bt_andy 04-10-2017 17:29
простоял 5 лет.
и в этом году часть бревен стала уходить вправо см фото
что делать?
bt_andy 04-10-2017 17:30
DA 04-10-2017 18:10
Другие ракурсы ещё нужны.
eldiz 04-10-2017 23:27
Кувалдометром снаружи или стяжкой, с противоположной стены, изнутри.
З.Ы. Можно ещё кота попробовать на левую сторону переставить
Аскет 05-10-2017 11:19
когда конопатили?
bt_andy 05-10-2017 11:31
когда конопатили?
----------------------
первые 2 года после постройки
занятой 05-10-2017 14:27
Над дверью пропил сделать надо, чтобы сруб не сидел на коробке. Похоже на то. Стена справа усаживается.
Проверьте над дверью.
Андрес 05-10-2017 14:40
quote:
Изначально написано занятой:
чтобы сруб не сидел на коробке. Похоже на то. Стена справа усаживается
А по мне так не похоже...
занятой 05-10-2017 14:45
quote:
Изначально написано Андрес:
А по мне так не похоже...
О! Цитирование заработало!
Многие про это забывают. Будь бревна в простенке придавлены, то сила трения помогала бы сопротивляться уходу. Еще и шканты, есть ли?
bt_andy 05-10-2017 14:55
над дверью свободно. есть щель.на коробке сруб не сидит
шканты на косяке
между бревен шкантов нет, иначе бы так не увело
занятой 05-10-2017 14:58
точно щель? А шканты в простенке есть? Хотя конечно уже поздно. Изнутре уголок на 150 поди поможет.
занятой 05-10-2017 14:59
Или листами фанеры в пару тройку слоев простенку жесткость задать. Также изнутри.
bt_andy 05-10-2017 15:01
quote:
Изнутре уголок на 150 поди поможет.
непонятно между чем и чем?
если постукать более менее все нормально встает, через неделю приезжаем-опять то же самое.
думаю поставить на место , сделать вертикальный паз и вставить что нибудь. некрасиво конечно будет..
занятой 05-10-2017 15:29
quote:
Изначально написано bt_andy:
непонятно между чем и чем?
В углу, к стенкам прикрутить. Или простенку фанерой жесткость задать. 5 лет, сруб уже сел на все 100%
SergioX 05-10-2017 16:02
с фундаментом все впорядке? что-то правая часть нижнего бревна под углом относительно левой части. И вообще-то неправильно, что нижнее бревно полностью разрезано до фундамента.