Строительство и Ремонт

Проблема с отоплением

kolyan7 17-09-2020 22:31

Такая проблема, 2 зимы все было нормально. Осенью запустил отопление и заметил что котел газовый очень быстро набирает температуру, и соответственно выключается не прогрев её нормально. Потому батареи далеко не той температуры, которой должны быть. Проблема вроде бы известная, почистить фильтр на обратке. Фильтр почистил, но много мусора там не было. За 3 дня почистил фильтр раз 5. Каждый раз по чуть мусора было, но представляется мне что не может он такой траффик создать. На первом этаже система лучевая, то есть от коллектора идет подача и обратка на каждый радиатор обратно, второй этаж подцеплены друг за другом.я и первый и второй этажи отсекал, думал где то в трубах много мусора сидит, но проблема остается. Вопрос такой, может ли быть проблема в теплообменнике, но как начитался за 2 года засориться он не должен. Хотел бы узнать у кого какие мысли и куда копать?
занятой 17-09-2020 22:37

Давление в системе какое было при эксплуатации? Может крыльчатку насоса кавитация скушала? Слыхал такое от одного водяного
kolyan7 17-09-2020 22:47

давление 1,2-1,4. Про кавитацию слыхал. Что могла повлиять на её создание? Я подозреваю что насос может быть виновен. Но если котел выключен, и потом его включить, то давление чуть вырастает, та и раньше было. я так понимаю это от того что насос начинает работать. Насос стоит на 2й скорости из 3х возможных
занятой 17-09-2020 23:07

Вроде нормальное давление. Третью врубите скорость
kolyan7 17-09-2020 23:25

Завтра попробую. Мог ли помереть сам насос вообще, или упасть почему либо его работоспособность?
занятой 17-09-2020 23:57

Глянуть же можно, вращается или нет. А так, больше вариантов не знаю. Снять, отревизовать в ведре каком
molodoy13 18-09-2020 21:33

Всего скорей насос сдох
Вот и трубы не нагреваются и кипит сам котел
Elden 18-09-2020 23:30

quote:
Originally posted by molodoy13:

Всего скорей насос сдох



ну почему сразу сдох? Тупо прикипел, если все лето не включали. Снять, почистить крыльчатку и провернуть вручную, глядишь и дальше работать будет.
ZX-ruban 19-09-2020 11:36

quote:
Originally posted by kolyan7:

Хотел бы узнать у кого какие мысли и куда копать



Хмммм, вы бы для начала озвучили марку котла.
Причин может быть много, 1. Банальный воздух в радиаторах, 2. Где то перекрыт кран, 3. Не хватает мощности насоса прокачать систему. Может стоит вызвать сервисного инженера?
molodoy13 20-09-2020 08:39

quote:
Originally posted by Elden:

Тупо прикипел, если все лето не включали.



В котлах часто такое бывает ,поэтому простой обычно насос ставят
У знакомого 2 раза меняли ,потом просто отдельно поставили
filsan45 22-09-2020 22:55

Походит на неработающий насос или воздушную пробку. Я еще бы давление в расширительном баке проверил в этом случае.
kolyan7 23-09-2020 14:26

давление в расширительном в норме. пробок тоже нет. везде проходил выгонял. думал про насос, но мне сказали то если б насос не работал, то котел махом бы вскипал, почти моментально.
Система такая - внизу 5 радиаторов - система лучевая, вверху 4 радиатора подключены последовательно. котел висман витопенд 24в, общая площадь дома 100 м2 примерно. мощность котла поставил пока на 40 процентов. теплых полов нет. Насос только в котле. На носу 3я зима.
занятой 23-09-2020 14:43

При установлении полной мощности насоса симптомы не изменяются?
molodoy13 23-09-2020 15:52

quote:
Originally posted by kolyan7:

о мне сказали то если б насос не работал, то котел махом бы вскипал, почти моментально.



У меня просто у знакомого также было ,проблема в насосе.плохо работал ,холодно было . Батареи плохо грели .а температура котла была больше 70 . Хотел дополнительно радиаторы ставить ,так то это мало у него . Потом человек пришел и поставил дополнительно насос. Всё ,стало хорошо.
molodoy13 23-09-2020 15:59

У вас жидкость в системе не гоняет у выхода горячая ,а дальше холоднее .
Отключите отопление ..как остынет ,включите на максимум .. при исправном насосе ,через минуту уже батареи будут теплые ., ещё через пару - горячие . Но это ,если насос исправен .
kolyan7 23-09-2020 17:50

quote:
Originally posted by molodoy13:

У вас жидкость в системе не гоняет у выхода горячая ,а дальше холоднее .
Отключите отопление ..как остынет ,включите на максимум .. при исправном насосе ,через минуту уже батареи будут теплые ., ещё через пару - горячие . Но это ,если насос исправен .



спасибо, попробую
kolyan7 01-10-2020 13:48

Если кому-то интересно, то проблема была в трехходовом клапане. Залип он, ось на котором он сидит была в отложения, как мне сказали возможно от жёсткости воды. Получается вода бегала по байпасу котла, чуть давила в батареи. Потому и быстрый нагрев был, и быстрое остывание Почистили, перебрали. Пока все работает.
занятой 01-10-2020 13:57

Круто. Хорошо, когда так быстро находится неисправность.
kolyan7 01-10-2020 15:52

Это точно. Зима не за горами