бак есть в самом котле. Объём этого бака - 6 л, объём воды в моей системе - 350 л.
  12. После того, как я предъявил "мастерам" претензию по их работе, главный "мастер" вначале перестал отвечать на мои звонки. Я написал ему на почту. Первое время он отвечал, но при этом отрицал вообще какую-либо свою вину. Потом перестал отвечать и на почтовые сообщения.

Всё это "удовольствие" мне обошлось в ~70000.

Теперь мне придётся изыскивать средства на исправление этого дерьма и взыскивать понесённые убытки через суд.

Встречайте героев моей печальной повести: главный "мастер" - 987321qwe. Он имеет разные номера телефонов, разные адреса электронной почты, которые тасует, когда, видимо, к нему начинают предъялять претензии за его "работу".

Вот из тем тут, на форуме:

quote:

Отпление
Роман Александрович
тел.:8-904-31-555-94
ТЕПЛЫЙ ДОМ indirect_system
http://vk.com/club67936439
izTDM@yandex.ru

Михайлов Роман
тел.:89043155594
https://my.mail.ru/list/mihaylov_roma/
http://vk.com/club67936439

Системы отопления любой сложности.
С уважением!
ООО ИЦ "ТДМ"
мен.:Роман Александрович
тел.:8-904-31-555-94
https://my.mail.ru/list/mihaylov_roma/
http://vk.com/club67936439
izTDM@yandex.ru



Обратите внимание, как меняются в данных названия организаций, от имени которых он выступает. И всё это за срок месяц-два.

Договор на выполнение работ составлен от компании "Ващ комфорт". Комфортом я насладился в полной мере.

Договор, накладные на материалы, приходник, переписка в ПМ и по электронной почте, детализация разговоров от сотового оператора - всё есть.

Будьте бдительны, не связывайтесь с этими деятелями.

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 08:50 Fuego_00

я косякнул с кривых глаз "ты" читать- "бы", (исправлено), пардонче. А так имелось ввиду паяльник для полипропилена.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 08:53 Fuego_00

да и вопрос - 70 это с котелком и бойлером, насосом и пр?
uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 22-11-2015 10:15 uncle_ziga

quote:
да и вопрос - 70 это с котелком и бойлером, насосом и пр?

Да нет, конечно. Только котёл такой с бойлером стоят под 50 тыс. каждый.

Они раньше были куплены.

Это насос + трубы + бак для водоснабжения и всякие ещё муфты и т.д.

Плюс "работа" за 34000.

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 10:29 Fuego_00

quote:
Это насос + трубы + бак для водоснабжения и всякие ещё муфты и т.д.

quote:
Плюс "работа" за 34000.

Нихрена себе расценки. у меня в 90-100 вся система отопления вышла с радаторами, котлом, теплым полом 1 этажа, и всей фурнитурой. И это на 240кв.м. Правда цены дилерские январь 2014. Сделал сам.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 10:41 Fuego_00

котелок De Dietrich MS 24 FF?
И зачем такой насос применили?

история редактирования

uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 22-11-2015 11:35 uncle_ziga

quote:
Нихрена себе расценки.

Особенно если учесть, что и как сделано...
quote:
у меня в 90-100 вся система отопления вышла с радаторами, котлом, теплым полом, и всей фурнитурой. И это на 240кв.м.

Недорогие материалы/оборудование?

А то у меня одни только котёл и бойлер встали примерно в такую же сумму (если уж быть точным, то дешевле, но куплены ещё когда доллар был по тридцатнику; но если бы покупал сейчас, то встали бы как раз примерно в эту сумму).

Дом у меня 136 кв. общей площади.

uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 22-11-2015 11:38 uncle_ziga

quote:
котелок De Dietrich MS 24 FF?

Он самый.
quote:
И зачем такой насос применили?

Это вопрос к "мастеру". Я далёк от всего этого.

А что не так с этим насосом?

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 12:45 Fuego_00

Дорого, блин. а у котелка и сегодня дилерская 38

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 12:47 Fuego_00

quote:
Недорогие материалы/оборудование?

ну как недорогие? что сейчас недорогое? это я так прикинул грубо крупные позиции, еще докупал конечно по мелочи (тут уж не сосчитать), говорю же все почти по дилерским ценам покупал. Бойлера у меня нет к слову.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 12:48 Fuego_00

quote:
Я далёк от всего этого.

поэтому пришлось приблизится ко всему этому.
uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 22-11-2015 13:11 uncle_ziga

quote:
11700 дилерская

Это цена чего?
quote:
а у котелка и сегодня дилерская 38

Ну так у меня нет доступа к таким ценам. А в рознице у него цена под 50 приближается в среднем.
quote:
поэтому пришлось приблизится ко всему этому.

Да. К сожалению, когда сам в той или иной области не являешься специалистом, не всегда даже может быть понятно, что именно стоит/необходимо узнать заранее.

А тут ещё и время поджимало - дело к зиме.

Окна когда менял, перед этим месяца 2-3 по Сети полазил, почитал материалы про это дело. Потом заказывать пошёл.

Так что не так с насосом-то (кроме безграмотной установки)?

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 13:45 Fuego_00

quote:
А тут ещё и время поджимало - дело к зиме.

Так и запускали бы поочередно, сперва котелок, потом бойлер.
uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 22-11-2015 14:14 uncle_ziga

quote:
вашего насоса грундфос UP20-14 BXA PM так? про него говорим?

Он UP 15-14 B РМ.
quote:
Так и запускали бы поочередно, сперва котелок, потом бойлер.

Что-то не вижу смысла, зачем было так делать. Удобнее же, когда сразу всё увязывается, чем когда отдельно делать подключение бойлера.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 14:31 Fuego_00

разные же системы. Сперва котелок с отоплением запустить, отладить. Потом гор. вода. Имхо опять же. (я бы так делал).
uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 22-11-2015 14:48 uncle_ziga

Вполне возможно, что при самостоятельном монтаже такой подход имеет смысл.

Но если делаешь не сам, то считаю нерационально так делать.

Я же не знал, что обернётся всё вот таким образом. Если бы делали не безграмотные люди и добросовестно, то считаю, что как раз стоило бы всё сразу сделать. Тем более что надоело жить без горячей воды. Жене особенно - ей же стирать, посуду мыть приходится...

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 14:51 Fuego_00

quote:
стирать, посуду мыть приходится...

стирать? руками?
ну а на посуду было бы неплохо иметь еще и электрический, литров на 20-30. для резерва и подобных случаев.
uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 22-11-2015 15:18 uncle_ziga

quote:
стирать? руками?

Да. Стиралка вышла из строя.

Новую пока не на что покупать - на вот это дерьмо потратился. И ещё придётся на исправление этого дерьма тратиться.

quote:
ну а на посуду было бы неплохо иметь еще и электрический, литров на 20-30. для резерва и подобных случаев.

Не вижу смысла иметь на это резерв.

Котёл - другое дело. Это критично. А горячая вода - нет. Я 30 лет прожил в деревяшке на Восточном вообще без водопровода, не то что без горячей воды. И ничего. Пережить можно, если вдруг бойлер сломается или ещё что.

А электрический проточный - только счётчик крутить, неэкономно это всё.

Для того и покупался тот, что повешен сейчас на стенку. На 120 литров.

Не верь в худо
Рейтинг: 1461/-592
-- написано 23-11-2015 07:02 Не верь в худо

quote:
Originally posted by Fuego_00:

Дорого, блин 11700 дилерская. а у котелка и сегодня дилерская 38




вот скажи, нахрена ты на весь форум орешь такие вещи, которые конечным покупателям знать ну совсем не нужно?
freelance
Рейтинг: 421/-93
-- написано 23-11-2015 08:46 freelance

quote:
Изначально написано uncle_ziga:
Всё это "удовольствие" мне обошлось в ~70000

ужс. хотя я тоже ничего не понимаю. просто вопрос - а что от "нормальных" мастеров предложений не было?

uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 23-11-2015 10:10 uncle_ziga

quote:
просто вопрос - а что от "нормальных" мастеров предложений не было?

А как узнать заранее - нормальный или нет?

Если бы я такой секрет знал...

freelance
Рейтинг: 421/-93
-- написано 23-11-2015 10:26 freelance

quote:
Изначально написано uncle_ziga:
А как узнать заранее - нормальный или нет?

Ну допустим для себя я знаю "секрет". Может он и не 100% работает, потому писать не будут. Поставлю вопрос по другому - другие предложения вообще были?

freelance
Рейтинг: 421/-93
-- написано 23-11-2015 10:29 freelance

quote:
Изначально написано uncle_ziga:
как узнать заранее

только глянув в профиль так называемого "менеджера" я для себя сразу понял, что отопление в доме ему не доверил бы делать.

brigada8-5
Рейтинг: 1371/-537
-- написано 23-11-2015 10:53 brigada8-5

quote:
только глянув в профиль так называемого "менеджера" я для себя сразу понял, что отопление в доме ему не доверил бы делать.



а шо тама такого в профайле??
uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 23-11-2015 11:48 uncle_ziga

quote:
Поставлю вопрос по другому - другие предложения вообще были?

Было ещё одно. Но тот, на кого я "напоролся" был единственным, кто соглашался рассмотреть вариант с починкой старого котла (собственно, меня бы более чем устроил этот, поскольку в планах есть замена всей системы отопления (но точно не раньше окончания этого отопительного сезона). Но в конце концов он всё равно отказался эту работу делать (как и ранее мной приглашавшиеся из Центра газового оборудования (на Коммунаров, 357 - от них приезжал какой-то чел, но потом пропал бесследно, а когда я позвонил уже сам туда снова, мне их диспетчерша начала впаривать какую-то муть про якобы только что уволившегося сварщика - в общем, просто работать им там лень, и с ними тоже связываться не советую, гнилая контора).
quote:
а шо тама такого в профайле??

Присоединяюсь к вопросу.

У меня тоже нет волшебной палочки.

freelance
Рейтинг: 421/-93
-- написано 23-11-2015 12:07 freelance

quote:
Изначально написано uncle_ziga:
Присоединяюсь к вопросу.

Посмотрите историю сообщений профиля. Судя по ней человек занимается чем попало. Вчера он продавал кирпичи. Сегодня он занимается отоплением и "вообще строительством". Такие варианты в "моей методике" оценки сразу отметаются. По узкому профилю должны работать узкие специалисты.

uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 23-11-2015 12:28 uncle_ziga

quote:
Вчера он продавал кирпичи.

Не видел.

Смотрел тогда только раздел по строительным услугам.

Согласен - надо было заглянуть в другие.

Вообще тут сыграла свою роль излишняя, пожалуй, моя спешка. Вызывали просто газовика для проведения профилактики газового котла (старого) перед отопительным сезоном. А он нас "порадовал" тем, что тот в любой момент может выйти из строя. Так-то я обычно стараюсь более тщательно подходить к вопросу - когда окна и двери менял, как раз так и поступил (достаточно долго собирал отзывы). Но тогда я никуда не спешил.

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 23-11-2015 17:46 Дима_С

печально ((
при системе в 350л рамширитель должен быть минимум 35 литров
перед циркуляционными насосами должны стоять фильтра грубой очистки
расширитель не должен лежать на боку, мембрана может об шов перетереться
мож еще чего не увидел сразу, на фотках не совсем понятно где куда откуда ноги растут
brigada8-5
Рейтинг: 1371/-537
-- написано 23-11-2015 20:20 brigada8-5

а проект отопления дома и проект электрики в доме создается совместно с проектом дома?
или проект дома создается одним человеком, а проект отопления другим? а электрики-третим?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 23-11-2015 21:15 Fuego_00

quote:
а проект отопления дома и проект электрики в доме создается совместно с проектом дома?

на бельмондо на бельмондо, как получится так и получится. в какой стране живете? у нас так и ТЭЦ и подстанции (всех классов напряжения),да и все остальное так строится.

история редактирования

brigada8-5
Рейтинг: 1371/-537
-- написано 23-11-2015 21:56 brigada8-5

quote:
на бельмондо на бельмондо, как получится так и получится. в какой стране живете? у нас так и ТЭЦ и подстанции (всех классов напряжения),да и все остальное так строится.

а по правильному?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 23-11-2015 22:18 Fuego_00

Ни разу не видел на территории СНГ. Даже на зарубежных предприятиях.
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 24-11-2015 01:58 ZX-ruban

Хмммм.... а кателку то скоро придет "северный пушной зверек" имхо не долго ему мучатся осталось....
uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 24-11-2015 02:17 uncle_ziga

quote:
при системе в 350л рамширитель должен быть минимум 35 литров
перед циркуляционными насосами должны стоять фильтра грубой очистки
расширитель не должен лежать на боку, мембрана может об шов перетереться


Значит, мой список можно ещё и этими косяками пополнить.
quote:
на фотках не совсем понятно где куда откуда ноги растут

Я там порядок расположения фото специально такой соблюдал, чтобы можно было проследить последовательно по крайней мере тот факт, что подачу из котла подсоединили мне к возврату системы отопления и наоборот.

На видео ещё лучше это видно.

uncle_ziga
Рейтинг: 126/-33
-- написано 24-11-2015 02:25 uncle_ziga

quote:
кателку то скоро придет "северный пушной зверек" имхо не долго ему мучатся осталось....

Извиняюсь, а что это?

Если котёл, то это который? Старый? Так я потому и затеял установку нового. Только непонятно, откуда заключение такое - старый котёл вообще-то на фото тут не видно совсем.

Или это про новый? Так он и не работал ещё фактически. И почему ему тогда (если речь про него) что-то там скоро придёт? Кстати, новый котёл в настоящее время пока вообще отключён. Псевдоподводка газа у него отрезана.

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 25-11-2015 09:35 Дима_С

quote:
Originally posted by uncle_ziga:

Извиняюсь, а что это?



это итог кривособранной системы )))
LAU
Рейтинг: 113/-13
-- написано 25-11-2015 11:42 LAU

quote:
Originally posted by uncle_ziga:

Извиняюсь, а что это?



Да ладно?
толстая полярная лисичка))(полный песец )
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 25-11-2015 22:40 занятой

quote:
Изначально написано Fuego_00:

в какой стране живете?



Дело не в стране, дело в отдельных мудаках. Конкретных мудаках.

история редактирования


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 2 :  1  2 

следующая тема | предыдущая тема

Главная /  Строительство и Ремонт /  Смонтировали котёл и бойлер. Оцените результат форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ