quote:
Изначально написано vertex-izh:
Замените полдюймовые присоединения радиаторов на 3/4-
стоят 3/4
quote:
Изначально написано vertex-izh:
Установка регулирующего клапана на радиаторе центрального отопления нецелесообразна.
Понадеялся на специалистов из компании "ТЕплолюкс", которая и делала проект замены труб и радиаторов...
quote:
Изначально написано Андрес:
чугунные (не только МС-140, но и более симпатичные Konner) легко работают даже при естественной циркуляции.
ПОсмотрел ТТХ, у всех чугуняк межосевое расстояние не совпадает с биметаллом((((
Переваривать трубы не вариант....
quote:
Originally posted by GrayHair:
ПИшут на форумах конечно, что при нижней подаче теплоносителя
quote:
Originally posted by GrayHair:
купить "удлинитель потока"
Ни трубчатый удлинитель потока, ни предлагаемая расческа не увеличат тепловой поток от радиатора. Для его увеличения требуется увеличить расход теплоносителя через радиатор или (и) температуру теплоносителя. Для точности, есть еще один вариант- снизить температуру в квартире
quote:
Изначально написано vertex-izh:
Хотел уточнить, радиатор подключен снизу-вверх??? Если так, то бросьте всякие эксперименты.
во первых, прямая труба рядом с той, на которой радиаторы подключены - температуру имеет ниже (на картинке выше видно).
во вторых, провел эксперимент: закрыл краны, подождал полчаса. Верхний и нижний подвод стали примерно одинаковы по температуре (дальше байпаса, но до кранов).. включил краны. Нижний подвод стал прогреваться быстрее, а на верхнем температура наоборот упала (предположил, что остывшая вода из радиатора пошла).
Из чего следует, что "нижняя" подача((((( Все правильно?
quote:
Изначально написано vertex-izh:
Для точности, есть еще один вариант- снизить температуру в квартире
Сейчас +21+22
Ниже уже совсем некомфортно)
quote:
Originally posted by GrayHair:
Нижний подвод стал прогреваться быстрее, а на верхнем температура наоборот упала (предположил, что остывшая вода из радиатора пошла).
quote:
Originally posted by GrayHair:
замер температуры:
quote:
Изначально написано Gektar:
Термическая аномалия?
quote:
Изначально написано vertex-izh:
Судя по симптомам, радиатор у вас подключен неправильно (снизу-вверх). При одностороннем подключении радиатора подвод теплоносителя должен происходить сверху. Ждите лета и переваривайте.
Поинтересуйтесь у соседей- как у них с отоплением. Предполагаю, что при очередном ремонте перепутали трубы стояка. Труба рядом со стояком -не иначе обратка. В подвале их нужно поменять друг с другом- получится верхняя разводка и переваривать радиаторы не потребуется.
Почитал, что в интернетах пишут. Аналогичная нашей схема отопления обозвана "опрокинутой" и все таки имеет право на существование( Но в примечаниях написано, что в этой системе не рекомендуется использование стальных и чугунных колончатых радиаторов...То есть возвращаемся снова к простой трубе с ребрами (см. самое первое фото).
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
По радиаторам можно почитать тут
вот оно...
"Одностороннее подключение радиатора с подачей снизу"
Схема, аналогичная предыдущей, и во многом повторяющая и даже усиливающая присущие ей недостатки. Применяется в таких же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижней подачей - на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подается снизу. Потери в общей теплоотдаче при таком подключении могут быть еще выше - доходить до 20÷22%.
...
Схема поддается оптимизации установкой специальных устройств.
Т.е. тот же удлинитель потока)
Я кстати, изначально предполагал, что удлинитель потока должен ставиться на входящий патрубок, однако уже не только в этой статье видел, что на выход. Но это при верхнем поступлении теплоносителя. При нижнем, получается, нужно так же, в нижний патрубок, но являющийся входящим.
Контора называется РТГ (http://www.rtg-company.ru/ )
PS/
облом, там продают с внешним размером 1/2" (((
quote:
в доме работает "адаптивная " система подачи тепла....
т.е. при небольшом минусе температура носителя пониже, и видимо давление тоже, а когда -20-30, то начинает жарить на полную, и тогда претензий почти нет)
У меня полностью аналогичная ситуация: последний этаж и "адаптивная" подача тепла.
В квартире было холодно (потолок плохо утеплен), пришлось наращивать батареи.
Стоят чугунные радиаторы МС140, в большой комнате собрал монструозную батарею из 16 элементов. Температура во всех секциях одинаковая, плюс-минус градус.
Замена на чугун гарантированно даст эффект, только внешний вид обычно не очень.
quote:
Изначально написано GrafitIzh:
Стоят чугунные радиаторы МС140, в большой комнате собрал монструозную батарею из 16 элементов.
плохо, что так просто б/м на чугун не поменять, т.к. у первого межосевое 350мм, а у второго 500 (
quote:
Originally posted by GrayHair:
первого межосевое 350мм, а у второго 500
quote:
Изначально написано GrayHair:
тоесть колхозить вот так?
quote:
Изначально написано GrayHair:
изначально надо было делать так, как я понял