Строительство и Ремонт

Посоветуйте, как добавить автоматику в систему отопления?

zvm 21-02-2018 12:54

quote:
Изначально написано Андрес:

Кстати, ваш датчик уличной температуры защищен от нагрева солнцем?

Защищен- он установлен на северной стороне столба
Про цифры на графике можно не обращать внимания, там датчики еще не установлены на свои места. Важна только зависимость...

quote:
Изначально написано Андрес:

В моем случае вдобавок мешает теплоемкость системы отопления: 300 литров воды сложно быстро охладить, да и котел имеет примитивный механический термостат.


Вот и хочется в эту сторону копать, чтобы несколько раньше начать снижать температуру и т. д...
Андрес 21-02-2018 13:27

quote:
Изначально написано zvm:
Вот и хочется в эту сторону копать, чтобы несколько раньше начать снижать температуру и т. д...

Тогда по порядку:
1. У вас все датчики есть, необходимые для принятия такого и т.п. решения? Температура на улице, дома, теплоносителя. Датчик солнца?
2. У вас есть исполнительный механизм управления котлом? Минимум - отключение/включение горения, идеал - еще с регулировкой мощности.
3. У вас есть вычислительный аппарат, который понимает информацию с датчиков и умеет пользоваться исполнительным механизмом? Представленные графики температуры ведь уже в какой-то вычислитель заведены. Поди, можно на нем и алгоритм регулирования забабахать?
zvm 21-02-2018 17:43

quote:
Изначально написано Андрес:

Тогда по порядку:


Я с этого и начал тему
Андрес 21-02-2018 20:31

quote:
Изначально написано zvm:
Я с этого и начал тему

Круг замкнулся! Спасение утопающих так и осталось делом рук самих утопающих!