Строительство и Ремонт

отклонения уровня пола

kawaWOD 20-03-2017 23:33

Нужна помощь, консультация.
Есть каркасный дом (строили по договору). Пол имеет наклон 7см на длину дома (7метров)- измеряли лазерным уровнем.
1) Кто может сказать нормы по уровню пола (СНиП)?
2) имеет ли значение что пол черновой (фанера)?
3) Сможем ли заставить строителей переделать пол?

Прошу давать советы по делу.
Заранее всем спасибо.

maxx 21-03-2017 08:59

только пол косой? тогда и весь дом если соблюдали технологию каркаса
Андрес 21-03-2017 11:39

quote:
Изначально написано kawaWOD:
Пол имеет наклон 7см на длину дома (7метров)

1 см на метр??? Такой должен, наверное, уже ногами чувствоваться. Надеюсь, договор не закрыт, деньги не выплачены?
Про СНиП тоже интересно.
lenya1982 21-03-2017 12:07

Думаете если договор закрыт- то уже ничего нельзя предъявить?
msk39 21-03-2017 12:36

Можно предъявить, подаете в суд , к иску прилагаете ходатайство о назначении строительной экспертизы, и заказываете отклонения от уровней.
т. кто имеет право проводить такие экспертизы 8912-855-21-87 Александр. у него и про СНиПы узнайте.
Только прежде чем подать в суд вы им уведомление пошлите, что надо исправить то-то, только сделайте письмо ценностью 2 руб. , что бы они точно его получили. Нужен юрист контакты скину.
rip87 21-03-2017 12:59

quote:
Изначально написано kawaWOD:
строили по договору

Это ничего не значит.

quote:
Изначально написано kawaWOD:
Сможем ли заставить строителей переделать пол?

Нет.
Chester-cat 21-03-2017 14:08

Полы. Свод правил (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")

11.17. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Отклонение поверхности покрытия пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должна превышать для покрытий: - полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из ламината, из линолеума, из рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2 мм;

собственно для стяжки/чернового те же требования, с оговоркой не более 50 мм на всю длину покрытия.

пол изначально такой сделали или фундамент деформировался?

lenya1982 21-03-2017 15:16

quote:
quote:
Изначально написано kawaWOD:
строили по договору

Это ничего не значит.
quote:
Изначально написано kawaWOD:
Сможем ли заставить строителей переделать пол?

Нет.



по вашему ничего не смогут сделать, почему так решили? обоснуйте?
пол не смогут переделать или просто надо весь дом перестраивать????

ИжКаркас 21-03-2017 16:22

ТС,про фундамент напишите что нибудь,тип,кем рассчитан,кто исполнитель?
kawaWOD 21-03-2017 19:10

quote:
пол изначально такой сделали или фундамент деформировался?

думаю пол изначально
kawaWOD 21-03-2017 19:13

винтовые сваи. делали геологию, по ней и строители приняли решение - на глубину 5м
ИжКаркас 21-03-2017 19:55

Сваи вкручиваются уже по уровню,при необходимости их отрезают пользуясь уровнем,затем их обвязывают проверяя уровень,на обвязку уже можно строить перекрытие.В Вашем случае как все происходило?
kawaWOD 21-03-2017 20:04

срезали вроде как по уровню- свайщики. А обвязку делали строители- проверяли ли они уровень- не знаю.
Андрес 22-03-2017 07:32

quote:
Изначально написано kawaWOD:
вроде

А вот и ключевое слово!..

kawaWOD 22-03-2017 10:53

конечно вроде, я ж не мог контролировать каждый шаг и измерять всё. Видел нивелир у них, им они пользовались. А как уж они проверяли- не знай.
Chester-cat 22-03-2017 14:43

Сейчас будет вопрос про его тип.
в любом случае плотники не настолько наивны, что балки устанавливали на "авось".
brigada8-5 22-03-2017 18:19

блинн-на..
вопрос про перепад установленного чернового пола
фигле вы стебётесь-то?
сообщите ТС норматив и пожинайте "спасибки"
или стебитесь дальше и пожинайте "минуса" в карме.. ))))

quote:
Chester-cat

quote:
собственно для стяжки/чернового те же требования, с оговоркой не более 50 мм на всю длину покрытия.

на 1 метр? на 10 метров ? на беспредельное пространство метров? 0_0
Chester-cat 23-03-2017 08:19

2 мм на 2 метра. что не понятного?
горизонт измеряют между точками на расстоянии 2 метра, чтобы исключить влияние мелких неровностей.
50 мм на всю длину покрытия.
(например: стяжка в коридоре 60 м. на отметке +1.000 уровень на оси А +0.990, уровень оси М +1.045 - брак.)
brigada8-5 23-03-2017 08:40

ааа.
теперича понял)))