Строительство и Ремонт

отклонения уровня пола

rip87 21-03-2017 12:59

quote:
Изначально написано kawaWOD:
строили по договору

Это ничего не значит.

quote:
Изначально написано kawaWOD:
Сможем ли заставить строителей переделать пол?

Нет.
Chester-cat 21-03-2017 14:08

Полы. Свод правил (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")

11.17. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Отклонение поверхности покрытия пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должна превышать для покрытий: - полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из ламината, из линолеума, из рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2 мм;

собственно для стяжки/чернового те же требования, с оговоркой не более 50 мм на всю длину покрытия.

пол изначально такой сделали или фундамент деформировался?

lenya1982 21-03-2017 15:16

quote:
quote:
Изначально написано kawaWOD:
строили по договору

Это ничего не значит.
quote:
Изначально написано kawaWOD:
Сможем ли заставить строителей переделать пол?

Нет.



по вашему ничего не смогут сделать, почему так решили? обоснуйте?
пол не смогут переделать или просто надо весь дом перестраивать????

ИжКаркас 21-03-2017 16:22

ТС,про фундамент напишите что нибудь,тип,кем рассчитан,кто исполнитель?
kawaWOD 21-03-2017 19:10

quote:
пол изначально такой сделали или фундамент деформировался?

думаю пол изначально
kawaWOD 21-03-2017 19:13

винтовые сваи. делали геологию, по ней и строители приняли решение - на глубину 5м
ИжКаркас 21-03-2017 19:55

Сваи вкручиваются уже по уровню,при необходимости их отрезают пользуясь уровнем,затем их обвязывают проверяя уровень,на обвязку уже можно строить перекрытие.В Вашем случае как все происходило?
kawaWOD 21-03-2017 20:04

срезали вроде как по уровню- свайщики. А обвязку делали строители- проверяли ли они уровень- не знаю.
Андрес 22-03-2017 07:32

quote:
Изначально написано kawaWOD:
вроде

А вот и ключевое слово!..

kawaWOD 22-03-2017 10:53

конечно вроде, я ж не мог контролировать каждый шаг и измерять всё. Видел нивелир у них, им они пользовались. А как уж они проверяли- не знай.
Chester-cat 22-03-2017 14:43

Сейчас будет вопрос про его тип.
в любом случае плотники не настолько наивны, что балки устанавливали на "авось".
brigada8-5 22-03-2017 18:19

блинн-на..
вопрос про перепад установленного чернового пола
фигле вы стебётесь-то?
сообщите ТС норматив и пожинайте "спасибки"
или стебитесь дальше и пожинайте "минуса" в карме.. ))))

quote:
Chester-cat

quote:
собственно для стяжки/чернового те же требования, с оговоркой не более 50 мм на всю длину покрытия.

на 1 метр? на 10 метров ? на беспредельное пространство метров? 0_0
Chester-cat 23-03-2017 08:19

2 мм на 2 метра. что не понятного?
горизонт измеряют между точками на расстоянии 2 метра, чтобы исключить влияние мелких неровностей.
50 мм на всю длину покрытия.
(например: стяжка в коридоре 60 м. на отметке +1.000 уровень на оси А +0.990, уровень оси М +1.045 - брак.)
brigada8-5 23-03-2017 08:40

ааа.
теперича понял)))