molodoy13 23-09-2020 15:59
У вас жидкость в системе не гоняет у выхода горячая ,а дальше холоднее .
Отключите отопление ..как остынет ,включите на максимум .. при исправном насосе ,через минуту уже батареи будут теплые ., ещё через пару - горячие . Но это ,если насос исправен .
kolyan7 23-09-2020 17:50
quote:
Originally posted by molodoy13:
У вас жидкость в системе не гоняет у выхода горячая ,а дальше холоднее .
Отключите отопление ..как остынет ,включите на максимум .. при исправном насосе ,через минуту уже батареи будут теплые ., ещё через пару - горячие . Но это ,если насос исправен .
спасибо, попробую
kolyan7 01-10-2020 13:48
Если кому-то интересно, то проблема была в трехходовом клапане. Залип он, ось на котором он сидит была в отложения, как мне сказали возможно от жёсткости воды. Получается вода бегала по байпасу котла, чуть давила в батареи. Потому и быстрый нагрев был, и быстрое остывание Почистили, перебрали. Пока все работает.
занятой 01-10-2020 13:57
Круто. Хорошо, когда так быстро находится неисправность.
kolyan7 01-10-2020 15:52
Это точно. Зима не за горами