ls 26-10-2021 08:48
Здравствуйте!
Частный дом, расстояние от щитка на столбе до щитка в доме 40 метров, принято решение проложить кабель под землей. Максимально разрешенная нагрузка 15 квт. Выбран кабель ВБШв 4х10.
Вопрос знатокам, достаточно ли будет этого кабеля?
DeSign 26-10-2021 10:39
Хватило бы и 4х6
Только кабель лучше 5-ти жильный, PEN разделить на PE и N нужно в щитке на столбе
ls 26-10-2021 10:42
А землю нельзя по броне пустить?
ZX-ruban 26-10-2021 11:15
quote:
Изначально написано ls:
А землю нельзя по броне пустить?
НЕТ!
ls 26-10-2021 11:16
Понятно, спасибо
ls 26-10-2021 14:17
Может кто-нибудь подскажет, где купить 40 м кабеля ВБбШв 5х10 по нормальной цене?
Андрес 26-10-2021 16:00
quote:
Изначально написано ls:
ВБбШв
А алюминий можно применить? АВБбШв с бОльшим сечением стоил дешевле, чем медь при одинаковой нагрузочной способности. От столба лишь до щитка.
Ну в смысле, я-то применил, но насколько это плохо (если плохо)?
DeSign 26-10-2021 17:49
Алюминий можно, если сечения хватает, почему нет.
Я у себя проложил обычный ВВГнг 5х6 в ПНД трубе. Расстояние, правда, меньше - метров 15.
alexeyG 30-10-2021 19:45
quote:
Изначально написано ls:
Может кто-нибудь подскажет, где купить 40 м кабеля ВБбШв 5х10 по нормальной цене?
Нормальная цена понятие относительное
Я в начале года брал 20 метров ВБШвнг(А)-LS 5х10 по 620 рублей в ЭТМ.
В прошлом году брал у них обрезок со скидкой 15 метров по 300 с чем-то рублей. У них бывают такие остатки со скидкой.
Но 40 метров не остаток придется брать по полной цене рублей 600 будет за метр.