ZX-ruban 03-07-2019 16:37
Котелок какой?
sahapoff 03-07-2019 20:42
Лемакс
molodoy13 03-07-2019 21:10
утеплителем обмотать ,а потом фальгой ещё .утеплитель фольгированный продают
наверно нормально будет
ZX-ruban 04-07-2019 12:58
quote:
Изначально написано molodoy13:
утеплителем обмотать ,а потом фальгой ещё .утеплитель фольгированный продают
наверно нормально будет
Ну в общем норм вариант, хотя странно по идее лемаксы плакать не должны, да и температура отходящих газов вроде как больше 150 С, нужно смотреть в сторону приточной вениляции, имхо.
Андрес 04-07-2019 13:24
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
температура отходящих газов вроде как больше 150 С
Это у всех лемаксов или у всех настенников или ... ?
dinan 04-07-2019 14:47
quote:
Originally posted by sahapoff:
приводит к отключению автоматики котла и замерзанию системы отопления дома
Пока не живу, прошлой зимой чтобы контролировать температуру отопления, собрал недорогое решение на китайском контроллере, в тысячу уложился. Плюс 160р за интернет каждый месяц, на смартфоне пару раз в день проверял температуру, хоть не ездить и то хорошо.
ZX-ruban 04-07-2019 16:55
quote:
Originally posted by Андрес:
Это у всех лемаксов или у всех настенников или ... ?
По теории у всех котлов с открытой камерой сгорания температура отходящих газов обычно 130-150 гр. С. Температура дымовых газов на минимальном режиме составляет 140 гр.С. Это обусловлено подмешиванием воздуха в поток в силу простой конструкции. На максимальном режиме температура составляет от 230 до 260 гр.С (при 2 л/час).
Андрес 05-07-2019 13:32
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
у всех котлов с открытой камерой сгорания температура отходящих газов обычно 130-150 гр. С
Ну вот я примерно так же и считал (и не боялся руку в дымоход совать на расстоянии 3 м от котла

). Поэтому нижеследующие цифры:
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
На максимальном режиме температура составляет от 230 до 260 гр.С
меня слегка удивили.
И я не понял, что такое:
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
при 2 л/час