Строительство и Ремонт

Утепление дымохода газового котла

dinan 04-07-2019 14:47

quote:
Originally posted by sahapoff:

приводит к отключению автоматики котла и замерзанию системы отопления дома



Пока не живу, прошлой зимой чтобы контролировать температуру отопления, собрал недорогое решение на китайском контроллере, в тысячу уложился. Плюс 160р за интернет каждый месяц, на смартфоне пару раз в день проверял температуру, хоть не ездить и то хорошо.
ZX-ruban 04-07-2019 16:55

quote:
Originally posted by Андрес:

Это у всех лемаксов или у всех настенников или ... ?



По теории у всех котлов с открытой камерой сгорания температура отходящих газов обычно 130-150 гр. С. Температура дымовых газов на минимальном режиме составляет 140 гр.С. Это обусловлено подмешиванием воздуха в поток в силу простой конструкции. На максимальном режиме температура составляет от 230 до 260 гр.С (при 2 л/час).
Андрес 05-07-2019 13:32

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
у всех котлов с открытой камерой сгорания температура отходящих газов обычно 130-150 гр. С

Ну вот я примерно так же и считал (и не боялся руку в дымоход совать на расстоянии 3 м от котла ). Поэтому нижеследующие цифры:
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
На максимальном режиме температура составляет от 230 до 260 гр.С

меня слегка удивили.
И я не понял, что такое:
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
при 2 л/час