izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Очень нужен совет по электрике
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Очень нужен совет по электрике
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Очень нужен совет по электрике   версия для печати
GOPOTA
Рейтинг: 0/-1
-- написано 1-6-2014 09:27 GOPOTA

Частный дом, установили станок 11kW(трехфазный, 380W), при пуске прыгает напряжение до 250W, посоветовали преобразователь частоты для плавного пуска, будет ли нужный эффект, может кто-нибудь подскажет что-то другое, в заранее благодарен.

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
JhonS33
Рейтинг: 27/-19
-- написано 1-6-2014 19:44 JhonS33

Поможет, скачка не будет, т.к. не будет такого реактивного старта асинхронного мотора.
SLY'
Рейтинг: 21/-7
-- написано 1-6-2014 22:08 SLY'

может и не помочь если сеть не расчитана на такую мощность
JhonS33
Рейтинг: 27/-19
-- написано 1-6-2014 23:15 JhonS33

Как я пнял, мотор работает, но сильно просаживает при старте.. или как? Автор... отпиши конкретней.
^RAUL^
Рейтинг: 141/-37
-- написано 1-6-2014 23:52 ^RAUL^

С пуском поможет однозначно, можно еще в сторону софт-стартеров посмотреть, если не нужна регулировка оборотов. В нормы сети частного сектор вроде входит - по 3.5 кВт на фазу, вот только если сеть совсем дохлая, то только отдельный кабель от КТП (и тут ее параметры тоже смотреть надо).
-НИКОЛА-
Рейтинг: 54/-34
-- написано 2-6-2014 07:55 -НИКОЛА-

Вот меня интересует, а при установке столь мощного электроприемника насколько увеличилась общая потребляемая мощность домовладения и были ли предприняты меры по согласованию оной с сетевой организацией?! Может у Вас подключение в конце линии а линия слабенькая, и ... никакие фишки не помогут, увы...
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 2-6-2014 15:18 pentium

цитата:
при пуске прыгает напряжение до 250W, посоветовали преобразователь частоты для плавного пуска, будет ли нужный эффект, может кто-нибудь подскажет что-то другое, в заранее благодарен.

Если только при пуске просаживается, то поможет. Но можно и устройством плавного пуска обойтись, оно намного дешевле частотника. Но у частотника функций больше.
А вот если при работе напряжение просаживается, то тут частотник или УПП не помогут.
Нужно еще учитывать, что у частотника ШИМ на выходе и далеко не всё оборудование его любит. Можно конечно синус-фильтр поставить и получить практически идеальную синусоиду, но синус-фильтр дороговат.

В общем, если интересно, то пишите в ПМ. Я занимаюсь и частотниками, и упп .


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 нужен совет электрика , по снятию блока предохранителей на калине Ремонт автомобилей - спрос
 нужен совет 
 нужен совет по перепланироке 
 Очень нужен совет опытных кошководов О животных
 нужен совет дизайнера по интерьеру квартиры 
 Нужен совет из чего строить 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Очень нужен совет по электрике форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ