Строительство и Ремонт

саморегулирующийся кабель не нагревается

Аскет 15-11-2016 13:12

Проблема: не нагревается кабель 17hlm2-ст. Обогревает будку собаки. В эксплуатации 2-3 года. Кабель не перебит-проверил лампой на другом конце кабеля. В чем может быть причина?
HOME.UDM 20-11-2016 01:36

Есть два варианта неисправности.
1 Перегорание нагревательного кабеля, точней полупроводниковая саморегулирующаяся матрица.
2 Окисление место соединения нагревательного кабеля с проводом.


1Медные луженые жилы сечением 1,25 мм
2Полупроводящая саморегулирующаяся матрица
3Изоляция из фторполимера
4Оплетка из медных луженых проволок
5Оболочка из фторполимера

HOME.UDM 20-11-2016 01:38

http://samoreg.com/images/self-regulating-heating-cable.gif
Indeetz 23-11-2016 23:34

поменяй сторону подключения. существующую заизолируй, на другой конец подцепи электричество. соседу второй год помогает.
msk39 24-11-2016 03:47

Если от вилки, поменяй местами(вилку переверни)
builder 24-11-2016 08:45

Ничёси, я думал там вообще ломаться нечему...((
Андрес 24-11-2016 09:46

quote:
Изначально написано HOME.UDM:
1 Перегорание нагревательного кабеля, точней полупроводниковая саморегулирующаяся матрица

Очень интересно, как может перегореть нагреватель нескольких метров ШИРИНОЙ? Металлические жилы в ней да, могут переломиться, соединительный контакт, как было сказано выше, тоже может окислиться. Может, сама жила окислилась из-за попадания влаги? Капиллярным эффектом вода прошла по всей длине кабеля и того...

Но все равно, я удивлен, как и

quote:
Изначально написано builder:
Ничёси, я думал там вообще ломаться нечему
Дима_С 24-11-2016 10:39

тож думал что не ломается )))

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Лёшенька Родной 24-11-2016 11:42

Где можно купить в Ижевске такой кабель?
Андрес 24-11-2016 12:16

quote:
Изначально написано Лёшенька Родной:
Где можно купить в Ижевске такой кабель?

В смысле именно 17hlm2-ст или любой подобный? На хозбазе в отделе спецодежды видел, в аквасервисе тоже. Наверняка есть и во всяких электротоварах.
Дима_С 24-11-2016 13:20

акварт, акватория, в подарках, аквасервис, ртг

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Аскет 24-11-2016 21:31

quote:
Изначально написано Indeetz:

поменяй сторону подключения. существующую заизолируй, на другой конец подцепи электричество. соседу второй год помогает



quote:
Изначально написано msk39:

Если от вилки, поменяй местами(вилку переверни)



Какая разница с какой стороны идет ток, или куда подсоединены фаза или ноль?
Indeetz 24-11-2016 22:43

никакой, но работает
Аскет 24-11-2016 22:58

quote:
Изначально написано Indeetz:

никакой, но работает




а как это объясняет наука?
Андрес 25-11-2016 09:10

quote:
Изначально написано Аскет:
а как это объясняет наука?

Могу лишь предположить, что жила (если кабель одножильный) лопнула ближе к ранее подключенному концу.
builder 25-11-2016 13:32

quote:
Могу лишь предположить, что жила (если кабель одножильный) лопнула ближе к ранее подключенному концу.

Там вроде бы обычно многожильный и ТС пишет, что
quote:
проверил лампой на другом конце кабеля.