quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Схема нормальная, нужно добавить перепускной клапан на СО, что бы в летнее время когда работают только ТП не перегревался котелок, для погодозависимой автоматики хватит RC-25 и датчика наружной температуры, куда и как подключать все описано в инструкции. Веток ТП может быть хоть 100 штук, главное что бы суммарный объем проходящего ТН был ниже или равен производительности насоса. Техобслуживание котлов не занимаюсь, надоело... ))).
P. s. подскажи контакты, кто может провести техобслуживание.
quote:
Изначально написано Дима_С:
съездить можно но сейчас пока завал, некоторых клиентов приходится двигать[/B]
quote:
Изначально написано zvm:
Не появилось окно для посмотреть или ТО?
посмотреть можно тел в профиле, звоните - договоримся на какое нибудь время
quote:
Изначально написано Дима_С:
ой, я чтото совсем забыл - по автоматике чтоб адекватно грело плиту в 300мм у кого не спрашивал никто подобного не ставил. вариант если только поставить туда допом радиаторы с термоголовками, чтоб реагировали на похолодание. а теплый пол греть поменьше, чтоб при перепадах наружной температуры было не жарко
вот такой
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
quote:
Изначально написано Дима_С:
цена около 700. вроде немецкий watts
или вальтек киталия )))
Пропустил сообщение, простите. Давайте попробуем.
Для информации, сейчас вот что происходит с температурой первого этажа- видна прямая зависимость от наружной температуры. А мне хотелось бы как-то сгладить эти всплески.
quote:
Изначально написано zvm:
видна прямая зависимость от наружной температуры
quote:
Изначально написано zvm:
хотелось бы как-то сгладить эти всплески
Кстати, ваш датчик уличной температуры защищен от нагрева солнцем?
quote:
Изначально написано Андрес:
Кстати, ваш датчик уличной температуры защищен от нагрева солнцем?
Защищен- он установлен на северной стороне столба
Про цифры на графике можно не обращать внимания, там датчики еще не установлены на свои места. Важна только зависимость...
quote:
Изначально написано Андрес:
В моем случае вдобавок мешает теплоемкость системы отопления: 300 литров воды сложно быстро охладить, да и котел имеет примитивный механический термостат.
quote:
Изначально написано zvm:
Вот и хочется в эту сторону копать, чтобы несколько раньше начать снижать температуру и т. д...
quote:
Изначально написано Андрес:
Тогда по порядку:
quote:
Изначально написано zvm:
Я с этого и начал тему