-- написано 6-6-2012 15:31 Erichkrauser

Подскажите, пожалуйста. Необходимо определиться с моделью автоматического выключателя серии АЕ 2046(2046М).
Вообщем: сеть 380В, 50гц. Мощность потребителя не более 4кВт. Необходимо подключить потребитель к сети через автомат защиты с током срабатывания 25А. Вопрос: надо определиться с моделью автоматического выключателя серии АЕ 2046.Т.Е. с конкретной моделью именно АЕ 2046(2046М).
Показать текст сообщения полностью
LeCafe
Рейтинг: 25/-10
-- написано 6-6-2012 21:37 LeCafe

есть такой:
ае2046м-12р-00 у3-б, 25а, 2007г. 3 шт. 350,00 руб.
ае2046-10р-00-16а (93г) уставка 11 1 шт. 350,00 руб.

- подойдёт или нет Вам решать...

история редактирования

Erichkrauser
Рейтинг: 0/-1
-- написано 7-6-2012 11:38 Erichkrauser

Я имел ввиду консультацию. Мне нужно выбрать конкретную модель под мои требования. Сам не владею достаточной грамотностью
Iv Va
Рейтинг: 0/0
-- написано 8-6-2012 17:38 Iv Va

Один из подходящих вариантов для вас это АЕ 2046-10Р-00У3, уставка номинального тока 25 ампер, установка электромагнитного расцепителя 12Iн.

Для нагрузки в 4кВт лучше будет установить автоматический выключатель с уставкой номинального тока 16 ампер.

gendalf2
Рейтинг: 47/-41
-- написано 9-6-2012 13:55 gendalf2

Что именно хочешь подключать?
gendalf2
Рейтинг: 47/-41
-- написано 9-6-2012 13:57 gendalf2

Да любой из этих ставь все тоже самое что один что другой
Erichkrauser
Рейтинг: 0/-1
-- написано 10-6-2012 17:38 Erichkrauser

quote:
Originally posted by Iv Va:
Один из подходящих вариантов для вас это АЕ 2046-10Р-00У3, уставка номинального тока 25 ампер, установка электромагнитного расцепителя 12Iн.

Для нагрузки в 4кВт лучше будет установить автоматический выключатель с уставкой номинального тока 16 ампер.


Надо подключить кондиционер. 3-фазный.

Iv Va
Рейтинг: 0/0
-- написано 10-6-2012 22:57 Iv Va

Ставьте который порекомендовал, с уставкой номинального тока 16 ампер.
Maks81
Рейтинг: 1/-1
-- написано 10-6-2012 23:00 Maks81

Да достаточно 16 амперного. АЕ не лучший выбор у них контактная система ломается часто. Так что контакты осторожно подтягивай
gendalf2
Рейтинг: 47/-41
-- написано 11-6-2012 15:02 gendalf2

Триндец, раздули проблему на какой автомат подключать ставь втомать током чуть больше чем потребитель и узо поставь и никаких проблем
StokLess
Рейтинг: 4/-3
-- написано 11-6-2012 18:16 StokLess

Точно, поставить автомат током чуть побольше. 25А, уставку выставить на 16А (внутри автомата есть такой рычажок с номиналами тока уставки)...
quote:
Да любой из этих ставь все тоже самое что один что другой

Вот это точно!
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 11-6-2012 21:06 фаркоп

Согласен с Макс81.Я бы не рекомендовал такие автоматы для установки-некачественный автомат.
gendalf2
Рейтинг: 47/-41
-- написано 11-6-2012 21:56 gendalf2

Собрать щит с автоматом и пускателем и реле контроля фаз собирал такую, работает без отказно схема простая по реле на каждую фазу не помню как соединял вроде в реугольник принцип работы такой что если одна из фаз пропадает то пускатель отключается
StokLess
Рейтинг: 4/-3
-- написано 11-6-2012 22:06 StokLess

По поводу качества автоматов АЕ... Не знаю, сам лично ни с какими проблемами не сталкивался, хотя у моего напарника автомат заискрил - и очень серьезно - при включении (ожог глаз)....

Что касается защиты по фазам - есть такая штука, называется УЗОФ (устройство защиты от обрыва фаз). Применяется в ГПМ, но вряд ли понадобится в бытовых условиях...

gendalf2
Рейтинг: 47/-41
-- написано 11-6-2012 22:13 gendalf2

Да блин нашли проблему купи новый автомат бокс И ВСЕ больше ничего ненадо для себя делаешь а не для кого нибудь не понимаю таких которые для себя скупятся

история редактирования

StokLess
Рейтинг: 4/-3
-- написано 11-6-2012 22:24 StokLess

Автора, похоже, уже нет. Одни электрики остались))))
gendalf2
Рейтинг: 47/-41
-- написано 11-6-2012 22:43 gendalf2

Он наверно пожелел что завел эту тему
StokLess
Рейтинг: 4/-3
-- написано 11-6-2012 22:49 StokLess

АЕ 2046 или АЕ 2046(М) - это серьезный вопрос))) Только заикнись - тут же злобные специалисты налетят... Хотя, если автору это хоть чем-то помогло - я только рад))
gendalf2
Рейтинг: 47/-41
-- написано 12-6-2012 08:45 gendalf2

Это полнеейше старье, от которого надо избавляться и использовать современый технический продукт, который прогрессировал, ставший более практичнее
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 12-6-2012 11:49 фаркоп

quote:
Originally posted by gendalf2:
Это полнеейше старье, от которого надо избавляться и использовать современый технический продукт, который прогрессировал, ставший более практичнее

Вот здесь Вы попали в точку. Выпускается в Дагестане, недавно прогружал АВ серии АЕ20 - ни один АВ не прошел (((...

Erichkrauser
Рейтинг: 0/-1
написано 14-6-2012 09:00 Erichkrauser

quote:
Originally posted by gendalf2:
Он наверно пожелел что завел эту тему

Тут я. Праздники накатились, да и Johnnie Walker Black Label литруха не давала дойти до компа).
Всем спс за ликбез. АЕ был необходим, т.к. другое ничего нельзя ставить по ТЗ.
Все ответы помогли. Еще раз СПС.