Строительство и Ремонт

Вопрос по скважине и ГВС

Main 14-12-2017 16:41

скважина 55м, бурение гидравлической установкой с последующей воздушной промывкой. По словам бурильщиков остановились на 3м водоносном слое. Затем промывка около месяца или двух вибрационником Водолеем.
При обычном домашнем использовании воды хватает. Но стоит только начать полив или вот сейчас каток пытаюсь залить, то минут через 10 идет песок с глиной. Шланг 20 диаметра, кран открыт на полную. Часа через 2-4 муть осаживается и снова идет чиста вода.
Что происходит в скважине? Низкий дебет? Резко падает уровень воды и стекающая по стенкам ствола вода несет с собой глину и песок? Не завалил ли я скважину за год редкого использования вибрационника?
Фильтрующая часть от 45 до 50м, насос стоит на глубине 43м. Беламос ТФ80
Паспорт вечером.
freelance 14-12-2017 17:01

по-моему tf80 слишком дохрена для такой скважины. дебит же не 4м3?

ну и вполне нормальный сценарий работы. за 10 мин отстоявшуюся воду высосал, потом идет поступление новой - она там все мутит вот и идет с песком. даешь постоять и снова чистая.

у меня примерно такой же глубины 2м3 дебит и насос tf60.

и накой из скважины поливать-то? копи дождевую воду.

freelance 14-12-2017 17:02

quote:
Изначально написано freelance:
дебит же не 4м3?

чот наврал я наверное. считал по производительности насоса, а у tf60 показывает производительность еще больше

freelance 14-12-2017 17:07

tf60 с высоты 49м 2 куба, tf80 с высоты 49м 3 куба
Main 15-12-2017 08:09

дебит по паспорту 1.5 куба, но я думаю это с потолка (основана на многолетнем опыте бурильщиков) цифра. В то же время у соседей все норм. Хоть поливать, хоть каток заливать. Вот пример, у знакомого на живсовхозной насос такой же, и скважину он промывал уже им. Качал он во всю 32 трубу, в среднем по 1-2 часа в день. Никакой мути. Что-то у меня не то. Как у людей? отпишитесь.
Main 15-12-2017 08:14

у бурильщиков один ответ: не открывай кран на полную. Может все так и должно быть.
Fuego_00 15-12-2017 08:50

Кран действительно на полную открывать не стоит. для этого еще и регулировочный вентиль ставится, чтобы притушить производительность центробежника.
Бывает еще и бурилы мимо водоноса пролетели.
freelance 15-12-2017 10:59

quote:
Изначально написано Main:
дебит по паспорту 1.5 куба

насос качает в 2 раза быстрее чем скважина дает. а должен меньше на несколько процентов (10-20)

вопрос. кто бурил, кто ставил насос.

Main 15-12-2017 13:12

погуглил таблицы пропускной способности 20й трубы.
Значения от 200 до 600 л в час примерно. Это же мах треть куба. и это в час! а не за 10 мин.
Main 15-12-2017 13:16

При таком использовании скважины фильтрующая часть завалится песком и глиной за пол года-год. И дебит вообще упадет
Chester-cat 15-12-2017 14:45

quote:
Originally posted by Main:

По словам бурильщиков остановились на 3м водоносном слое



точно - бурильщики (первым они лужи считают?!)
все что сверху это описание классической "песчаной" скважины - 1й водоносный горизонт.
если бы у вас был переток 1-го во второй, что редкость, вода бы не кончалась и все время была мутная (злые соседи бонусом).
насос великоват для такой скважины 4,18 м3/час при таком погружении (43) он должен прокачивать через трубу Ду20 (на уровне земли без учета на длину трубы после скважины)
Дима_С 15-12-2017 14:52

а сколько уже скважине? если в сухаря не срабатывает то промывайте, не бойтесь. ну а так то лучше тф 3-80 надо было поставить, он не такой суровый как сотка ))
если линза тихонько осыпается будет муть периодически, но бесконечно она осыпаться не может, когда-нить устаканится )

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Main 15-12-2017 16:35

quote:
Изначально написано Chester-cat:
точно - бурильщики (первым они лужи считают?!)

точно не могу сказать, написал что знаю
quote:
Изначально написано Chester-cat:
насос великоват для такой скважины 4,18 м3/час при таком погружении (43) он должен прокачивать через трубу Ду20 (на уровне земли без учета на длину трубы после скважины)

это в идеальных условиях. на неделе куча соединений и фитингов. Общая длина он насоса до бочки метров 100. Надо бы замерить объем потока в минуту на конце шланга.
quote:
Изначально написано Дима_С:
а сколько уже скважине?

скважина пробурена в июле прошлого года. Получается около 1.5 лет. Но нормальное повседневное использование начали с октября этого года. Год скважина просто простаивала. Изредка включал вибрационник.
quote:
Изначально написано Дима_С:
если в сухаря не срабатывает то промывайте, не бойтесь

до сухого дело не доходило. Выключал воду сразу после появления грязной воды. Насос с такой грязной водой быстро сдохнет. У него допуск 180 г песка на куб. У меня на куб получится ведро, не меньше.
goshka18 18-12-2017 14:54

ее просто промыть надо нормально и все дела я с таким уже сталкивался и делал послегарантийную промывку все внорме в итоге
Дима_С 18-12-2017 15:42

промывка аэрлифтом 5тр

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Main 18-12-2017 18:41

quote:
Изначально написано goshka18:
я с таким уже сталкивался и делал послегарантийную промывку

Каким образом производили промывку?

quote:
Изначально написано Дима_С:
промывка аэрлифтом 5тр
это промывка воздухом?
Гарантия?
Дима_С 19-12-2017 17:06

quote:
Originally posted by Main:

это промывка воздухом?
Гарантия?



ога
нету , на свои скважины есть

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Main 20-12-2017 08:10

А какая минимальная производительность компрессора должна быть чтоб достаточно весело по трубе жижу гнать?
Клек 11-01-2018 10:08

У меня та же ерунда была, скважину зажал на 1 куб/час, 16 литров в минуту и проблем нет, в 16 году август-сентябрь зажимал до 0,5 куба в час, засуха была. и скважина едентична и насос такой же был.
Андрес 11-01-2018 10:17

quote:
Изначально написано Клек:
едентична

Слово-то какое, с единением и с едой ассоциации вызывает
msk39 16-01-2018 10:32

Можем сделать телеинспекцию.
Main 17-01-2018 08:24

т.е. камеру на шнурке опустить? а вещание с камеры онлайн будет на телевизор? или по записи анализ? что мы там через сетку увидим? заиливание обсадной можно и просто грузом на веревке промерить.
Main 17-01-2018 08:34

сейчас есть вопрос по ГВС в бане.
Имеем сейчас систему: печь в парной с баком на 80л., самотек. Водонагреватель электрический на 100л. И вроде бы все прекрасно работает, но. Печь сейчас топится каждый день. Т.е. каждый день мы имеем 80л горячей воды, которая просто в баке и остается как акум тепла.
Есть мысли: завариваем бак на печи. Подводим холодную воду, выводим с него горячую на водонагреватель, водонагреватель будет греть уже либо теплую воду либо вообще не будет греть.
Получаем серьезную экономию электричества. Отсутствие горячей воды в печи никак не доставляет дискомфорта, т.к. водонагреватель работает в штатном режиме. Не нужно постоянно следить за уровнем воды в баке.
Будет ли работать система с клапаном аварийным на 6атм без расширительного бака? Водогрей порвать не должно, он имеет еще и свой клапан. Вода в печи никогда обычно не кипела, поэтому все должно работать.
Chester-cat 18-01-2018 09:02

в теории да, но если по какой-то причине давление подскочит до 6 атм. из кранов польется кипяток, аварийный клапан надо выставлять на 1,2 давления водопровода.
На мой взгляд безопаснее из бака сделать "бойлер-утилизатор" (установить внутри бака спиральный теплообменник из трубы через который питать водонагреватель) так точно не взорвется.
Main 18-01-2018 11:18

В идеале бы клапан на 4 атм, но аварийных клапанов на 4 атм не нашел, к сожалению. Из кранов кипятка политься не должно, т.к. в водогрее температура воды градусов 60, не больше.
Про теплообменник тоже думал, но где взять гофротрубу такой длины чтоб поместить внутрь бака? и уровень воды в баке контролировать придется.
Chester-cat 18-01-2018 13:38

60 тоже не сильно приятно.
гофру-то?! например в резинотехнике или в газовых магазинах.
а зачем уровень контролировать, как обычно, каждый раз перед розжигом.
клапаны сброса избыточного давления есть и на 2 атм. на 0...4 атм применяются в котлах, есть даже с манометром контрольным.
msk39 19-01-2018 06:13

При теледиагностике, по желанию мы даже отчет на флещке предоставляем , сейчас многие заказывают после строительства у кого судебные разбирательства.
А так вы сами можете при работах все посмотреть на экране.
Длина кабеля 60 метров.
Baly 03-03-2018 22:26

Не хочется создавать новую тему
Может кто-нибудь просвятить по поводу глубины и примерной стоимости скважины
Исходные данные - дача, район сидоровых гор, использование - лето и нечастое посещение зимой
AlekAN 18-03-2018 19:27

В сидоровых горах бурили 60 метров, меньше воды не было
Chester-cat 19-03-2018 09:07

по таблице залегания гв посмотрите.
Сидоровы горы 1й горизонт 57-63 м. 2й 110-117 (по скважине СТ "Изумрудное")
Main 17-07-2018 11:36

ну что ж, вопрос мой исчерпан.
Достаточно было чуть пообщаться с опытным бурилой. После промывки скважины воздухом, нужно было просто хорошенько прокачать ее нормальным центробежником. Вибрационник сделать этого не может. Прокачал скважину, вышло около ведра песка и глины. Теперь все норм, хоть бассейн заливай хоть каток.
И со ствола скважины значит муть не стекает. Центробежник поднимает муть со дна, находясь при этом на высоте 5м от него.
Кайфово иметь чистую воду в неограниченном количестве )))
Дима_С 17-07-2018 15:16

Что и советовал

quote:
Originally posted by Дима_С:

промывка аэрлифтом 5тр


Почем коллеги моют, если не секрет?

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Main 18-07-2018 08:06

да, видел ваш совет, но значения не придал, не убедительно было ))). Просто боялся выхода насоса из строя от такого количества песка. Новых промывок воздухом не делал. В предыдущем сообщении писал про первую промывку после бурения.