Вводной автомат желательно установить, что бы обесточивать все.
Можно объединить п.1 и п.2 на один автомат С16 (если рядом). П.3, п.4. (С10 можно смело) п.5 напрашиваются на отдельные линии. Водогрей вообще бы через диф пустил, если УЗО не хочется ставить.
Под светильники не более 10 А автоматы. Я себе С6 ставлю сейчас. Уличную розетку тоже С16 напрашивается отдельный. И себе же я пустил через дифф. автомат.
sloniki 30-01-2019 10:26

 
sloniki 30-01-2019 10:28

Обесточивать надо рубильником
Dimka52319 30-01-2019 11:33

Если это какая-то цепь, которую переключают ежедневно по несколько раз, то да - только рубильник, хотя другу недавно посоветовал контактор управляемый поставить в квартире: щёлкнул выключателем у выхода, квартира обестояилась, кроме холодильника и кондиционера.

Я установил автоматический выключатель из соображений дополнительной защиты кабеля 4кв.мм. до бани от перегрузки возможной в бане, а так же от защиты проводов от вводного автомата до автоматов С16.
Из этих же соображений на баню установлен отводной автомат С25. Щёлкают им два раза в год, ну иногда, когда надо подрезать ветки яблони.