СтудентАА
Рейтинг: 4/0
-- написано 4-5-2018 11:47 СтудентАА

Здравствуйте.
Каркасный дом отапливается конвекторами.
Хочу проверить, сработают ли автоматы в случае КЗ в электропотребителях.
Кто сделает, сколько стоит?
Показать текст сообщения полностью
mezrin77
Рейтинг: 0/0
-- написано 4-5-2018 12:24 mezrin77

Все зависит от номинала автоматов.позвоните по номеру 89127461612 чтобы уточнить , делаем подобные проверки.
ivzor
Рейтинг: 15/-3
-- написано 4-5-2018 12:39 ivzor

Вам нужно сработает ли автомат при перегрузке?
Или определить предел срабатывания автомата?
Nikokos
Рейтинг: 8/-7
-- написано 4-5-2018 16:51 Nikokos

Напишите маркировку автомата и мощность конвектора и я вам подскажу. Даже ездить ни куда не надо. Или вы хотите проверить опытным путем?))) - но так делать не советую, если автомат у вас фирмы iek то его можно сразу почти выкидывать после кз( грубо говоря он одноразовый)
Dmitriy175
Рейтинг: 2/-8
-- написано 5-5-2018 23:27 Dmitriy175

услуги электроизмерительной лаборатории
ac-dc18
Рейтинг: 239/-115
-- написано 6-5-2018 17:44 ac-dc18

quote:
Изначально написано СтудентАА:
Хочу проверить, сработают ли автоматы в случае КЗ в электропотребителях

А причём тут автоматы и защита электропотребителей?
Автомат защищает ТОЛЬКО отходящюю от него линию,т.е.кусок кабеля от самого автомата до розетки(до потребителя),ну и собственно саму розетку,и то при условии что обычная бытовая розетка,рассчитанная для безопасной эксплуатации на токи не БОЛЕЕ 16 Ампер(3.6 кВт)будет защищена автоматом НЕ БОЛЕЕ 16 Ампер!
Многие электрогопники почему-то видят на розетке надпись 16 Ампер и .....ставят автомат на 25 ампер.Как читают?Чем читают? Для меня до сих пор загадка. С 10-ти амперными выключателями такая-же история.
Вообще КЗ в конвекторе маловероятно,т.к. КЗ(короткое замыкание) это именно соприкосновение фазного проводника с нулевым(L+N).Ну если только оплавится сам провод (который с вилкой) от "перегруза" или от прямого контакта с горячим электроприбором.
А вот "сгорание" ТЭНа или отгорание или отваливание одной из токопроводящих жил(фазы или нуля) с последующим "пробоем" на корпус куда более вероятно! Но и тут автомат не поможет,только УЗО!Точнее если на металлический,заземлённый(посредством третьей,заземляющей жилы в кабеле/проводе)корпус попадёт фаза-будет КЗ и сработает автомат,если попадёт ноль-будет утечка "на землю"-сработает УЗО.Установка дифавтомата в данном случае будет идеальным решением:сработает как на КЗ,от перегруза,так и на "утечку" тока.А ещё лучше электромеханического.Главный минус-цена((
Как вариант,можно поставить групповые автоматы с характеристикой(кривой) срабатывания В(Б),вместо С(Ц).
Ну и не завышайте номинал автомата!
Да и вообще автомат это самая минимальная (поэтому и самая дешёвая) защита устанавливаемая в щит.Он(автомат)содержит в себе лишь два типа защиты:
электромагнитный расцепитель-на случай КЗ и тепловой расцепитель(биметаллическая пластина) которая при нагреве (от перегруза)изгибается и чисто механически отщёлкивает рычаг автомата.Вот и вся защита.
На этом все таланты обычного автомата заканчиваются=)
На все другие "случаи" человечество придумало дополнительные аппараты защиты,типа УЗО,реле максимального(или минимального) тока,реле напряжения и прочие приблуды.
Так что если проводка сделана из ХОРОШЕГО кабеля,защищена автоматами(и УЗО) приличного производителя (не самой дешёвой серии)с незавышенными номиналами (свет 6-10 Ампер,розетки 16 Ампер)и смонтированная пряморуким электриком-можете не париться=)
А вот если на всём прям сильно сэкономили и проводку делал какой-нить "знакомый товарищ",из дешёвого кабеля и понатыкал сплошь автоматы на 25 Ампер,тем более писькоглазых производителей,то тут да,нужно быть готовым к любым сюрпризам,даже к визиту пожарных,особенно холодной зимой=)
Или обратится к хорошему электрику,например ко мне,может найдём выход из положения,обмозгуем и сделаем всё грамотно и безопасно!!!
Моя тема :
https://izhevsk.ru/forummessage/153/5465152.html

Приглашу знакомых "лаборантов",они протестят вашу электропроводку по всем параметрам.

история редактирования

SeVeR-V.2.0
Рейтинг: 15/-4
-- написано 7-5-2018 12:12 SeVeR-V.2.0

ТС попросил протестить ему автоматы, а получил кучу ненужной писанины. Если дом жилой, то нафига ему писать о том, как прокладывать и чем защищать? Там и так уже всё сделано.
ЗЫ: считать себя спецом лучше всех других - клинический случай (что-то там про Бонопарта вроде)
ЗЫ2: считать всю китайскую продукцию дерьмом - значит абсолютно не разбираться в номенклатуре изделий
Nikokos
Рейтинг: 8/-7
-- написано 10-5-2018 23:14 Nikokos

quote:
Изначально написано SeVeR-V.2.0:
считать себя спецом лучше всех других - клинический случай (что-то там про Бонопарта вроде)
ЗЫ2: считать всю китайскую продукцию дерьмом - значит абсолютно не разбираться в номенклатуре изделий