есть разные предложения. одни говорят: обязательно делать заземление как надо, иначе не примут и не подключат. другие: можно один уголок вбить, бросить провод и для сдачи пойдёт, а потом если надо сделать как положено.
мне бы конечно пока второй вариант - только чтобы приняли и подключили. подскажите, плиз, знающие, проверяют ли заземление при подключении в пределах города? | |||
|
Электросети требуют заземлять щиты учёта,дабы защитить свою магистральную линию (СИП) идущую по улице от ТП.Поскольку щиты металлические,и чтоб вся улица не потухла от случайного КЗ
[на корпус щита] от рук хитрокривожопого контрацептива (потребителя) или нанятого им электрогопника с Марковского форума за полторы копейки,щит необходимо заземлять и делать повторное заземление магистрального ноля (PENа).По идее электросетям хватает уголка или штыря забитого на глубину 1.5-2 метра,этим самым вы защитите их магистраль,которая кроме вашего дома питает ещё десятки соседних домов,которые тоже "сидят" на этой общей магистрали,которая идёт от подстанции и единственного на эту улицу автомата.По сути все заземления на каждой учётке по всей длине магистрали образуют общую систему уравнивания потенциалов,т.к магистральный СИП не имеет пятой,заземляющей жилы (3 фазы+ноль).Но того заземления,которого достачно для защиты оборудования электросетей,недостаточно для обеспечения безопасности самого дома,тем более с трёхфазным вводом (~15 кВт обычно).А будете ли вы делать полноценный контур заземления для защиты оборудования и жильцов дома им глубоко плевать. Току тоже плевать куда "утекать" при утечке на металлический корпус или через палец в розетке-напрямую в землю (когда есть система заземления) или тоже в землю,только через тушку человечка (когда нет заземления и УЗО).Ток себе путь найдёт. Как говорит мой коллега,похороны в наше время стоят намного дороже заземления,УЗО и услуг квалифицированного мастера. P.S.Хотя бабы ещё могут нарожать,им не привыкать... Как вариант: | |||
|
Хороший ответ. Все хотят дешевле, а чем это чревато не понимают. С лабораторией частенько выезжал на проверку заземления этих штырей - ни один по показателям не проходит.
| |||
|
То есть ваши потенциальные заказчики хитрожопые контрацептивы, а ваши коллеги электрогопники?
Я сам буду делать потому что электрик, к самоделкам никого не призываю. Во всех бедах виноват стрелочник и электрик априори. В данный момент человеку я так понимаю нужен столб с собранным на нем электрощитом, тупо группа учета. Заземление со столба по правилам обязанность элетросетей, но скорее отмажутся что внутри столба идет арматура которая типо закопана. Вбить уголки и сварить контур заземления простое дело, в фирме где я работал, обычно делали разнорабочие, дальше подключение с меня. Мой знакомый с электросетей делился со мной данными о несчастных случаях в основном это глупые смерти. Залез на опору для селфи, пилил дерево и упало на провода, уронил гаечный ключ на фазные шины и.т.п. Вы немножко в России живете, народ не сильно богат, но и защиту можно сделать по своему карману. Издержки вашей деятельности, поясню. Ставя основным критерием работы использование дорогой защитнокоммутирующей аппаратуры, и материалов в принципе, увеличение объема работ когда на небольшой объект(опять же во благо ПУЭ) используется завышенное количество материалов приводит к удорожанию ценника работы всей. А следовательно вы с небогатыми людьми не работаете и не общаетесь, ну и собственно не знаете как и на что они живут, и что могут себе позволить. Некоторых просто автомат китайский не заставишь поменять, кто то не понимает, у кого то денег нет. Там про узо,реле напряжения и.т.п. вообще говорить не приходится. Ладно это лирика, в пятницу на вахту поеду , всем удачи.
| |||