Dimka52319 23-07-2020 17:52
Добрый день.
Нужен совет по системе отопления, а точнее решить следующую задачку:
имеется комбинированная система отопления: водяной теплый пол и радиаторы (двухтрубная система отопления).
Монтажники на всякий случай поставили насос на контур батарей отдельный. Побоялись, что не хватит насоса в котле. В итоге я этот насос не включаю и все работает отлично.
Котлом управляет терморегулятор с датчиком температуры, установленным в комнате.
На комнатном термостате я выставляю желаемую температуру и все - дальше он думает своими силами. Это вполне удобно для нас. Но возникает следующая проблема:
Насос в смесительном узле ТП гоняет теплоноситель всегда. Котел включается только по указанию терморегулятора. Весной (зимой не так явно) выставляю на насосно-смесительном узле ~35 .C температуру теплоносителя на подаче, температура полов где-то 27-28 градусов. Светит солнышко и в комнатах в принципе тепло и без батарей. Теплоноситель постепенно остывает в трубах ТП и со временем трехходовой клапан открывается и начинает гонять теплоноситель как через ТП, так и через батареи (потому что заметно как резко падает температура на подаче в смесительном узле). В итоге пол остывает до температуры батарей. Котел может включаться раз в час, а то и реже. В итоге получаем постоянно разную температуру теплого пола, что нам не очень комфортно.
пробовал эксперементировать: перекрывал подачу на батареи и выставлял на терморегуляторе принудительное включение раз в 20 минут не более 5 минут. Вроде бы такого эффекта замечено не было. То есть котел включался, грел теплоноситель и выключался. А трехходовик если надо - открывался и запускал котел уже по температуре обратки.
Как можно решить проблему что бы такого эффекта не было, но батареи тоже работали (иногда не совсем комфортно зимой только с теплыми полами).
Я вижу вариант - поставить электромагнитный клапан вместо доп. насоса на батареи. И как вариант терморегулятор отдельный (не от котла), у которого будет выход типа сухой контакт на управление котлом (включать котел) и выход уже с силовой релюшкой на открытие клапана на батареи если температура падает ниже определенного значения.
Либо второй вариант - котел держать всегда включенным (управление котлом по температуре обратки), на теплых полах выставить комфортную температуру. Ну и терморегулятор дополнительно поставить, который будет открывать батареи когда этого требует погода в доме.
Либо оставить все как есть, терморегулятором пользоваться только весной - осенью, а зимой его выключать и пусть жарит постоянно теплый пол (но боюсь в сильный мороз его может и не хватить).
В общем хочется и комфорта и лишнего не жечь ресурсы.
треугольниками показал краны, которые сейчас стоят.
стрелкой - насос
Андрес 24-07-2020 07:47
quote:
Изначально написано Dimka52319:
пробовал эксперементировать: перекрывал подачу на батареи
А чем вариант-то не нравится? С апреля по октябрь, например. Я у себя так и делаю. Температура на улице стабилизировалась выше нуля весной - отключил радиаторы (а зачастую и насос). Осенью спустилась за нуль - включил.
Dimka52319 24-07-2020 09:37
quote:
Originally posted by Андрес:
А чем вариант-то не нравится? С апреля по октябрь, например. Я у себя так и делаю. Температура на улице стабилизировалась выше нуля весной - отключил радиаторы (а зачастую и насос). Осенью спустилась за нуль - включил.
наоборот тогда. На лето весну-лето-осень батареи, а зиму уже ТП включать?
Вчера немного промок, так как рад был жмакнуть кнопочку и все шмотье у батарей высохло моментально, да и микроклимат стал приятнее после непродолжительного времени работы котла.
То есть, я правильно понимаю, что как вариант - где-то как температура стабилизировалась уходить с теплых полов на радиаторное отопление и включать термостат выносной, а на зиму термостат поднимать повыше (что бы котел работал всегда по температуре обратки) и уже регулировать температуру в помещении за счет трехходовика смесительного узла?
Андрес 24-07-2020 09:42
quote:
Изначально написано Dimka52319:
я правильно понимаю, что как вариант - где-то как температура стабилизировалась уходить
Это вариант, которым я пользуюсь с 2015 г. Только, как вы заметили, наоборот: радиаторы греют зимой, труба - все оставшееся время.
Dimka52319 24-07-2020 11:40
quote:
Originally posted by Андрес:
Это вариант, которым я пользуюсь с 2015 г. Только, как вы заметили, наоборот: радиаторы греют зимой, труба - все оставшееся время.
и летом тоже? то есть сейчас работают?
А зимой греют радиаторы и котел работает по температуре обратки, а не по температуре в помещении?
По идее, если только радиаторы, то по температуре в помещении выгоднее по деньгам. Но чехарда с ТП меня не впечатлила.
Андрес 24-07-2020 13:31
quote:
Изначально написано Dimka52319:
и летом тоже? то есть сейчас работают?
Смотря какое лето

. Сейчас котел погашен.
quote:
Изначально написано Dimka52319:
зимой греют радиаторы и котел работает по температуре обратки, а не по температуре в помещении?
Да. Котел у меня может только по температуре теплоносителя работать.
Dimka52319 24-07-2020 15:21
ясно.
попробую. Может зря комнатный термостат ставил.
Андрес 24-07-2020 18:45
quote:
Изначально написано Dimka52319:
по температуре в помещении выгоднее по деньгам
Конечно! Выгоднее по деньгам может быть, только если температуру воздуха дома снизить. Иных вариантов не вижу. А каким термостатом это делать, уже дело вкуса

stikke 26-07-2020 21:24
у меня такая же система.
от комнотного термостата включается и котел и теплый пол через релюху. на лето и осень батарее закрываю краном, открываю только зимой.
Dimka52319 26-07-2020 21:28
quote:
Originally posted by stikke:
от комнотного термостата включается и котел и теплый пол через релюху.
то есть комнатный термостат включает котел и насос на насосно-смесительном узле? Как только котел выключился, насос тоже выключается и тем самым не гоняет теплоноситель?
Так получается?
stikke 26-07-2020 22:01
у меня комнатный термостат достигая определенной температуры отключается, тем самым отключает котел и насос в теплом поле.
stikke 26-07-2020 22:02
получается так.
stikke 26-07-2020 22:18
Разъем розеточный модульный РРМ78/3(PYF11A) и рэлюха для неее РЭК78/3(MY3) IEK
На ввод подаешь 220 с термостатом, при замыкании термостата на ввод реле подается 220вольт катушка магнитная замыкает контакты(в твоем случае) и включает котел и и насос теплого пола.
Dimka52319 26-07-2020 22:35
И как, температура полов не скачет?
Реле мне такое не подойдет, но это уже частный случай.
Подумаю, соберу что-нибудь значит. Поэксперементирую.
stikke 26-07-2020 22:42
есть смесительный узел. на полу стоит термостат который регулируется от 25-50 градусов в ручную