Строительство и Ремонт

Нужен совет по бетонному полу

030712car 20-12-2019 14:25

Привет мастерам! Посоветуйте как залить бетонный пол в неотапливаемом гараже.
Фундамент МЗЛ 300х600. Вровень с фундаментом подсыпан песок- пока не уплотнен.
Планируется залить бетонный пол 100мм с армированием сеткой 4 мм. Стена и фундамент изнутри не в одной плоскости- имеют уступ ~50мм. Поэтому при заливке получится как бы опирание на фундамент.
Вопрос: Не треснет ли пол в месте опирания пола на фундамент при сезонных подвижках грунта?
Как лучше сделать?
ТТ18 22-12-2019 11:08

насколько я понял....
Вы планируете на 50 мм плиту пола "опереть" на фунламент?
Не стоит этого делать, ой не стоит....
Освежеватель 23-12-2019 02:40

логично!
chuvac 23-12-2019 08:59

Могу предположить с огромной вероятностью, что пол сломает.
МатиасРуст 24-12-2019 20:08

да и армирование сеткой 4 мм что то не внушает оптимизма. это от растрескивания убережет, но при больших подвижках грунта не спасет.Если вас что то не устраивает с заливкой бетона с отступом от фундамента и если опасаетесь неожиданных проявлений с грунтом - положить пару=тройку сантиметров пенопласта с наименьшей плотностью сверху на фундамент и залить до стены. эта прослойка,возможно, сыграет роль демпфера при осадке грунта со временем.
030712car 24-12-2019 23:05

Склоняюсь к варианту с утеплителем 50 мм на уступ по периметру и залить пол. Будет плавающая конструкция пола. Сетка 4 мм должна при этом работать.