Автор Тема:   Можно ли штрабить стены в монолите   версия для печати
kassa
Рейтинг: 21/-4
-- написано 29-1-2012 12:24 kassa

Дом построен по технологии монолит. Хочу сделать подрозетники и проштрабить к ним каналы в несущей стене (в этой стене есть пара розеток, но находятся они не там где мне нужно). Но что-то засомневался в своих желаниях - можно ли это делать? Сделать хочу сразу блок подрозетников - 4шт вместе

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
dimr
Рейтинг: 4/-1
-- написано 29-1-2012 12:39 dimr

Категорически запрещается штробить по горизонтали. Может есть возможность подвести кабель по полу (в плинтусе, в бетонной стяжке) и сделать уже вертикальную штробу к месту установки розеток? Либо наоборот сверху, от потолка.
kassa
Рейтинг: 21/-4
-- написано 29-1-2012 12:44 kassa

quote:
Категорически запрещается штробить по горизонтали. Может есть возможность подвести кабель по полу (в плинтусе, в бетонной стяжке) и сделать уже вертикальную штробу к месту установки розеток? Либо наоборот сверху, от потолка.


Кабель то я как-нибудь без нарушений до подрозетника доведу, но ведь сам блок 4х подрозетников это та еще дыра

dimr
Рейтинг: 4/-1
-- написано 29-1-2012 15:55 dimr

Это не так страшно.
Желательно как можно меньше повреждать арматуру (например детектором металла прозвонить, может получится найти место где ее меньше) ну и использовать как можно более коротки подрозетники. А может вертикально поставить блок?
DeSign
Рейтинг: 1039/-189
-- написано 29-1-2012 18:13 DeSign

Нельзя штрабить. Ни горизонтально, ни вертикально.
kassa
Рейтинг: 21/-4
-- написано 29-1-2012 19:20 kassa

Хм, но ведь штантые розетки тоже повреждают стрктуру монолита? Резать арматуру, разумеется, не собираюсь
филл
Рейтинг: 2/-9
-- написано 29-1-2012 19:58 филл

неужто арматура на поверхности? я думаю под кабель можно щтробить
dimr
Рейтинг: 4/-1
-- написано 29-1-2012 19:58 dimr

quote:
Нельзя штрабить. Ни горизонтально, ни вертикально.

А есть ссылки на СНиПы и т.п. где написано что нельзя? Я сколько искал - чего-то не нашел. Сам этим вопросом мучился.

DeSign
Рейтинг: 1039/-189
-- написано 29-1-2012 20:12 DeSign

ПЕРЕЧЕНЬ
ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ)
ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.


3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.

Кроме того,
"замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технического) с увеличением энерго- и водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления) относится к работам по переустройству и осуществляется по проекту, проходящему согласование в соответствующих организациях."

Здания крупнопанельные полносборные из железобетонных конструкций и из монолитного железобетона:
открытая проводка -
в плинтусах и наличниках из трудносгораемой пластмассы с каналами для электропроводок с сетями радиофикации, телефонизации и телевидения, проложенными в специальных отделениях или на полках.
скрытая электропроводка -
в каналах железобетонных панелей стен и перекрытий, образуемых при изготовлении их на заводах, в гофрированных или гладких пластмассовых трубах, закладываемых совместно с комплектующими изделиями (коробками, крюками для подвеса светильников): в панелях стен, перегородок и перекрытий по ГОСТ 9574-80, ГОСТ 12504-80* и ГОСТ 12767-80*, а также в других случаях при технико-экономическом обосновании; в толще бетона при сооружении здания из монолитного железобетона; в виде исключения проводами, замоноличенными в строительные конструкции при изготовлении их на заводах.
Здания с блочными и кирпичными стенами, гипсо- и шлакобетонными перегородками и перекрытиями из пустотных железобетонных плит:
открытая проводка -
в плинтусах и наличниках из трудносгораемой пластмассы с каналами для электропроводок с сетями радиофикации, телефонизации и телевидения, проложенными в специальных отделениях или на полках
скрытая проводка -
в кирпичных стенах и перегородках непосредственно под слоем штукатурки; в гипсо- и шлакобетонных перегородках в каналах, бороздах: в пустотах плит перекрытий и в слое подготовки пола с защитой проводов цементным или алебастровым наметом толщиной 10 м

история редактирования

dimr
Рейтинг: 4/-1
-- написано 29-1-2012 20:20 dimr

quote:
ПЕРЕЧЕНЬ
ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ)
ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

А это не московский акт?

история редактирования

kassa
Рейтинг: 21/-4
-- написано 29-1-2012 21:34 kassa

Прискорбно-неужели из-за нескольких розеток наращивать стену (гипсокаротном, например)? Ладно, блок розеток для телевизора могу не делать, но ведь хотелось еще скрыть проводку до кондиционера-он висит под потолком
MagazinDlaSantehnika
Рейтинг: 0/-1
-- написано 29-1-2012 22:51 MagazinDlaSantehnika

Приветствую,
Как насчет врезать блок розеток в пол? Например у леграна есть такие специальные коробки- инсталляции
kassa
Рейтинг: 21/-4
-- написано 30-1-2012 08:45 kassa

quote:
Приветствую,
Как насчет врезать блок розеток в пол? Например у леграна есть такие специальные коробки- инсталляции

Буду думать. А если их зальет водой? Есть защита от этого? Кондиционер опять же не подключишь к напольной розетке

Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 31-1-2012 11:10 Germanman

quote:
Originally posted by MagazinDlaSantehnika:

Как насчет врезать блок розеток в пол? Например у леграна есть такие специальные коробки- инсталляции



не только у них. есть такие лючки у всех крупных производителей. ставятся в стяжку, технологию установки соблюдать обязательно, иначе придется переделывать и заменять корпус лючка, а это дорого. последствия кривых рук строителей, не удосужившихся прочитать инструкцию по установке, видел. пришлось долбить стяжку и делать всё заново, заменив испорченные коробки лючков. кстати например шнайдеровские лючки выдерживают до 200 кг постоянного веса. то есть на них можно ставить мебель, прыгать правда крупному человеку на них нежелательно.

история редактирования

Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 31-1-2012 11:13 Germanman

quote:
Originally posted by kassa:

Буду думать. А если их зальет водой? Есть защита от этого? Кондиционер опять же не подключишь к напольной розетке



защита крышек таких лючков IP54. если не лить ведрами жидкость и крышку закрывать, то ничего не случится.. кондиционеры обычно подключают отдельно. но если кондюк не жрет больше 12 ампер, то можно и туда включать. розетки есть всякие для низковольтки тоже (ТВ, сеть, радио, телефон и тд).
Paklev
Рейтинг: 5/-5
-- написано 31-1-2012 11:29 Paklev

а накладные розетки поставить не проще. если портят вид, то спрятать за кондиционер (тумбу телевизора и пр.)?
korrresh
Рейтинг: 7/-6
-- написано 31-1-2012 13:11 korrresh

правильный вариант оформить проект перепланировки и согласовать в арх. ре
там скажут что и как можно а что низя, зданий много, особенностей еще больше
в итоге выйдет дешевле и проще чем кажется на первый раз,

а так то да, арматуру не обнажать, ни в коем случае не резать, перфоратором работать только под углом, и предварительно нарезав болгаркой или штроборезом
штроба только вертикальная, подрозетники предварительно завсверливать в 4 или еще лучше 8 точках
самое правильное всю свою ерунду делать в штукатурке, бетон вообще не трогать

kassa
Рейтинг: 21/-4
-- написано 31-1-2012 15:07 kassa

quote:
кондиционеры обычно подключают отдельно. но если кондюк не жрет больше 12 ампер, то можно и туда включать. розетки есть всякие для низковольтки тоже (ТВ, сеть, радио, телефон и тд).

Я имел в виду эстетический момент - не особо красиво будет, когда кабель от кондиционера будет идти через всю стену к напольной розетке

kassa
Рейтинг: 21/-4
-- написано 31-1-2012 15:26 kassa

А почему интересно штрабить запрещено, а сверлить перфоратором дыры в монолите не запрещается? Провод я в любом случае разместил бы в толще шпаклевки - ее толщина позволяет (2см). Углубления бы делал только для подрозетников

история редактирования

korrresh
Рейтинг: 7/-6
-- написано 2-4-2012 11:00 korrresh

представьте что плита стены сделана из стекла, и вы на нем царапаете длинную царапину во всю длинну, а потом надавливаете на это стекло,
крайне топорная ассоциация но в общем все так и обстоит Ж)
Biovylf
Рейтинг: 58/-24
-- написано 21-4-2012 09:21 Biovylf

А как на счет этого:
Для начала желательно ознакомиться с технической документацией. Правила штробления под электропроводку описаны в СНиП 3.05.06-85.
Коротко о главном:
для стен толщиной более 8 см штробить трассу для проводки нужно максимально коротким путем;
для стен толщиной менее 8 см (внутренние межкомнатные перегородки) штробление трассы допускается только параллельно строительным линиям, расстояние от плит перекрытия - не более 15 см.
Biovylf
Рейтинг: 58/-24
-- написано 21-4-2012 09:22 Biovylf

Горизонтальное штробление несущих бетонных стен возможно, но с некоторыми ограничениями. Сечение штробы не должно превышать по глубине и ширине 2,5 см. Длина штробы - не более 3 метров.
Biovylf
Рейтинг: 58/-24
-- написано 21-4-2012 09:29 Biovylf

штроб, обязательно помните: в некоторых случаях штробить стену запрещено. Это относится к стеновым панелям и перекрытиям, горизонтальным швам между панелями и под панелями. Также не рекомендуется штробить стены, прилегающие к лестнично-лифтовому узлу, и вертикальные швы между плитами панельных домов. Несанкционированное штробление бетонных стен и панелей может привести к повреждению строительной конструкции и повлечь за собой разрушение здания.
Biovylf
Рейтинг: 58/-24
-- написано 21-4-2012 09:45 Biovylf

Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций. Согласно СНиП 3.05.06-85 :
3.32. Открытая и скрытая прокладка установочных проводов не допускается при температуре ниже минус 15 .С.

3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.

3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:

а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м;

б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.

3.36. Устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов.

3.37. Крепление плинтуса должно обеспечивать плотное его прилегание к строительным основаниям, при этом усилие на отрыв должно быть не менее 190 Н, а зазор между плинтусом, стеной и полом - не более 2 мм. Плинтусы следует выполнять из несгораемых и трудносгораемых материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.

3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.

Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемого звукоизолирующего материала.

3.39. Установку труб и коробок в арматурных каркасах следует выполнять на кондукторах по рабочим чертежам, определяющим места крепления установочных, ответвительных и потолочных коробок. Для обеспечения расположения коробок после формования заподлицо с поверхностью панелей их следует крепить к арматурному каркасу таким образом, чтобы при блочной установке коробок высота блока соответствовала толщине панели, а при раздельной установке коробок для исключения их смещения внутрь панелей лицевая поверхность коробок должна выступать за плоскость арматурного каркаса на 30-35 мм.

3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.

Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.

Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.

Gospod_in
Рейтинг: 59/-51
-- написано 22-4-2012 08:50 Gospod_in

А сверлить и ставить дюбеля в монолитные колонны можно?
ОН
Рейтинг: 12/-16
-- написано 19-12-2012 13:22 ОН

некоторую информацию по теме штробления стен можно в этой статье изучить http://muznachas-service.ru/shtroblenie.html вообще, если сомневаетесь, то лучше наймите людей с хорошим инструментом, иначе рискуете получить нервный срыв, монолит это ад
LBB
Рейтинг: 127/-95
-- написано 20-12-2012 00:51 LBB

согласен колонны монолита менее 500*500 не трогать , а все остальное я имею в виду стены более чем 500 мм и штробим, и сверлим, и бурим и ломаем и усиливаем

история редактирования

LBB
Рейтинг: 127/-95
-- написано 20-12-2012 00:56 LBB

и всегда виноваты проектанты , на проем в вертикальной стене мы порталы ставим а на проем в перекрытиии ни****я

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись