quote:
Изначально написано DeSign:
Автомат должен защищать кабель, к которому он подключен.
Для кабеля в 2,5 мм2 допустимый долговременный ток - 21А
Если к нему подключить, к примеру, 40А через такой же автомат, то он не отключится, а кабель будет нагреваться. Более того, автомат с характеристикой С, как на картинке, не менее часа не будут отключаться при токе в 1,4 номинала, т. е. для вводного автомата в 63А - это 88 А!
Такие токи могут быть и у короткого замыкания, т.е. в щитке замкнуло, все нагревается и даже горит, а автомат отключаться даже не собирается.
А на свет я бы да, 6 ку ставил - лучше перебздеть.
И не диф автоматы, А УЗО + Автомат. Хоть понятно будет в чем причина срабатывания.
quote:
Изначально написано Dimka52319:
Я бы не стал забывать про розетку ещё у которой максимально допустимый ток нагрузки 16А.
20А автомат выжгет розетку, вилку в неё вставленную, но не отключится.
quote:
Originally posted by DeSign:
Что-то на ум ничего не приходит, что в нее можно воткнуть 20-амперного?
Воткнули кофемашину, чайник, микроволновку и иногда обогреватель включали.
По идее и группу розеток 3,5 кВт сейчас сложно нагрузить. Обычно же тянут на "силовуху" отдельные ветки. А для группы розеток в комнатах и 16А и 10А достаточно (телефоны заряжать, да ноутбуки).