Строительство и Ремонт

Вопрос электрикам про автоматы

Jedi Andrey 23-09-2022 13:07

Добрый день!
Предстоит ремонт в новостройке, если что начать придётся с электрики. Установлены вот такие автоматы (на фото), они нормальные или надо менять и ещё что-то дополнить? Только честно!
Проводка такая: 1.5 квадрата (освещение), 2.5 квадрата (розетки), 6 квадратов (электроплита = варочная панель)

toleman 23-09-2022 14:20

63 и 40А - это сильно
DeSign 23-09-2022 14:47

EKF - дерьмо, конечно.
В зависимости от бюджета поменять на АВВ, Legrand или хотя бы Шнайдер.
Если освещение светодиодное, то на него достаточно 6А
Розетки комната/кухня - можно оставить 20А
Стиральная машина - достаточно 10А, но это УЗО, желательно поставить его с током срабатывания 10 мА
Эл.плита - 25А
Вводной достаточно тоже 25А, но исходя из принципа селективности, поставить на 40А
Jedi Andrey 23-09-2022 15:03

А от того, что стоят автоматы помощнее это плохо что ли? Зачем ставить менее мощные?
Я не электрик, заранее извиняюсь если вопросы тупые)
Jedi Andrey 23-09-2022 15:05

quote:
Изначально написано toleman:
63 и 40А - это сильно

Объясните не знающим)
DeSign 23-09-2022 16:11

Автомат должен защищать кабель, к которому он подключен.
Для кабеля в 2,5 мм2 допустимый долговременный ток - 21А
Если к нему подключить, к примеру, 40А через такой же автомат, то он не отключится, а кабель будет нагреваться. Более того, автомат с характеристикой С, как на картинке, не менее часа не будут отключаться при токе в 1,4 номинала, т. е. для вводного автомата в 63А - это 88 А!
Такие токи могут быть и у короткого замыкания, т.е. в щитке замкнуло, все нагревается и даже горит, а автомат отключаться даже не собирается.
Jedi Andrey 23-09-2022 16:30

Понял. А что скажете про этот щиток с автоматами? Тут всё по уму сделано или тоже с ошибками?
Делали и собирали профессиональные электрики.

DeSign 23-09-2022 17:04

quote:
Originally posted by Jedi Andrey:

Делали и собирали профессиональные электрики.



Скорее, рукожопы.
Ни один профессиональный электрик не повесит на один автомат и освещение, и розетки.
Здесь это сделано сразу в двух группах, 4-й и 6-й
Еще странно выглядят одинаковые автоматы в 16А и на газовую плиту (очевидно, розжиг, его рабочий ток - 0,5 А) и на розетки кухни (а здесь как раз может быть рабочий ток 20-25А)
Jedi Andrey 23-09-2022 17:40

quote:
Изначально написано DeSign:
Ни один профессиональный электрик не повесит на один автомат и освещение, и розетки.

А может быть это как-то связано с тем, что в комнате уже был сделан ремонт и там осталась ещё советская алюминиевая проводка или нет? Портить ремонт уж не стали. А на кухне, в ванной и прихожей всё заменили на медь.

quote:
Изначально написано DeSign:
Автомат должен защищать кабель, к которому он подключен.

Вообщем, как я понял в новостройке достаточно заменить автоматы, поставив более надёжные и менее мощные, без замены проводки, так?
Dimka52319 02-10-2022 19:17

quote:
Изначально написано DeSign:
Автомат должен защищать кабель, к которому он подключен.
Для кабеля в 2,5 мм2 допустимый долговременный ток - 21А
Если к нему подключить, к примеру, 40А через такой же автомат, то он не отключится, а кабель будет нагреваться. Более того, автомат с характеристикой С, как на картинке, не менее часа не будут отключаться при токе в 1,4 номинала, т. е. для вводного автомата в 63А - это 88 А!
Такие токи могут быть и у короткого замыкания, т.е. в щитке замкнуло, все нагревается и даже горит, а автомат отключаться даже не собирается.


Я бы не стал забывать про розетку ещё у которой максимально допустимый ток нагрузки 16А.
20А автомат выжгет розетку, вилку в неё вставленную, но не отключится.

А на свет я бы да, 6 ку ставил - лучше перебздеть.

И не диф автоматы, А УЗО + Автомат. Хоть понятно будет в чем причина срабатывания.

DeSign 03-10-2022 07:42

quote:
Изначально написано Dimka52319:
Я бы не стал забывать про розетку ещё у которой максимально допустимый ток нагрузки 16А.
20А автомат выжгет розетку, вилку в неё вставленную, но не отключится.


Это верно для одной розетки, висящей на автомате.
Что-то на ум ничего не приходит, что в нее можно воткнуть 20-амперного?
Но, чаще всего, на одной линии все-таки несколько розеток, а для этого варианта ограничение уже не столь актуально
Dimka52319 03-10-2022 10:44

quote:
Originally posted by DeSign:

Что-то на ум ничего не приходит, что в нее можно воткнуть 20-амперного?




Я весной ходил розетку менял. Из розетки достали вилку сетевого фильтра, а штырьевые контакты остались в розетке.
Автомат защищал группу розеток (3 шт в рамке) 25А.

Воткнули кофемашину, чайник, микроволновку и иногда обогреватель включали.


По идее и группу розеток 3,5 кВт сейчас сложно нагрузить. Обычно же тянут на "силовуху" отдельные ветки. А для группы розеток в комнатах и 16А и 10А достаточно (телефоны заряжать, да ноутбуки).