izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопрос по подключению эл.тали
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Вопрос по подключению эл.тали
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Вопрос по подключению эл.тали   версия для печати
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 11-2-2015 10:49 номер18

Не знаю где спросить. Если создал тему не в той ветке прошу перенаправить. Вопрос следующий: можно ли как- то подключить промышленную электрическую таль к бытовой однофазной сети?
Показать текст сообщения полностью
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 11-2-2015 13:40 Fuego_00

Напишите что за таль, вернее тип ее электропривода.
vWv
Рейтинг: 224/-174
-- написано 11-2-2015 14:38 vWv

если трехфазная, то с большими потерями по грузоподъемности
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 11-2-2015 14:51 номер18

Ребята. Тали еще нет. Ее предлагают приобрести. Вот я и думаю, купить подешевле б/у промышленную или подороже новую бытовую. про грузоподъемность хозяин не может ничего ответить. Сегодня еду смотреть
gansta!!1
Рейтинг: 40/-7
-- написано 11-2-2015 20:43 gansta!!1

Какую грузоподъёмность надо и для каких целей?
З.Ы. Брал бытовую - дёшево и сердито! Свои обязанности выполнила.
SLY'
Рейтинг: 21/-7
-- написано 11-2-2015 22:46 SLY'

цитата:
Изначально написано vWv:
если трехфазная, то с большими потерями по грузоподъемности

даже если через частотник?

^RAUL^
Рейтинг: 141/-37
-- написано 11-2-2015 23:45 ^RAUL^

Через частотник прокатит только если двигатели можно соединить треугольником 220В. Если трансформаторы 220/380 придумывать, то это вообще колхоз, проще протянуть 3 фазы до места.
И сам частотник не дешевое удовольствие.
По бытовым в "некон-снаб" хорошие цены.
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 12-2-2015 09:13 номер18

Все. таль приобретена. Фото сделать не успел. Даже не проверили, но договорились что верну если что. На бирке уже ничего не видно, ТТХ не известны. Могу только сказать что корпус редуктора алюминиевый. В ближайшее время сфоткаю, может кто- нибудь узнает.
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 12-2-2015 11:55 номер18

Не мой, но вроде похож. Тут пишут что он трехфазный но 220в. http://www.chipmaker.ru/topic/39671/

история редактирования

номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 13-2-2015 07:50 номер18

номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 13-2-2015 07:52 номер18


1920 X 1440 527.5 Kb Вопрос по подключению эл.тали
1920 X 1440 283.2 Kb 1920 X 1440 527.5 Kb Вопрос по подключению эл.тали
1920 X 1440 510.9 Kb 1920 X 1440 283.2 Kb 1920 X 1440 527.5 Kb Вопрос по подключению эл.тали
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 13-2-2015 07:53 номер18


1920 X 1440 426.3 Kb Вопрос по подключению эл.тали
720 X 540  76.1 Kb 1920 X 1440 426.3 Kb Вопрос по подключению эл.тали
720 X 540  75.3 Kb 720 X 540  76.1 Kb 1920 X 1440 426.3 Kb Вопрос по подключению эл.тали
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 13-2-2015 07:53 номер18


720 X 540  77.9 Kb Вопрос по подключению эл.тали
RG5
Рейтинг: 9/-1
-- написано 13-2-2015 09:38 RG5

может я не догоняю,но эл.двигателя я там не разглядел(((
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 13-2-2015 10:33 номер18

двигатель внутри барабана.
vWv
Рейтинг: 224/-174
-- написано 13-2-2015 15:28 vWv

по фото жесть, надеюсь что недорого)
я вот не очень понимаю, как его к линии 0,4 кВ подключать, если ему нужно 3 по 220в (???) между фазами
или там обмотка звездой с нулевым выводом? тогда он всеже 380?
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 13-2-2015 15:45 номер18

Я не утверждаю что он 220в. Думаю что и работали с ним 380в. Так можно его подключить к однофазной 220в или нет? Помогите! И какая у него будет грузоподъемность примерно если при 380в была 500кг. Или лучше вернуть это чудо хозяину, добавить пару тыщ, купить новую бытовую электро таль и не париться?
^RAUL^
Рейтинг: 141/-37
-- написано 13-2-2015 17:36 ^RAUL^

Купи новую. Потому что с этой талью будут 2 проблемы:
1. Восстановить ее: трос, электрика, ржавчина, возможно подшипники.
2. Подключить к 1ф220 сети.
Надеюсь это чудо стоит не больше 2 круб.

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 14-2-2015 17:40 rip87

Судя по знаниям ТСа, ему самому лучше ничего не предпринимать.

Контрольная лампа, тестер, индикаторная отвертка, 3-х фазная сеть ну и некоторый инструмент электрика нужен. Ну и мало мальские знания по электробезопасности.
Добавить ещё автомат на небольшой номинал и УЗО(для контроля утечек, хотя-бы для того что-бы протестировать).
Короче грамотный электрик нужен.

Ну и подумать, стоит ли вообще связываться. Может двигатель сгнил там давно...

Hairullin.izh
Рейтинг: 0/-1
-- написано 16-2-2015 09:23 Hairullin.izh

Проведи 380 и не парься, тем более в хозяйстве никогда не помешает! А с подключением к однофазной сети, это полная порнография !!!
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 16-2-2015 10:36 номер18

Все же попробую. Кто не рискует....
500 X 300  22.5 Kb Вопрос по подключению эл.тали
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 16-2-2015 11:19 rip87

Заземление где?
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 16-2-2015 12:21 номер18

Судя по рисунку нету
vWv
Рейтинг: 224/-174
-- написано 16-2-2015 15:46 vWv

цитата:
Все же попробую. Кто не рискует...

движку пожжешь
Dracer77
Рейтинг: 853/-289
-- написано 16-2-2015 21:22 Dracer77

Частотнику достаточно одной фазы , на остальные выходящие он сам делает сдвиг)))Правда конечно по мощности предел маленький и цена улет

история редактирования

номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 17-2-2015 07:20 номер18

У меня в деревне есть циркулярка, двиг был подключен так же, только без реверса, нормально работала. Ну мощность да, заметно падает. Но работает же. Ничего не сгорело.
vWv
Рейтинг: 224/-174
-- написано 19-2-2015 10:41 vWv

проблема сдвига фазы конденсатором в том, что он сдвигает фазу тока на 90 град, вместо предусмотренных обмоткой 120. циркулярка работает с периодической нагрузкой после полной раскрутки, когда скольжение поля в пределах 0,8-0,9, а в тали это будет совсем другой режим работы. самое тяжелое это момент пуска и раскрутки.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 19-2-2015 10:57 rip87

Что-то ТС ничего не пишет. Запустил, не?
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 19-2-2015 12:56 номер18

эсче нэт. все времени нет
DNiko
Рейтинг: 16/-28
-- написано 22-2-2015 22:16 DNiko

при конденсаторном пуске двигателю необходимо раскрутиться , кондер и работает только на пуск. На тали мне кажется не хватит момента для запуска на подъем.
^RAUL^
Рейтинг: 141/-37
-- написано 22-2-2015 23:06 ^RAUL^

Согласен. У меня бетономешалка самодельная, делал ее еще до проводки 380В. Так вот, когда нагрузишь много смеси, бетономешалка начинает останавливаться, приходится жать и удерживать кнопку. Когда долго жмешь (1-2 мин) - движок греется, вышибает автомат.
Думаю что для тали нужно собирать схему с постоянной подачей напряжения на пусковую цепь. Так будет мощнее. Двигатель не успеет нагреться, т.к. режим работы тали кратковременный. На всякий пожарный можно поставить тепловик.
номер18
Рейтинг: 1/-4
-- написано 23-2-2015 21:06 номер18

чтобы двигатель успел раскрутиться можно же посильнее расслабить трос. мне точность не нужна. таль рассчитывается только для подъема стройматериалов. как понять: с постоянной подачей напряжения на пусковую цепь? это то же самое что увеличенная емкость рабочих конденсаторов?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 23-2-2015 21:17 Fuego_00

цитата:
с постоянной подачей напряжения на пусковую цепь

спалите пусковую обмотку, не любит она быть включеной более нескольких секунд.
vWv
Рейтинг: 224/-174
-- написано 23-2-2015 21:28 vWv

цитата:
спалите пусковую обмотку, не любит она быть включеной более нескольких секунд.

путаете однофазный с пусковой обмоткой (на стиральных машинах кама стояли) и трехфазный.

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Возможность подключения к коммуникациям 
 Есть кто с ТАЛАНА(2 очередь)? 1комн. кв. 
 интересует порядок подключения с сетям электроснабжения 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопрос по подключению эл.тали форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ