quote:
Изначально написано Fuego_00:
http://www.etm.ru/cat/nn/4707926/
яндекс отменили? вообще 15 кВА всю дорогу опускают сипом 4*16.
quote:
Изначально написано Chester-cat:
зачем в щите на 15 кВт клеммная колодка на с вводом на 232А и ответвлениями 100А? может РБП-35 хватит? или просто нулевой шины? уралэнерго нет?
вполне возможно что и рбп35 хватит, просто шину неохото, решение с рбп выглядит надежней и изящнее чтоли в уралэнерго по их сайту рбп не находит
Вопрос: ГОСТ такое допускает? Меня, мягко сказать, обманули?
Ведь не зря волнуюсь, что автомат на 25А может не защитить говняцкий сип 4х10?
quote:
Originally posted by dema-live:
Ведь не зря волнуюсь, что автомат на 25А может не защитить говняцкий сип 4х10?
quote:
Изначально написано dima_k85:
Зря. Даже если там 4х6 его защитит и 25А автомат (и 32А с большой вероятностью тоже, открыто-проложенный).
А не забываем о том что сип то говняцкий? Доверия к нему нет даже на 4х10 пока не расчитываю.
Ну и самое главное токи срабатывания на с25 далеко ведь не 25А?
М б кто нить сталкивался с такой наглостью сетевых магазинов, как поступить?
quote:
Originally posted by dema-live:
Ну и самое главное токи срабатывания на с25 далеко ведь не 25А?
quote:
Изначально написано rip87:
НШВИ на СИП? Вы серьезно?
забыл написать, конечно же не обжимал, просто решил "примерить" ибо сип показался тонковат.
И кстати в эту же тему, не могу решиться, толи во что-то обжать (вот только во что) сип в автомат, толи как большинство так зажать с протяжкой через недельку
quote:
Изначально написано dima_k85:
Задача автомата в основном защищать от КЗ. А так 25А автомат может тащить в течение 30с и 125А Что теперь ставить вводной на 6А что ли?
Не парьтесь, все ок, даже говняный сип защитит 25А автомат.
quote:
Изначально написано rip87:
НШВИ на СИП? Вы серьезно?
quote:
Originally posted by dema-live:
боюсь что автомат то потащит 125А а может и более А а говносип не вытерпит
quote:
Изначально написано dema-live:
не буду спорить
quote:
Изначально написано dema-live:
ну да, поучите itшника поисковиком пользоваться
quote:
Изначально написано dema-live:
начал собирать ЩУ на ввод 15 кВт в дом
quote:
Originally posted by rip87:
Вы серьезно?
quote:
Изначально написано dema-live:
никто не встречал в продаже? чем можно заменить?
Раньше (очень редко!!!) использовал АББшные BRU
(щаз вышла новая серия DBL,кажется)
потому что они адски BRUтальные,как челябинский стальной лом =)
Цены тоже адские...
Потом случайно увидел на стенде в ЭТМе такой же распредблок от EKF. Повертел в руках и ...по объективным и субъективным очучениям показалось,что это та же медно-лужёная железяка,только в разных обёртках....и в 3-5 раз дешевле =)
Теперь только их и использую.
Вот он(блок) в руках:
Их плюсы :
Масса вариантов применения .
По размерам -меньше коробка спичек .
Винты под шестигранник .
В отличие от обычной нулевой шинки -полностью изолированы.
Сверху ввод под 70 мм2,снизу шесть выходов до 25 мм2.
Идеально подходит любителям "напихать " под одно УЗО много автоматов.Сверху ноль от УЗО,снизу нули от автоматов,т.е. от отходящих линий.
Можно использовать как мини -ГЗЩ.
Лично я (часто) использую его(блок) так:
Например при трёхфазной проводке,все три фазы и ноль после счётчика и прочих замерялок -защищалок завожу на свой отдельный блок,а потом раздаю с них на всю автоматику,будь то однофазные УЗО,трёхфазные УЗО,на дифы,автоматы,на питание различных измерительных приборов,сигнальных ламп,расцепителей и т.д.
Т.е.не надо пихать провода разных сечений под один автомат,где контакт будет априори херовый.
Вот на днях тоже собирал щит с этими распредблоками(EKF),они после четырёхполюсных УЗО,на второй рейке в центре
Ну,тут у меня щит только на половину собран,но суть применения распредблоков наверное понятна=)
Да и для "бытовых " нужд блоков на 80-125 Ампер за глаза!!! Тем более на квартиры щаз выдают 50 Ампер (1ф),для загорода 25-32 Ампер(3ф).Просто чем больше Ампер(на блоке),тем больше диаметр отверстий и их колличества....и винты покрепче.
EKF -от 200 рэ
ABB-от 1000 рэ
Всё!!!
quote:
Изначально написано ac-dc18:
тут у меня щит
Красиво "забить" к примеру DIN-рейку на 12 модулей "под завязку "без мата не получится,с краю останется эти несчастные ПОЛ-МОДУЛЯ!!!
И приходится сдвигать все автоматы либо вправо,либо влево,ставить ограничитель на рейку (чтобы не разъезжались) и ставить заглушку на крышку щита тоже на ПОЛ-МОДУЛЯ!!!
Эту проблему (с оставшимся "полмодулем ") я обычно решаю установкой сигнальной лампы(показывает наличие напряжения),да хоть EKF,тот же,как раз пол модуля занимает.
И эстетично,и технологично.
Правда,в щитах группы учёта эта проблема стоит не так остро ,там красота на третьем месте=)
А так прикольная "железяка ",всем рекомендую!!!
quote:
Изначально написано ac-dc18:
я обычно решаю установкой сигнальной лампы(показывает наличие напряжения),да хоть EKF,тот же,как раз пол модуля занимает.