izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Подскажите по точке росы
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Подскажите по точке росы
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Подскажите по точке росы   версия для печати
Kostaro
Рейтинг: 0/0
-- написано 18-9-2015 19:44 Kostaro

В чем суть: есть кирпичное строение (толщина полтора кирпича). снаружи ничем не утепленная. строение будет отапливаемым. в одной из комнат планируется сауна. как посоветуете утеплить, пароизолировать? наружку трогать не хочется.
Показать текст сообщения полностью
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 18-9-2015 22:40 занятой

самый правильный вариант - продух оставить между утеплителем и кладкой. Вентилируемый продух.
Либо очень качественную пароизоляцию делать, а в банном отделении - пароизоляцию фольгой алюминиевой делать. Кстати, что вы подразумеваете под названием "сауна"? Если классическое понимание - так там сухо очень, вениками там не машут и вообще, она вредна для здоровья. Русская парная - другое дело. Но и влаги там будет много.
робуста
Рейтинг: 4/-3
-- написано 19-9-2015 12:07 робуста

В конкретном случае вам нужно увести испарения от жилого дома от кирпичной кладки , точка росы будут как раз между кирпичем и утеплителем , поэтому считайте теплоемкость материала чтобы увести точку в утеплитель . И не допустить выпадения росы. По сути 1,5 кирпича декоративная . Найдите таблицу в инете там есть все данные по материалам , вскопано выбирать будете из ходя из стоимости . Примерно 100 мм пеноплекс спасет , а вот 100 мм пенопласта нет.даже с фольгой. Данные получены опытным путем , стена правда в кирпич .
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 19-9-2015 13:32 занятой

quote:
Originally posted by робуста:

считайте теплоемкость материала



теплопроводность и паропроницаемость в данном случае нужно для расчета.
Kostaro
Рейтинг: 0/0
-- написано 20-9-2015 01:47 Kostaro

а пройдет вариант: по всему периметру фольга алюминевая, утеплитель 50 плотности в 100 мм, кирпичная стена? и обязателен ли зазор меж утеплителем и кладкой. п.с. будет баня (сауна по привычке написал)
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 08:11 занятой

quote:
Originally posted by Kostaro:

утеплитель 50 плотности в 100 мм,



Пойти пойдет, а норме соответствовать не будет. Для дома для ПМЖ сопротивление теплопередаче стен должно быть 3,45. Если кирпич, как утеплитель, в расчет не принимать, то теплопроводность базальтового утеплителя, которая доходит до 0,05, умножается на 3,45. Получится 0,172 метра. Ну пусть будет 0,04*3,35=0,138 метра. Это в сухом уже состоянии, а не чутка в увлажненном. Очень в чутка .
Если кирпич просчитать тоже, то до нормы он 100 мм утеплителя не дотянет. Просто будут повышенные теплопотери и практически гарантированно точка росы будет на поверхности кирпича.
И ведь это для дома, а не для бани расчет. В бане, температура раза в три выше, соответственно и теплопотери будут такие же.
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 08:13 занятой

Утепляли мы подобное строение, только стены потолще были, на чердаке насыпали 300 мм, стены парилки - около 250 мм задували. Я такую толщину посоветовал.