izhevsk.ru Главная /  Жилищно-коммунальное хозяйство /  Отсутствие циркуляции на вводе в здание
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Отсутствие циркуляции на вводе в здание
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Отсутствие циркуляции на вводе в здание   версия для печати
Goldman2014
Рейтинг: 0/0
написано 8-12-2015 09:58 Goldman2014

Здравствуйте! Очень нужна помощь! У нас несколько многоквартирных домов с закрытой системой (работа системы с циркуляцией без остывания ГВС) работают как при тупиковой (когда вода остывает при заниженном жильцами потреблении) из-за отсутствия циркуляции. Какие юридические документы существуют чтобы обвинить "Удмуртские Коммунальные Системы" в предоставлении некачественной услуги горячего водоснабжения.
Из имеющихся документов имеется часовые показания приборов измерения расходов и температур по которым видно занижение расхода и температуры на обратном трубопроводе в конкретный день, конкретный час.
При перерасчете по заниженной температуре ссылались на Постановление 354 с посл изм. 2015 но об отсутствии циркуляции или о тарифах для тупиковых систем там ничего.
Какие юридические документы существуют чтобы обвинить "Удмуртские Коммунальные Системы" в предоставлении некачественной услуги горячего водоснабжения.
Показать текст сообщения полностью
Bibikoff
Рейтинг: 16/-1
-- написано 14-12-2015 13:39 Bibikoff

вам разве УКС услугу предоставляют, а не УК? УКС вам ресурс только дает. Соответственно вы должны УК напрячь или иное лицо, ответственное за предоставление ком. услуги.