izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Радиаторы(биметалл) не прогреваются!
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Радиаторы(биметалл) не прогреваются!
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Радиаторы(биметалл) не прогреваются!   версия для печати
Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 3-11-2014 15:44 Max-29

Не прогревается радиатор в зале (8 секций). Первая - горячая и внизу и вверху, остальные по мере удаления от подачи -чем дальше, тем холоднее. Внизу едва теплые (комнатной температуры. На кухне - 5 секций, три первые прогреты хорошо,остальные также по мере удаления. Дом - хрущевка, 3ком., этаж 5-й. Судя по стояку-подача снизу. В чем может быть проблема? В квартиру въехали недавно, радиаторы менял предыдущий хозяин.
1920 X 1280 451.3 Kb Радиаторы(биметалл) не прогреваются!
1920 X 1280 572.5 Kb 1920 X 1280 451.3 Kb Радиаторы(биметалл) не прогреваются!
1920 X 1280 549.3 Kb 1920 X 1280 572.5 Kb 1920 X 1280 451.3 Kb Радиаторы(биметалл) не прогреваются!
1920 X 1280 318.9 Kb 1920 X 1280 549.3 Kb 1920 X 1280 572.5 Kb 1920 X 1280 451.3 Kb Радиаторы(биметалл) не прогреваются!
1920 X 1280 458.8 Kb 1920 X 1280 318.9 Kb 1920 X 1280 549.3 Kb 1920 X 1280 572.5 Kb 1920 X 1280 451.3 Kb Радиаторы(биметалл) не прогреваются!
Показать текст сообщения полностью
buyer
Рейтинг: 25/-1
-- написано 3-11-2014 22:23 buyer

та же хрень. дом панелька высотка.
сам ставил биметалл когда ремонт делал.
ни установщики ни продавцы ничего толком не смогли сказать.
как вариант - давления в системе хватает только на прогон через ближние секции. до последних доходит только путем теплопередачи между отсеками. Если бы вертикальных каналов бы не было, то нормально бы по кругу вода шла.

и вообще, я уже понял, что надо было обычные пластины ставить - там бы точно вся поверхность прогревалась.

история редактирования

max226
Рейтинг: 39/-2
-- написано 3-11-2014 23:23 max226

Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 4-11-2014 02:22 Max-29

max226, спасибо, удлинитель потока - как вариант, буду пробовать!
buyer
Рейтинг: 25/-1
-- написано 4-11-2014 14:36 buyer

хорошая штука, где купить и сколько стоит? Каких бывает размеров? (У меня например одна батарея на 16 секций, другая на 8).


кстати, а как понять, верхняя подача ТН или нижняя?

история редактирования

max226
Рейтинг: 39/-2
-- написано 4-11-2014 15:48 max226

мне кажется что намудрили слегка, если на кухне вентиль перекрыть весь стояк встанет?
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 4-11-2014 16:47 ZX-ruban

цитата:
Originally posted by max226:

вентиль перекрыть весь стояк встанет


Не встанет тама трехходовик, а ваще по теме, перепад давления маленький, вот и не идет ТН в радиатор, да и проход у биметалла заужен по сравнению с чугунякой...

Al
Рейтинг: 134/-43
-- написано 4-11-2014 19:32 Al

А воздух краном Маевского удалили? Я когда жил на 5ом всегда начинал так отопительный сезон - всему стояку и помогал )
max226
Рейтинг: 39/-2
-- написано 4-11-2014 19:55 max226

встанет, если на кухне перекрыть Схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой и П-образными
стояками.слево
1328 X 836 266.6 Kb Радиаторы(биметалл) не прогреваются!

история редактирования

buyer
Рейтинг: 25/-1
-- написано 5-11-2014 00:06 buyer

а у меня на кухне только одна труба, а в комнате - две . Что за разводка?
JhonS33
Рейтинг: 27/-19
-- написано 5-11-2014 00:33 JhonS33

Короче, всё просто - нужно сделать нижний подвод и нижний выход - всё заработает У меня такая же хрень была в доме, как поставил - чуть не прослезился.. но потом человек, который занимается отоплением, мой знакомый, сказал мне так сделать.. и уаля - все секции прогреты, жарят отлично.

Про воздух не забудь - надо стравить после монтажа.
1600 X 1120 111.9 Kb Радиаторы(биметалл) не прогреваются!

Если я правильно понял, что подача берёт начало в кухне.

история редактирования

Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-11-2014 13:10 Max-29

цитата:
Изначально написано Al:

А воздух краном Маевского удалили? Я когда жил на 5ом всегда начинал так отопительный сезон - всему стояку и помогал )



воздуха не, радиаторы промыл.
Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-11-2014 13:15 Max-29

цитата:
Изначально написано JhonS33:

Короче, всё просто - нужно сделать нижний подвод и нижний выход - всё заработает У меня такая же хрень была в доме, как поставил - чуть не прослезился.. но потом человек, который занимается отоплением, мой знакомый, сказал мне так сделать.. и уаля - все секции прогреты, жарят отлично.
Про воздух не забудь - надо стравить после монтажа.

Если я правильно понял, что подача берёт начало в кухне.



Если я правильно понимаю, то мне достаточно будет поставить удлинитель потока на кухне снизу, а в зале сверху? Только вот вопрос в том, действительно ли начало потока на кухне? В зале не может быть?
Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-11-2014 13:21 Max-29


802 X 535 146.4 Kb Радиаторы(биметалл) не прогреваются!
Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-11-2014 13:23 Max-29

На фото
1 - эта часть батареи холодная
2 - вентиль перекрыт (фото выше в начале)

Так должно быть?

zhrpzentr
Рейтинг: 1/-11
-- написано 5-11-2014 14:33 zhrpzentr

У Вас явно много секций, они не прогреются.
Сделайте расчет, проще убрать нерабочий довесок и успокоиться.
Какая температура в квартире?

история редактирования

ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 5-11-2014 17:58 ZX-ruban

цитата:
Изначально написано zhrpzentr:

У Вас явно много секций


гы, lol ВОСЕМЬ секций минога чё тока не придумають тока бы не работать

zhrpzentr
Рейтинг: 1/-11
-- написано 5-11-2014 19:42 zhrpzentr

Повторяю гадать не надо.
Закажите расчет.
В Хрущевках ставили Чугун -на кухне три секции, в комнате максимум пять, но могут быть исключения.
Косвенно моя мысль подтверждается, не хватает давления для прогрева всего радиатора.

Из опыта - возможен засор радиатора, в любом случае их надо промыть.

zhrpzentr
Рейтинг: 1/-11
-- написано 5-11-2014 19:46 zhrpzentr

цитата:
Изначально написано Max-29:

На фото
1 - эта часть батареи холодная
2 - вентиль перекрыт (фото выше в начале)

Так должно быть?



А Вы его крутили. Кран рабочий?
Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-11-2014 20:32 Max-29

цитата:
Изначально написано zhrpzentr:

Повторяю гадать не надо.
Закажите расчет.
В Хрущевках ставили Чугун -на кухне три секции, в комнате максимум пять, но могут быть исключения.
Косвенно моя мысль подтверждается, не хватает давления для прогрева всего радиатора.
Из опыта - возможен засор радиатора, в любом случае их надо промыть.



Крутить пробовал, но он похоже закис. Срывать не рискнул. Промывать нужно полностью? Снимая радиатор или достаточно открутить пробку снизу и собственным напором из трубы промыть?
JhonS33
Рейтинг: 27/-19
-- написано 5-11-2014 20:41 JhonS33

Автор, скажи... я правильно отобразил тепло и холод на батареях и трубах? Это то, что есть сейчас?
600 X 420 738.3 Kb Радиаторы(биметалл) не прогреваются!
Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-11-2014 20:52 Max-29

цитата:
Изначально написано JhonS33:

Автор, скажи... я правильно отобразил тепло и холод на батареях и трубах? Это то, что есть сейчас?



Тепло и холод - соответственно
Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-11-2014 20:54 Max-29

[QUOTE]Изначально написано JhonS33:

Автор, скажи... я правильно отобразил тепло и холод на батареях и трубах? Это то, что есть сейчас?

Все верно
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 5-11-2014 21:03 ZX-ruban

цитата:
Изначально написано zhrpzentr:

в комнате максимум пять


Количество ребер радиатор зависит от площади комнаты вапщето, учи матчасть!

JhonS33
Рейтинг: 27/-19
-- написано 5-11-2014 21:16 JhonS33

цитата:
Изначально написано Max-29:
Все верно

Дк..я же нарисовал как должно быть. Все проблемы исчезнут. Я ведь не из теории своим опытом поделился.... смотри мой пост выше. Нужно переделать и всё ОК. С чугунными радиаторами такого нюанса нет.

Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-11-2014 21:32 Max-29

цитата:
Изначально написано JhonS33:

Дк..я же нарисовал как должно быть. Все проблемы исчезнут. Я ведь не из теории своим опытом поделился.... смотри мой пост выше. Нужно переделать и всё ОК. С чугунными радиаторами такого нюанса нет.



Я видел, по этому и спросил, достаточно ли вместо переделки труб обойтись удлинителями потока?
JhonS33
Рейтинг: 27/-19
-- написано 5-11-2014 21:35 JhonS33

цитата:
Изначально написано Max-29:
Я видел, по этому и спросил, достаточно ли вместо переделки труб обойтись удлинителями потока?

100% нет. Только переделывать.

Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-11-2014 21:43 Max-29


цитата:
Изначально написано JhonS33:

100% нет. Только переделывать



Я правильно понял из схемы, что труба должна выходить из нижней части радиатора на кухне, идти в обход верхних частей обоих радиаторов и заходить в нижнюю часть радиатора в зале?
Max-29
Рейтинг: 1/0
-- написано 5-11-2014 21:49 Max-29

цитата:
Изначально написано JhonS33:

100% нет. Только переделывать.



Еще меня смущает тот факт, что кран на стояке в комнате на противоположной стороне открыт и там все прекрасно греет, но там 4 секции
zhrpzentr
Рейтинг: 1/-11
-- написано 5-11-2014 22:12 zhrpzentr

цитата:
Изначально написано Max-29:

Промывать нужно полностью?



По правильному надо снимать и промывать водовоздушной смесью.

история редактирования

zhrpzentr
Рейтинг: 1/-11
-- написано 5-11-2014 22:20 zhrpzentr

Не знаю, тут практики есть, как вариант Ваш кран стоит в промежуточном положении и перекрывает часть теплоносителя. Это его основная функция. У крана пять положений, хотя его называют трехходовой.
zhrpzentr
Рейтинг: 1/-11
-- написано 5-11-2014 22:28 zhrpzentr

цитата:
Изначально написано ZX-ruban:

Количество ребер радиатор зависит от площади комнаты вапщето, учи матчасть!


Да-Да. В хрущевках стандартная площадь квартир и комнаты заметно скромных размеров.

А из практики больше пяти не будет работать.

Переврезка незаконна и требует реального расчета, согласований и узаконивания.

"матчасть двадцать лет назад учил" - сори.

max226
Рейтинг: 39/-2
-- написано 6-11-2014 10:32 max226

а трёхходовка работает как регулирующая или как запорная?всмысле у неё внутри пробка или регулирующая пластина. а такое как вариант возможно?
1920 X 1440  50.9 Kb Радиаторы(биметалл) не прогреваются!
JhonS33
Рейтинг: 27/-19
-- написано 6-11-2014 10:34 JhonS33

цитата:
Изначально написано Max-29:
Я правильно понял из схемы, что труба должна выходить из нижней части радиатора на кухне, идти в обход верхних частей обоих радиаторов и заходить в нижнюю часть радиатора в зале?

Теоретически так.

RavArs
Рейтинг: 45/-17
-- написано 6-11-2014 10:39 RavArs

Посоветую вам врачебную мудрость: "Не навреди". Вам нужно разобраться сначала, а проблема в вашей ли квартире и в ваших ли радиаторах?

Давления не хватает в трубе скорее всего, однотрубная система, да и металическая как я вижу, когда она там менялась в последний раз бабушки наверное не припомнят?

Узнайте, как обстоит дело с радиаторами у ваших соседей по стояку: такие же холодные или нет. Может кто-то тоже поменял на биметал. На разводку их ориентироваться не стоит, у вас последний этаж в доме.
Возможно проблема не в ваших радиаторах, а в устаревшей внутридомовой разводке ну и как следствие - падение давления в стояке.

Вообще интересно у вас разводку с вентилями сделали на кухне, а отводной трубки нету, а вдруг вы решите перекрыть кран на радиаторе, тогда что - катастрофа будет?

JhonS33
Рейтинг: 27/-19
-- написано 6-11-2014 11:23 JhonS33

цитата:
Изначально написано RavArs:
Узнайте, как обстоит дело с радиаторами у ваших соседей по стояку: такие же холодные или нет.

Стояки же у него горячие. Тут не правильное, для этих радиаторов, подключение.

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 18-12-2014 14:59 Дима_С

как у вас сделано - так делать нельзя!
проще трубы поменять на металлопластик или сшитый полиэтилен. и сделать перемычки рядом с радиаторами
в итоге эстетично и эффективно

история редактирования


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Радиатор 
 Нужно поменять радиаторы отопления (5 шт.) 
 Подскажите по радиатору! 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Радиаторы(биметалл) не прогреваются! форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ