Дом шириной 6м, длиной 7м . Трещина примерно на середине длины дома с обоих сторон.
Фундамент высотой 35 см шириной в кирпич. 40 см кладка кирпича в земле
Стена первого подвального этажа из кирпича толщиной в кирпич, высотой 1,8 м, потом бетонный плиты перекрытия. Жилой этаж из бруса 150х150 мм. Печка кирпичная 130х90 см тоже на плитах стоит и на фундамент давит. Веранда и крыльцо еще консольно висят.
Кто с таким сталкивался. На данном этапе даже непонятно что делать, чтобы
1. Приостановить процесс разрушения стены, чтобы трещина дальше на росла
2. Укрепить фундамент
quote:
Изначально написано freelance:
Не хватает картинки с проблемами фундамента. Трещина в стене видна. Кладку в стене (в этом месте?) видно. Проблем в фундаменте как и самого фундамента не видно.
Трещина в стене правее, чем пробный раскоп. Она примерно посередине дома. Сам фундамент на фото конечно плохо видно, но он кладки есть, высотой 35 см . Хорошо раскопаю в месте, где треснула стена. А что это даст, будет фундамент треснутый и скорее всего смещен по высоте.
quote:
Изначально написано занятой:
Водоотведение, утепление цоколя и отмостки пеноплексом, чтобы морозное пучение исключить. Утепление по нормам.
Советуете с фундаментом ничего не делать? Водоотведение, утепление цоколя и отмостки пеноплексом сделать и проблема решена?
quote:
Изначально написано vlad_1734:
Водоотведение, утепление цоколя и отмостки пеноплексом сделать и проблема решена?
quote:
Изначально написано freelance:
Плиты торцами выходят на трещину или на вход в цокольное помещение?
Плиты торцами выходят на трещину. В
Если до этого неутепленный цоколь не доставлял проблем, можно не утеплять. Сделать водоотведение - тем более, что уклон участка позволяет это сделать. И сделать утепленную отмостку.
Можно было бы стянуть по периметру кладку цоколя швеллером металлическим, но у вас там вход. По укрепление фундамента ничего на скажу.
Ну и кладку кирпичную, в земле которая, надо хотя бы гидроизолировать.
Но это я по колхозному прикидываю, по идее, профи надо бы найти на расчеты.
quote:
Originally posted by vlad_1734:
разобрать кирпичную кладку по обе стороны от трещины см по 30-40 и заново выложить
quote:
Изначально написано Elden:
как вариант, но мне больше нравиться когда стягивающая конструкция посередине строения.
Спасибо. Мне похожее рекомендовали, только стяжку в верхней части кирпичного основания. В нижней советуют сделать армопояс из бетона.
Кирпичную кладку перекладывать буду, после мероприятий усиливающих фундамент и когда пойму, что дальше трещина не увеличивается.
quote:
Originally posted by vlad_1734:
только стяжку в верхней части кирпичного основания
quote:
Originally posted by vlad_1734:
Кирпичную кладку перекладывать буду
Объем ручного копа 7,55 куб м
Объем механизированного копа (сверление отверстий мотобуром) 0,75 куб м
Объем фундамента 5,2 куб м
60 штырей из арматуры диаметром 12 мм просверлить и забить в старый фундамент на глубину 20 см
quote:
Originally posted by Elden:
А оно того стоит? Если дом не у резкого склона, то куда он денется?
Трещина растет из года в год, боюсь что со временем трещина разрастется и бетонная плита перекрытия съедет и упадет, тогда уж точно ремонту дом подлежать не будет
quote:
Originally posted by vlad_1734:
бетонная плита перекрытия съедет и упадет