Строительство и Ремонт

Электрика для квартиры, дома и дачи.

Уралэнерго электрика 18-05-2017 10:53

Бежать не нужно, можно прийти и выбрать то что вам нужно.Кстати Тема: Электрика для квартиры, дома и дачи.(советы по выбору)
Андрес 18-05-2017 11:45

quote:
Изначально написано Уралэнерго электрика:
Если сечение маленькое то проверить сложнее, но штангенциркуль позволят замерить диаметр токопроводящей жилы, далее пользуемся формулой S=πR2 (R в квадрате) или S=πD2/4 (D в квадрате), где
π (пи) = 3,14 - постоянная величина;
R - радиус круга;
D - диаметр круга.


Спасибо за школьный курс математики.
Но, к сожалению (или к счастью), ГОСТ не нормирует (повторюсь) ни сечение, ни диаметр проводника.
quote:
Изначально написано Уралэнерго электрика:
Чем ближе получилось значение к заявленному, тем больше уверенности что КПП изготовлено по ГОСТ

Как мало вам надо для уверенности!
Уралэнерго электрика 18-05-2017 12:12

Если так думать то можно нарисовать сертификаты, жилы изготовить из стали с медным напылением....
В этом случае все на испытательный стенд, проверим повышенным напряжением и узнаем что перед нами КПП изготовленное по гост или нитка похожая на кабель.Короче как с колбасой в магазине вроде похоже но не то!!!
Да кстати нанести на кабель маркировку тоже можно любую при желании, кисточки и краски никто не отменял, кустарщина конечно но ...
Для потребителей вполне достаточно: взять штангенциркуль, попросить сертификат,не покупать КПП в непонятных местах по сомнительно низкой цене.
Андрес 18-05-2017 13:52

quote:
Изначально написано Уралэнерго электрика:
КПП изготовлено

В таком случае расшифруйте нам, пожалуйста, аббревиатуру "КПП", встречающуюся в вашем тексте. И если это "Кабельно-Проводниковая Продукция", то тогда и обращайтесь с этим словом в женском роде, а то как-то непонятно. Разжую: "КПП изготовлена", а не "КПП изготовлено". Школьный курс математики вы освежили, тут, думаю, тоже сможете осилить

quote:
Изначально написано Уралэнерго электрика:
В этом случае все на испытательный стенд

Если человек очень сильно захочет, чтобы покупаемый кабель соответствовал ГОСТ, то он так и сделает. Остальным достанется лишь разная степень уверенности

quote:
Изначально написано Уралэнерго электрика:
проверим повышенным напряжением

Проблема как раз в том, что проверять надо пониженным напряжением. Пониженным настолько, что только километр (или сколько там в ГОСТ?) длины кабеля может дать приемлемую точность измерения.
Андрес 18-05-2017 13:54

quote:
Изначально написано T-SITI:
Если тема будет рекламной-снесу

Похоже, тема может стать антирекламной...
rip87 18-05-2017 14:39

quote:
Изначально написано Уралэнерго электрика:
R - радиус круга;

Как измерить радиус жилы?
Уралэнерго электрика 18-05-2017 14:52

Радиус круга - это расстояние от центра круга до любой точки, которая лежит на внешней окружности круга.Простейший способ найти радиус - разделить диаметр пополам.Измеряем штангенциркулем.Если жила не круглая (секторная) данная формула не подойдет!
rip87 18-05-2017 14:54

quote:
Изначально написано Уралэнерго электрика:
Измеряем штангенциркулем

Как измерить штангенциркулем радиус жилы?

quote:
Изначально написано Уралэнерго электрика:
секторная

В квартиру для чего такие применяются?
ac-dc18 19-05-2017 17:29

Уралэнерго,чтобы давать советы по электрике -надо быть минимум электриком,а в идеале хорошим,а не продаваном =)
Лично я покупаю у вас гостовский кабель,счётчики,и всякие Этики и Валены,а остальное,ИЁКИ,как-то стремновато,увы=)
Ну,да,вы даёте прекрасные скидки,НО их дают ВСЕ!!!
ac-dc18 19-05-2017 19:58

И насчёт ТУшного кабеля вы лукавите,его у вас завались,только сейчас ТУ называется Гост,а Гост называется Гост+(плюс).
Это как с лампами накаливания,где та же лампа,но свыше 95 Вт уже тепловой или нагревательный излучатель называется =)
ac-dc18 19-05-2017 23:15

Смотрел недавно на канале Наука 2:0 интересную программу про лампы накаливания.
Так вот,с недавних времен в России запрет на лампы накаливания свыше 95 Вт...
В России таких "лампочных" заводов четыре штуки,они находятся в так называемых моно-городах,т.е. в гоороде "Н" ,или в Гусь-Хрустальном,например есть один градообразующий завод,где "пашет" большинство населения,и запрет на продажу(выпуск)ламп накаливания накаливания большего номинала грозит остановке (закрытию) завода,а за этим последуют всякие социальные протесты,митинги...
Короче,плохой вариант событий =)
Особенно в наше время!!!
Это всё лирика =)
Короче,как выпускать ту же продукцию,не нарушая закон,и не дать заводу загнуться???
Смотрите,обычная лампа накаливания (лампа Ильича) имеет КПД 5%(освещение),остальные 95% уходят тупо на обогрев помещения =)
Как сделали у нас :
по документам лампы накаливания свыше 95 Вт обозвали теплоизлучателями или какими-то нагревательными элементами ,но с КПД уже 95%!!!! 95% -на тепло,5%-на освещение,типа побочный эффект =)
Заметили разницу???
Один и тот же продукт продают под разным соусом и убивают десять зайцев :
заводы работают,протестных движух нет и все при делах =)
Красавчеги =))))
Fuego_00 19-05-2017 23:40

quote:
России запрет на лампы накаливания свыше 95 Вт...

чуствуется недостаток фундаментального образования. Ничего личного. просьба не обижаться.
ac-dc18 19-05-2017 23:53

Я имел ввиду запрет на "злые,мощные"лампы накаливания =)
А фундаментальное образование ,да и вообще наличие хотя бы пары извилин не имели законотворцы =)
Fuego_00 19-05-2017 23:55

quote:
Я имел ввиду запрет на "злые,мощные"лампы накаливания =)

да и в них ничего плохого нет.
ac-dc18 20-05-2017 12:04

Лично я,как электрик,всегда (после чернового электромонтажа) пытаюсь "натыкать " как можно больше,для "времянки ", лампочек на 200-300 Вт,чтобы было СВЕТЛО !!!да, на время стройки ,они "намотают " лишних киловатт,зато малярши сделают свою работу намного качественнее!!!
Смысл в том,что запрет (на продажу)есть,а продажа- есть,и это хорошо =)
Да будет СВЕТ!!!
Fuego_00 20-05-2017 08:24

quote:
пытаюсь "натыкать " как можно больше

Несколько дешевых переносных галогенных ИО полностью закрывают проблемму.
ac-dc18 20-05-2017 08:43

Лампа на 300 Вт стоит 25 рублей =)
Да и вообще хрен с ними,с лампами,тема закрыта..
Андрес 22-05-2017 08:26

quote:
Изначально написано ac-dc18:
заводы работают,протестных движух нет и все при делах =)

Запрет продаж это одно, а даже без запрета, не снизились ли продажи из-за различных ламп с более высоким КПД (светодиодные, люминесцентные и т.п.)?
Уралэнерго электрика 22-05-2017 08:58

Когда был принят закон о запрете выпуска ламп мощностью выше 100Вт, как обычно забыли, что есть территории крайнего севера где без нее не обойтись.На стройках тоже как правило дешевле поставить обычные лампы накаливания не желе ставить рядом с каждой светодиодной лампой сторожа .Для тех кто желает сэкономить советую брать светодиодные лампы.
Кстати часто производители завышают характеристики ламп, указывая что аналогом 40Вт лампы накаливания является 4Вт светодиодная лампа как правило это не так!!!
Соотношение мощностей 1/6 -1/8.
Рекомендую при подборе лам смотреть не на мощность а на световой поток, лм.
К примеру световой поток лампы накаливания 40Вт - 420лм, светодиодную нужно выбирать со световым потоком не менее 420лм.
Срок службы лампы накаливания не более 1000 часов!!! Светодиодной 25000 часов и более.
Т.е. пока работает 1 светодиодная лампа вам придется купить 25 обычных ламп накаливания.
Небольшой расчет для тех кто задумывается об экономии, лампа накаливания стоит 10руб. 25х10=250Руб Светодиодная лампа от 62руб. Если к этому прибавить переплату за Вт получается интересная цифра.
ac-dc18 22-05-2017 09:37

Какая светодиодная лампа(из димируемых)лучше всех димируется???Даже мои любимые gauss не всегда хорошо справляются.
Пока,лично у меня,для этого дела идеально подходит обычная лампа накаливания =)
Уралэнерго электрика 22-05-2017 10:26

Обычно с gauss Dim проблемы не возникают, если все верно подключено (фазный проводник должен проходить через выключатель, также путают клеммы подключения фазного и нулевого проводника на димере). Не возникало проблем с димерами Legrand Valena артикул. 752060.
Или по старинке с лампами накаливания работают все светорегуляторы главное не ошибиться с мощностью!!!
Андрес 22-05-2017 10:26

quote:
Изначально написано ac-dc18:
Какая светодиодная лампа(из димируемых)лучше всех димируется???

Да, регулировка яркости светодиодных ламп уменьшением напряжения питания прямо противоречит схемотехнике самой лампы. В идеале регулировка должна быть встроена в схему самой лампы, но это пока, видимо, слишком концептуально.
quote:
Изначально написано ac-dc18:
мои любимые gauss

Скажи мне, кто твой друг - и я скажу, кто ты
ac-dc18 22-05-2017 11:14

А что гаус плохой товарищ?
Андрес 22-05-2017 11:27

quote:
Изначально написано Андрес:
Скажи мне, кто твой друг - и я скажу, кто ты

quote:
Изначально написано ac-dc18:
А что гаус плохой товарищ?

Я правильно понял, какого вы мнения о себе?
ac-dc18 22-05-2017 11:37

?????
rip87 22-05-2017 15:43

Совместить светодиодную лампу с обычным симисторным(TRIAC) диммером - вообще задача утопическая, имхо.
У меня есть светодиодки(dimmable) и диммер, валена кстати. Нет равномерности в регулировке. Хотя может кого-то это устроит, хотя это всё недешево стоит. Мне не понравилось.
По сравнению с регулировкой обычных ЛН, небо и земля.

quote:
Изначально написано Андрес:
регулировка должна быть встроена в схему самой лампы

Точнее сказать не лампы а светильника, вот там есть уже грамотные решения...
Андрес 22-05-2017 15:50

quote:
Изначально написано rip87:
Точнее сказать не лампы а светильника, вот там есть уже грамотные решения...

Согласен, да и сами светодиодные светильники уже не завязываются на стандартные цоколи, что существенно расширяет их возможные конфигурации.
Уралэнерго электрика 22-05-2017 16:41

Согласен есть комплексное решение диммируемые светильники, но в этом случае есть как плюсы так и минусы, если что-то выйдет из строя придется покупать новый светильник, в случае лампа+ светорегулятор замена не такая дорогая.К тому же вы не привязаны к определенной модели светильника.