Kot86 18-03-2020 09:01
quote:
Изначально написано Андрес:
Ну если больше интересует цена, чем работоспособность, то да.
Работоспособность не хуже, сколько смыл столько и выкачал, герметично и без грунтовых вод, а изначально речь шла про грунтовые воды
builder 18-03-2020 16:20
quote:
все это не нужно при правильном уклоне и разводке. Просто нечему замерзать будет
Видимо придется пояснить...
Если есть фановый и приток, то происходит постоянная вентиляция септика. Там влага. Влажный воздух поднимается до слабоутепленного места, начинает куржеветь/намерзать внутри трубы. Если нет регулярного смыва образуется пробка.
Дима_С 18-03-2020 17:32
quote:
Originally posted by андрюха81:
Не могу перейти по ссылке. Интересует сколько цена вопроса. И можно посмотреть фото работ как это будет выглядеть. Можно на вайбер 89501500334
ссылку в командную строку и переходите или можете на сайте нашем греемдом.рф
------------------
Подпись;BR;Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-6.html
Дима_С 18-03-2020 17:34
quote:
Originally posted by kolyan7:
ежели соблюсти необходимый уклон, то нужен ли греющий кабель? И не обрастает ли потом этот самый кабель мусором, грязью и всяким говном?
уклон соблюсти нужно и кабель под трубу, а не в трубу. это на всякий случай , если будет мелкая протечка то может зимой прихватить в трубе.
------------------
Подпись;BR;Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-6.html
Dimka52319 18-03-2020 21:15
quote:
Originally posted by Андрес:
Я правильно понял, что негерметичность системы в вашем случае выдается за достоинство?
не выдается за достоинство.
Я смотрел у знакомого на спетик пластиковый модный. Есть выход под сброс воды из септика. То есть он уже не герметичный получается.
Герметичным будет цистерна.
kolyan7 18-03-2020 21:29
quote:
Originally posted by builder:
Если нет регулярного смыва образуется пробка.
тогда это только ля дачи, так как в доме постоянно что-нибудь да сливаешь
wit_dm 23-03-2020 17:32
quote:
Изначально написано Dimka52319:
не выдается за достоинство.
Я смотрел у знакомого на спетик пластиковый модный. Есть выход под сброс воды из септика. То есть он уже не герметичный получается.
Герметичным будет цистерна.
По ходу полное непонимание вопроса.
Герметичность к входному - выходному отверстию никакого отношения не имеет.
Если у соседа монолит, у него в паводок грунтовая вода затекла через трубу аэрации.
У тебя колодец тоже показал уровень грунтовых вод. Вода ушла - у него герметичная система - вода она осталась в септике - что есть гуд.
У тебя сквозь шов колец ушла - но точно так же и говно уходить будет. Что есть - плохо.
По существу:
У меня тоже угв, особенно в паводок, почти на уровне земли. Тоже стою перед выбором - как делать.
Как вариант ставить систему очистки (аэротенк) и очищенную воду на поверхность или дренажный колодец...
Либо септик (пластиковый) + дренажный колодец - в период паводка откачивать септик раз в мес. и быть готовым к тому что колодец в этот период полон воды.
КОПЕЙК@ 24-03-2020 11:48
вклинюсь в тему, если что - прогоните))
Завьялово, на глубине метр - вода, аж как будто родники бьют((
Как выход - есть мысль тупо поставить железную ёмкость. Сколько слил - столько и вывез, безо всяких элементов септика и т.п.
Вопрос в следующем - как исключить всплытие/выпучивание цистерны, пока она не заполненая будет?? Ёмкость предполоджительно стандартная "Ргс 10".
Могу, конечно, сверху на неё просто накидать обрезков железобетонных блоков и плит всяких. Или даже приварить их жёстко в бочке, но где гарантия, что и это всё не подымет?
Хотелось бы коллективным разумом понятьмеханику морозного пучения и в частности - поднимания незаполненых ёмкостей.
Дима_С 24-03-2020 14:09
При высоком угв на пластиковые или стальные емкости - "якорь" в пропорциях 1 к 2 по массе, например цистерна 5 кубов, значит якорь должен быть 2.5 тонны. Ну и, конечно, правильный монтаж якоря.
------------------
Подпись;BR;Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-6.html
КОПЕЙК@ 25-03-2020 13:32
quote:
Originally posted by Дима_С:
При высоком угв на пластиковые или стальные емкости - "якорь" в пропорциях 1 к 2 по массе
нашёл вот чего
http://slpl.ru/node/499оказывается, просто сверху на бочку накидать бетонолома - не прокатит((
чешу репу дальше...
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
Kot86 26-03-2020 14:18
[QUOTE]Изначально написано КОПЕЙК@:
[B]
нашёл вот чего
http://slpl.ru/node/499оказывается, просто сверху на бочку накидать бетонолома - не прокатит((
чешу репу дальше...
Еще раз повторюсь разве не проще взять обычные ЖБ кольца,первое конечно же с дном после чего все кольца на раствор затем праймером и для уверенности я бы все кольца покрыл мягкой наплавляемой кровлей(бикрост,унифлекс и т.д)
И будет вам герметичность, не надо никакого якоря,сколько смыл столь и выкачал
КОПЕЙК@ 27-03-2020 09:21
quote:
Originally posted by Kot86:
Еще раз повторюсь разве не проще взять обычные ЖБ кольца,первое конечно же с дном после чего все кольца на раствор затем праймером и для уверенности я бы все кольца покрыл мягкой наплавляемой кровлей(бикрост,унифлекс и т.д)
Готов поспорить на ящик антисептика)
Не видел я ещё ни одного колодца из бетонных колец, который бы при выгоком УГВ оставался герметичным((
В теории - да, всё классно. Но на практике, увы, оказывается, что и сами кольца идут рыхлые, и праймер на них не достаточно плотно ложится даже в два слоя, и стыки раствором отнюдь не герметизируются, и пр.пр.пр. А наплавляйку на уже собранный колодец наносить, на швы и стык с горловиной, при условии постоянно поступающих ГВ - то ещё веселье(
Поэтому и затеяли все танцы с ёмкостью.
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
wit_dm 27-03-2020 10:22
а стакан с монолитным дном высотой 2 метра одним кольцом, гидроизолировать внутри , снаружи гудроном - так хочу технологический колодец сделать, интересно прокатит ?
КОПЕЙК@ 27-03-2020 13:23
для начала надо бы узнать стоимость такого нестандартного изделия...
Потом попробовать заказать его изготовлние из гидротехнического бетона. Затем постараться герметично посадить сверху крышку с горловиной.
Хотя, раз это не выгребная яма, то не так противно будет переделывать потом, если вдруг не сработает))
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
mitay_f 30-03-2020 11:05
Цена стакана около 6000 выходит. Это полутора метровый. Щас в эпидемию может и дешевле продадут.
Тоже с нетерпением жду когда растает и подсохнет. Надо каналию делать.
Эко-Водоканал 16-04-2020 21:51
Данная тема волнует во все времена. Вот обсуждение на форуме еще в 2013 году
https://izhevsk.ru/forummessage/57/3452950-m31683565.htmlНаша компания "Эко-водоканал" специализируется на монтаже очистных систем для канализации, монтажом канализации, водоотведением, дренированием участков и фундамента, ливневыми системами.
Подробности и прайс можно посмотреть на нашем сайте
http://эко-водоканал.рф или по телефонам +7 (3412) 77-22-94, 8-922-505-34-17.
Компания является официальным дилером производителя, имеет сертифицированный инженерный состав, что позволяет давать гарантию на оборудование и работы до 5 лет. Так же партнерский статус позволяет продавать все оборудование в Удмуртии по московским ценам.
Предоставляем документы для возврата 13% налогового вычета
Будем рады вам помочь.
Galyvanik 19-04-2020 22:28
Смотрю спецы по септикам собрались...
Поэтому вставлю и свой вопрос..
Участок сухой, угв ниже 2 метров. Но - одна сплошная глина! Копал до 2-х метров -кроме глины ничего нет)
Как быть в моем случае?
Андрес 20-04-2020 08:26
quote:
Изначально написано Galyvanik:
Участок сухой, угв ниже 2 метров. Но - одна сплошная глина! Копал до 2-х метров -кроме глины ничего нет
У меня так же. Сделал курган. Но с учетом изначального уклона участка курган получился невысоким, я по нему в гараж заезжаю, плюс очищенные стоки в него попадают из септика самотеком.
Но переливную трубу из кургана я все равно заложил.
На всякий случай.
Alive47 09-05-2020 16:15
По правилам от низа фильтрующего поля до угв должен быть метр, а у меня сейчас 30-40 см копнуть и вода стоит. Что же делать?! Если насыпь, то это каких размеров то получится.
Андрес 10-05-2020 21:09
quote:
Изначально написано Alive47:
каких размеров то получится
Ну... это все считается по результатам натурных испытаний вашего грунта. У меня около 9 м2. Не сказать бы, что с избытком. Позволило бы место, сделал бы больше.
Четыре человека пользователей, если что.
Alive47 11-05-2020 09:11
quote:
Originally posted by Андрес:
около 9 м2
Я думал 1 метр даётся чтобы очистилось лучше
Андрес 11-05-2020 10:11
quote:
Изначально написано Alive47:
Я думал 1 метр даётся чтобы очистилось лучше
Может, так и есть, но все думают, чтобы стоки гарантированно утекали (и не затекали обратно)
Alive47 11-05-2020 12:00
Как на участке понизить угв?
У меня участок на 40-60 см поднят, порериметру канавы, а все равно 30 см от поверхности было 2 недели назад. Или это талые воды были. Уходили они медленно: с 30 см до 50 за две недели в яме глубиной 50-60 см и диаметром 50. Это может быть показателем впитывающей способности грунта?
Андрес 11-05-2020 15:17
quote:
Изначально написано Alive47:
Или это талые воды были
Запросто. У меня УГВ дальше минус 2 м, а недели 3 назад тоже вода в канаве стояла.
quote:
Изначально написано Alive47:
Это может быть показателем впитывающей способности грунта?
Не уверен. Лучше провести типовой тест.
alexmark 13-05-2020 08:13
Можно полюбопытствовать, с Вашего разрешения. Чем уважаемые форумчане герметизировали канализационные трубы?
Андрес 13-05-2020 09:42
quote:
Изначально написано alexmark:
Чем уважаемые форумчане герметизировали канализационные трубы?
Рискну уточнить: от чего их надо герметизировать?
Стыки труб уплотняются штатными эластичными средствами, расположенными в раструбах каждой трубы и фитинга. Не сталкивался с ситуацией, где этого не хватает.
alexmark 13-05-2020 11:10
Тоже так думал, купил в Леруа тройник, а трубу и все остальные инженерные изделия в другом месте и вот, как...ложка в стакане. Другие изделия плотно. Всё уже смонтировано, ломать нет желания, пробный залив воды дал течь в этом месте. Вот и думаю, прежде чем закапывать и делать полы по грунту, как обезопаситься и перестраховаться.
Андрес 13-05-2020 11:41
quote:
Изначально написано alexmark:
прежде чем закапывать и делать полы по грунту, как обезопаситься и перестраховаться
Судя по вашему посту, не покупать в Леруа...
Я бы посмотрел на какие-нибудь битумно-каучуковые скотчи, если таковые бывают. Ну или если смотреть не на что, то по каждую сторону от стыка нанести бы по кольцу герметика, и пока он не застыл, замотать стык полиэтиленовой пленкой, а оба конца этой пленочной трубы туго прихватить скотчем над герметиком. Но это моя личная импровизация, тоже бы послушал мнение специалиста.
alexmark 13-05-2020 15:30
Леруа не причем, покупал и дальше буду покупать у них. Про скотч, использовал и чёрный и серый армированный, вода таки нашла дырку
Alive47 13-05-2020 23:42
Опять дождь прошел и вода в ямке на 30 см стоит. Посмотрю завтра , ушла ли. Че то не уходит толком вода .
Как так: у меня участок на полметра выше соседних поднят, а вода на 30 см? А у них тогда что ? Забраться ночью на соседский участок и раскопать что-ли))
Андрес 14-05-2020 08:44
quote:
Изначально написано alexmark:
вода таки нашла дырку
И это в безнапорной системе!
quote:
Изначально написано Alive47:
Опять дождь прошел и вода в ямке на 30 см стоит.
На минус 30 см от поверхности? А от дна на сколько? Вчера выпало 4 мм осадков, заодно можно прикинуть, попадает ли вода в ямку иными способами. После этого, наверное, можно будет дальше думать:
quote:
Изначально написано Alive47:
Как так: у меня участок на полметра выше соседних поднят, а вода на 30 см?
Alive47 14-05-2020 10:22
quote:
Originally posted by Андрес:
минус 30 см от поверхности? А от дна на сколько
От поверхности земли. Если вы про дно фильтрующего поля, то я его ещё не сделал .
Андрес 14-05-2020 10:50
quote:
Изначально написано Alive47:
Если вы про дно фильтрующего поля, то я его ещё не сделал
Я про дно ямки.
Alive47 14-05-2020 16:24
quote:
Originally posted by Андрес:
про дно
Ямка глубиной 50 см. Получается что вода после вчерашнего дождя на отметке минус 30 от поверхности земли и на 20 см от дна ямки.
Весь день слежу сегодня, ничего не уходит.
До дождя вода в ямке была на донышке чуть чуть
mitay_f 09-06-2020 10:57
Вопрос походу появился. Выкопали мне траншею под водопровод к дому глубиной 2м. Посмотрел подробно грунт. Средний суглинок с метра и ниже. Выше супесь. Колбаска тоньше 5мм не катается, шар при надавливании трескается по краям, но материал пластичен и при намокании становится как тесто.
Что в этом случае после герметичных колец надо ставить, поле фильтрации или одного фильтр-колодца с перфорацией и обсыпкой гравием хватит?
sergey-volkov 09-06-2020 16:11
Как по мне, то нужно уже отказываться от всех этих септиков из бетонных колец и тому подобное, когда отходы после просто просачиваются в грунт и заражают всё вокруг. Особенно неприятно, когда соседи откачивают свой отстойник. В жару после на улице неделю невозможно дышать нормально. Мы поставили себе цилиндрический Тополь 6 ПР, хотя у нас проживает только 4 человека. Вот уже 2 года пользуемся. За станциями автономной канализации будущее. Это однозначно. Хоть и дорогие они. Зато установка за 1 день.
mitay_f 10-06-2020 08:36
quote:
Изначально написано sergey-volkov:
Как по мне, то нужно уже отказываться от всех этих септиков из бетонных колец и тому подобное, когда отходы после просто просачиваются в грунт и заражают всё вокруг. Особенно неприятно, когда соседи откачивают свой отстойник. В жару после на улице неделю невозможно дышать нормально. Мы поставили себе цилиндрический Тополь 6 ПР, хотя у нас проживает только 4 человека. Вот уже 2 года пользуемся. За станциями автономной канализации будущее. Это однозначно. Хоть и дорогие они. Зато установка за 1 день.
Сколько обьем АУ у вас получился? Как я понял, все отличие это наличие компрессора, который пробулькивает воздух через систему, чтоб бактерии аэробные жрали весь кал. Так может в септик поставить компрессор? И будет АУ.
Но у нас есть проблемы: основной дом еще не начат и нагрузка на сооружение будет на 1/3 только, да еще сезонно. То есть даже просто наполняться будет 2-3 месяца.
АкваТепло Инжиниринг 10-06-2020 10:28
В ходе подготовки строительных и ремонтных работ важное значение имеет правильный выбор оборудования. Оптово-розничная компания "АкваТепло Инжиниринг" предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники на выгодных условиях. Здесь представлена качественная продукция известных производителей по разумной стоимости. Квалифицированные сотрудники помогут быстро реализовать проект любого объема и уровня сложности.
Водоснабжение. Полипропиленовые и металлопластиковые трубы PRO AQUA. Фитинги, монтажные комплекты, запорная арматура, измерительные приборы. Механические фильтры GEL.
Отопление. Стальные радиаторы INSOLO и Buderus. Коллекторные группы, циркуляционные насосы.
Канализация. Polytron Трубы для внутренних и наружных участков, комплектующие для напорных систем.
Вентиляция. Противопожарные и дымовые клапаны.
Метизы, хомуты, анкеры, профили, другие крепежные изделия.
В отдельной секции можно подобрать арматуру BRENNEN, задвижки IMI TA, иную инженерную сантехнику промышленной категории.
Для отправки ЗАЯВОК: aquating@mail.ru
Связь : (3412)57-03-58; 8-909-060-77-57 Игорь Николаевич
brigada8-5 22-08-2020 15:24
Подниму темку..
Со слов прораба у нас УГВ 80 см
Какой септик или чтототам делать? На 4-6 человек