Ктулх
Рейтинг: 1085/-349
-- написано 24-9-2014 11:13 Ктулх

Здравствуйте! Возник у нас спор.
Залили фундамент, свайно-ростверковый.
Собираемся бетонные плиты перекрытия класть на него.
Один говорит, что через месяц только можно класть плиты, я считаю что через максимум 2 недели.
Кто прав?

ЗЫ: Сваи залиты были раньше, им месяц уже есть.

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
NikeR18
Рейтинг: 42/-10
-- написано 24-9-2014 11:23 NikeR18

Рекомендуется после заливки нагружать через 27 дней.
Прав тот, кто говорит 1 месяц ждать

история редактирования

freelance
Рейтинг: 421/-93
-- написано 24-9-2014 12:02 freelance

при текущей температуре получается, что 1мес правильно http://dom.dacha-dom.ru/book-42.shtml

при +20 через 1-2 недели.

Ктулх
Рейтинг: 1085/-349
-- написано 24-9-2014 12:27 Ктулх

Спасибо. Это печально
Bon Jovi
Рейтинг: 92/-15
-- написано 24-9-2014 16:09 Bon Jovi

Сейчас самое благоприятное время для бетона- не пересыхает и не замерзает, набор прочности идет в норм. условиях, поэтому нагружать его можно через 2 недели т. к. он уже набрал 60% прочности ( Вы же не сразу его нагрузите на расчетную нагрузку т.е постепенно коробку будете возводить, а у нас не Египет и я думаю у Вас нет времени строить дом, так как они строили свои пирамиды )
NikeR18
Рейтинг: 42/-10
-- написано 24-9-2014 22:05 NikeR18

Тут надо быть аккуратным, если нагрузить при 40%-60%, можем получить трещины бетона, а потом и коррозию арматуры...
Лучше перебздеть, чем недобздеть (С)
Bon Jovi
Рейтинг: 92/-15
-- написано 25-9-2014 08:55 Bon Jovi

Тут надо делать все по правилам, мне лаборатория зимой разрешила нагружать фундамент через 7 дней, объект под контролем Госстройнадзора. Главное не переусердствовать, некоторые и готовый бетон так нагрузят, что он и через 100 дней трещит.
Ктулх
Рейтинг: 1085/-349
-- написано 25-9-2014 13:47 Ктулх

Как всегда мнения разделились.
Поскольку фундамент всё же основа, придется перебдеть и ждать 27 дней...
Orsiss
Рейтинг: 16/-10
-- написано 26-9-2014 17:16 Orsiss

цитата:
Изначально написано NikeR18:
Тут надо быть аккуратным, если нагрузить при 40%-60%, можем получить трещины бетона, а потом и коррозию арматуры...
Лучше перебздеть, чем недобздеть (С)

Если при 40% прочности бетон даст трещену от такой мизерной нагрузки как плиты перекрытия, то такой фундамент в топку.

NikeR18
Рейтинг: 42/-10
-- написано 26-9-2014 19:06 NikeR18

цитата:
мизерной

Фига се мизерной, нагрузка от плит перекрытия составляет 50-60% от полной
330 кг/м2 - вес плиты
240 кг/м2 - от людей, оборудования (мебели)
100 кг/м2 - от веса пола
А теперь думаем, что будет при 40% прочности бетона
ЗЫ нагружать рекомендуют при прочности бетона не ниже 70% от проектной

история редактирования

Ктулх
Рейтинг: 1085/-349
-- написано 26-9-2014 22:49 Ктулх

Lolwut?

А стены и вес крыши?

kolyan7
Рейтинг: 370/-97
-- написано 27-9-2014 07:07 kolyan7

а если сейчас заливать, то водичкой потом поливать? или додь польет?
donskoi
Рейтинг: 74/-33
-- написано 27-9-2014 11:27 donskoi

В институте учили что через 3 дня бетон набирает 70% прочности, остальные 30% еще за 24 дня. В связи с чем мое мнение что можно класть плиты.

А для визуализации написанного мной посмотрите на строительство монолитных скворечников. Что они после заливки этажа месяц ждут. 2 дня максимум, потом монтаж опалубки и заливка следующего этажа. Неделями, и уж тем более месяцами не пахнет.

Вот только там расчет есть проектировщиками, а у Вас есть?

история редактирования

AlexLiss-a
Рейтинг: 1220/-700
-- написано 27-9-2014 16:47 AlexLiss-a

цитата:
через 3 дня бетон набирает 70% прочности

Так и есть. Я так строил.

Да и посмотрите в окна, бетонные высотки (точнее их железобетонные каркасы), как грибы вырастают за пару месяцев. Если бы они ждали по месяцу на каждые стойки, потом еще месяц заливку перекрытий и так 17 этажей, то думаю, что никто бы не покупал дома в строящихся домах на уровне фундамента, так как тогда бы к пенсии вряд ли достраивались такие дома

kolyan7
Рейтинг: 370/-97
-- написано 27-9-2014 18:06 kolyan7

залил сегодня фундамент.скажите люди умные,водой то его поливать или нет? вроде не жарко уже. или накрыть просто?
Это я
Рейтинг: 1121/-687
-- написано 27-9-2014 18:14 Это я

Класс! Тоже хочу дом построить. Помню с отцом строили, так мы воду в процессе замешивания раствора вливали, потом он затвердевал. Но мы прям бетонный фундамент заливали. Классно было.
Это я
Рейтинг: 1121/-687
-- написано 27-9-2014 18:15 Это я

Классный ты ктулх алкаш - дом строишь. В тепле то пить приятнее
Ктулх
Рейтинг: 1085/-349
-- написано 27-9-2014 22:15 Ктулх

цитата:
Изначально написано donskoi:
В институте учили что через 3 дня бетон набирает 70% прочности, остальные 30% еще за 24 дня. В связи с чем мое мнение что можно класть плиты.

А для визуализации написанного мной посмотрите на строительство монолитных скворечников. Что они после заливки этажа месяц ждут. 2 дня максимум, потом монтаж опалубки и заливка следующего этажа. Неделями, и уж тем более месяцами не пахнет.

Вот только там расчет есть проектировщиками, а у Вас есть?


Расчет есть, заказывали. Архитектор сказал, что 20 дней ждать.

Ктулх
Рейтинг: 1085/-349
-- написано 27-9-2014 22:16 Ктулх

цитата:
Изначально написано Это я:
Классный ты ктулх алкаш - дом строишь. В тепле то пить приятнее

Дык отож. Вот построю и в дауншифт уйду: газон, шезлонг, текила, гриль. Ленивые забавы с утра до вечера.

Это я
Рейтинг: 1121/-687
-- написано 28-9-2014 07:35 Это я

цитата:
газон, шезлонг, текила, гриль.

Супер мечта
sergteh
Рейтинг: 160/-154
-- написано 28-9-2014 08:03 sergteh

Сейчас не самое лучшее время фундамент устраивать - вполне минуса могут быть по ночам, а это не гуд (мягко говоря). Бетону для вызревания (набора проектной прочности) нужны влага и тепло. Укройте его опилкой, сверху пленкой и подождите, думаю 2 нед.
Если бы нагрузка от плиты по всей площади ленты распределилась... , а ведь вы всего на 15 см. обопретесь. А вообще - в лабораторию - сеть приборы специальные. Или на стройку где многоквартирную монолитку встроят -помогут.

"....При температуре ниже 0.С останавливается набор прочности бетона, в силу прекращения гидратации - связывания молекул воды и клинкерных составляющих цемента, образующих цементный камень. Если температура опускается ниже - 3.С начинаются фазовые превращения воды, что приводит к разрушениям структуры невызревшего бетона и потери прочности. Как показали проведенные опыты, образцы, набравшие критическую прочность, то есть вызревшие до определенного состояния, после замерзания и оттаивания не подвергаются разрушению и в дальнейшем продолжают набирать прочность, а образцы, замороженные на раннем сроке твердения, характеризуются потерей прочности до 50%.

Для растворов разных марок необходимо и различное время для вызревания до критической прочности бетона. На этой странице можно посмотреть таблицу, где указано, какую прочность от проектной должен набрать бетон до замораживания. Однако можно сказать, что недопустимо замораживание в первой фазе - фазе схватывания (первые сутки) и в первые 5-7 дней твердения бетона при нормальном температурном режиме. За первую неделю бетон набирает до 60-70% марочной прочности, после чего замораживание бетона только приостановит процесс вызревания и после оттаивания он возобновится..."

Добавить еще хотел, чего это все, в этот "свайно - ростверковый" фундамент уперлись?
Что в нем такого хорошего? Дешевле? - не всегда. Надежней?- нет. Проще? -нет.
Возможность ошибиться и(или) накосячить - ДАА!!!
В общем не понятно.

sergteh
Рейтинг: 160/-154
-- написано 28-9-2014 08:23 sergteh

А когда заявляют (советуют), что мол: "фундамент должен зиму отстояться (выстояться) без нагрузки". Тьфу!!! Это вообще что-то! А вкупе с этим "свайно - ростверковым" гибридом - это вообще жуть.
Ктулх
Рейтинг: 1085/-349
-- написано 28-9-2014 20:09 Ктулх

цитата:
Изначально написано sergteh:

Добавить еще хотел, чего это все, в этот "свайно - ростверковый" фундамент уперлись?
Что в нем такого хорошего? Дешевле? - не всегда. Надежней?- нет. Проще? -нет.
Возможность ошибиться и(или) накосячить - ДАА!!!
В общем не понятно.

Неделя уже прошла, она была теплая, следующая неделя будет выше 0 и влажная, думаю, все нормально )

Свайно-ростверковый, потому что уклон (перепад 80 см).

Orsiss
Рейтинг: 16/-10
-- написано 29-9-2014 08:56 Orsiss

цитата:
Изначально написано NikeR18:

Фига се мизерной, нагрузка от плит перекрытия составляет 50-60% от полной
330 кг/м2 - вес плиты
240 кг/м2 - от людей, оборудования (мебели)
100 кг/м2 - от веса пола
А теперь думаем, что будет при 40% прочности бетона
ЗЫ нагружать рекомендуют при прочности бетона не ниже 70% от проектной

Что за бред вы несете, к моменту когда все эта нагрузки будут воздейсвовать на фундамент он наберет все 100%. Или вы считаете что дом построят за 2 дня ?

Сейчас речь идет о периоде монтажа плит перекрытия. Т.е. на погонный метр будет воздействовать нагрузка от 6 метровой плиты - 1000кг. С учетом опорной части 120мм выходит 1200см2, т.е. 0,08МПа. Расчетное сопротивление бетона В15 - 8,5МПа. Даже если он набрал прочность 40%, это 3,4МПа, то 0,08МПа данный бетон точно выдержит.

Так-что если он через неделю треснул от такой повторюсь мизерной нагрузки, то вариант тут один, вам привезли не бетон, а непонятную свесь, которая даже после месяца не будет соответствовать заявленной марке.

история редактирования

Orsiss
Рейтинг: 16/-10
-- написано 29-9-2014 09:27 Orsiss

цитата:
Изначально написано sergteh:
Добавить еще хотел, чего это все, в этот "свайно - ростверковый" фундамент уперлись?
Что в нем такого хорошего? Дешевле? - не всегда. Надежней?- нет. Проще? -нет.
Возможность ошибиться и(или) накосячить - ДАА!!!
В общем не понятно.

+1000
Все очень просто, строим как у соседей.


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Вопрос про фундамент!? 
 вопрос по фундаменту 
 Вопрос по фундаменту 
 вопрос по фундаменту 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопрос по нагрузке на фундамент форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ