Согласен - для 5-6 жил СИЗы хорошо себя зарекомендовали. Хотя я больше предпочитаю клеммники)))
| |||
|
Минус клеммников-требуется обслуживание,прожимать время от времени, а скрутки этого не требуют.
| |||
|
клеммники можно сразу выбросить,СИЗ хорошо, но сварка лучше в разы.
а по теме, как уже сказали-выключить всю нагрузку и смотреть на счетчик | |||
|
quote: винтовые клеммники - позапрошлый век. давным давно придуманы клеммники с самозажимом, не требующие обслуживания. они есть в свободной продаже не по такой то уж высокой цене. производителей море. самые известные: Wago, Weidmueller, Schneider Electric, Legrand и т.д. quote: для такого количества проводов в скрутке СИЗ не поможет, быстро отвалится. 2-3 провода максимум. | |||
|
для такого количества проводов в скрутке СИЗ не поможет, быстро отвалится. 2-3 провода максимум.
| |||
|
quote: обжимочные свойства китайского СИЗа не стоит преувеличивать. | |||
|
Номальная скрутка и без СИЗа 15-20 лет служит без проблемм
| |||
|
quote: ну если варенная, то да, а просто скрученная, то пара лет максимум, потом начнутся проблемы. | |||
|
quote: Проваренная практически вечная,никаких там нет проблемм,есть у меня скрутки простые которым 20-30 лет и никаких проблемм. | |||
|
quote: Оказалось проблематично - простой ресторана дорого обходится. Проверял токовыми клещами при максимальной нагрузке, при расчетах оказалось, что должно потреблять раза в четыре меньше. Там вообще оказалась такая ситуация: на подстанции стоит счетчик, от него кабель заходит в ресторан - тоже на счетчик. Показания двух счетчиков не совпадают. Предложил хозяевам составить акт разграничения балансовой принадлежности и платить по своим счетчикам. | |||
|
ну правильно. счетчик на подстанции считает еще потери в кабельных линиях.
а простой ресторана 5 минут во сколько обходиться? | |||
|
могу посоветовать провести энергоаудит, сразу все станет понятно (проблема может оказаться не только в электроэнергии). Тем более , если у вас потребление в год превышает 10 млн.р. в год, вам это, нужно будет сделать в обязательном порядке, по закону 261.
| |||
|
quote: Кто этим занимается? Куда обращаться? | |||
|
Мне тоже нужен совет электрика. В квартире мало розеток, надо больше. Значит, надо в щиток ставить дополнительные автоматы, тянуть кабель. Когда в другой квартире электрик подключал стиральную машину, он сказал, что кабель можно монтировать только под потолком. А это или некрасиво или штробить много.
Вопрос N1: можно проложить кабель под полом в металлорукаве или как-то еще? Вопрос N2: сколько розеток можно получить по пути следования одного кабеля, подключенного к одному автомату? Вопрос N3: можно ли сделать старая розетка 1х - кабель - новая розетка 3х - кабель - новая розетка 3х? (т.е. "размножить" имеющуюся розетку, но не удлинителем на 6 гнезд) | |||
|
Нижняя тундра,
1 можно проложить и в металорукаве, жоских пвх трубах или жоской пвх гофре 2 резеток можно подключить сколько душе угодно соответсвтенно нужно выбрать кабель по токам которые будут использованны 3 можно сделать так без штробления это наклданые , со штрабление в стаканчиках, шлейф запрещён! будут вопросы обращайтесь
| |||
|
asp2, спасибо! я тогда еще спрошу для окончательной ясности
1) если проложить в металлорукаве под полом, а рядом телевизионный и телефонный кабели, то электрический будет помехи давать или нет? 2) то есть, точно-точно можно из одного кабеля, подключенного к одному автомату, получить розетку для стиральной машины, розетку для посудомоечной машины, розетку для масляного обогревателя и еще несколько розеток для всякой мелочи? и все это можно будет враз включать? просто как-то кто-то говорил, что на каждый этот предмет надо или отдельный автомат в щиток ставить или включать их по очереди. Кабель есть, год уже лежит. На нем нет маркировки, внутри серый, голубой и желтый проводочки, в каждом по 7 проволочек медного цвета. 3)а что такое "шлейф запрещен"? | |||
|
1)нет не будут
2)не знаю что за кабель надо смоетть на месте, нет вы немножко не допонели можно сделать несколько групп к пимеру кухня зал прихожая и посадить на разные автоматы так удобнее и степень защиты лутше а так что бы ещё улутишить зашиту посоветую поставить АД 12 на общий автомат 3) шлейф это когда от резетки к резетки и так далее тоесть соединение через клеммы розетки! | |||
|
чтобы небыло наводок на ТВ надо выдержать расстояние между ними не менее 10см
| |||
|
Спасибо всем.
| |||
|
Нижняя тундра,энергоаудитом в Ижевске около 15 компаний пытаются заниматься. Опыт у всех примерно на одном уровне, а квалификация конечно разная. По результатам обследования от кого-то просто отписку можете получить, а от кого-то дельные рекомендации, и сэкономите на этом до 40% в год. Не буду пиарить тут никого, если интересно, напишите в личку.
| |||
|
если ни кто не против, Мариночечка расскажите, что ето и с чем надо кушать?
| |||