;:Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/м сут:;
У обычного сшитика эта цифра 600-700 г/м³.сут для 16 трубы при 20С.
Коррозия стальных и алюминиевых элементов системы (котлы, насосы, радиаторы, краны и т.д.) происходит как воде с растворенным кислородом так и в деаэрированной. Растворенный кислород существенно ускоряет процесс коррозии.
quote:
Изначально написано kapter:
кислородопроницаемость не более 0,1 г/м сут
quote:
Изначально написано kapter:
У обычного сшитика эта цифра 600-700 г/м³.сут для 16 трубы при 20С.
трубы рехау имеют эффект памяти формы, при перегибе нагреваешь феном и она восстанавливается. с металлопластиком или другим дешевым сшитиком такое не прокатит - нужно ставить муфту
муфты рехау не имеют сопротивления, остальные имеют
муфты рехау можно залить раствором и не бояться что когда-нибудь они побегут
к плюсам так же кислородный барьер
долговечность на макс нагрузках, пропилен с металлопластом отдыхает
в целом рекомендую ставить на теплый пол надежную трубу - в случае чего ее не поменять уже как радиатор, например
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html