Вопрос электрикам про автоматы

Dimka52319 02-10-2022 19:17

quote:
Изначально написано DeSign:
Автомат должен защищать кабель, к которому он подключен.
Для кабеля в 2,5 мм2 допустимый долговременный ток - 21А
Если к нему подключить, к примеру, 40А через такой же автомат, то он не отключится, а кабель будет нагреваться. Более того, автомат с характеристикой С, как на картинке, не менее часа не будут отключаться при токе в 1,4 номинала, т. е. для вводного автомата в 63А - это 88 А!
Такие токи могут быть и у короткого замыкания, т.е. в щитке замкнуло, все нагревается и даже горит, а автомат отключаться даже не собирается.


Я бы не стал забывать про розетку ещё у которой максимально допустимый ток нагрузки 16А.
20А автомат выжгет розетку, вилку в неё вставленную, но не отключится.

А на свет я бы да, 6 ку ставил - лучше перебздеть.

И не диф автоматы, А УЗО + Автомат. Хоть понятно будет в чем причина срабатывания.

DeSign 03-10-2022 07:42

quote:
Изначально написано Dimka52319:
Я бы не стал забывать про розетку ещё у которой максимально допустимый ток нагрузки 16А.
20А автомат выжгет розетку, вилку в неё вставленную, но не отключится.


Это верно для одной розетки, висящей на автомате.
Что-то на ум ничего не приходит, что в нее можно воткнуть 20-амперного?
Но, чаще всего, на одной линии все-таки несколько розеток, а для этого варианта ограничение уже не столь актуально
Dimka52319 03-10-2022 10:44

quote:
Originally posted by DeSign:

Что-то на ум ничего не приходит, что в нее можно воткнуть 20-амперного?




Я весной ходил розетку менял. Из розетки достали вилку сетевого фильтра, а штырьевые контакты остались в розетке.
Автомат защищал группу розеток (3 шт в рамке) 25А.

Воткнули кофемашину, чайник, микроволновку и иногда обогреватель включали.


По идее и группу розеток 3,5 кВт сейчас сложно нагрузить. Обычно же тянут на "силовуху" отдельные ветки. А для группы розеток в комнатах и 16А и 10А достаточно (телефоны заряжать, да ноутбуки).