Il-Aka 16-09-2016 17:08

Стандартная влагозащищенная коробка. Внутри на дин-рейке вводной автомат, счетчик и клемник.
На всей улице уже лет 5 такие стоят без проблем. Каждый месяц подходит человек из электрорапределительной компании и с помощью бинокля считывает "дистанционно" показания..
rip87 16-09-2016 19:43

quote:
Изначально написано Il-Aka:
У меня в трубе ПНД25

А какую роль выполняет ПНД труба? Думаю со временем она все-равно заполнится водой...
Типа механическая защита?
Fuego_00 16-09-2016 23:00

quote:
Думаю со временем она все-равно заполнится водой...

думаю вы правы. и хуже того стечь ей будет некуда.
avh 16-09-2016 23:43

Из-за конденсата?
SLY' 17-09-2016 08:04

недавно трубу пнд с кабелем демонтировал, полная воды была.
Il-Aka 17-09-2016 08:32

quote:
Изначально написано rip87:

А какую роль выполняет ПНД труба? Думаю со временем она все-равно заполнится водой...
Типа механическая защита?




Да, я тоже полагаю что определенная часть влаги в воздухе внутри трубы будет выпадать в виде конденсата. В промышленных условиях обычно укладывают в траншею бронированный кабель, а переходы через дороги в мет.футлярах. Но для себя я подсчитал это слишком дорогим удовольствием. Пнд труба несмотря на определенный недостаток обеспечивает достаточную (для меня) мех.защиту и защиту от грызунов, ну и также удобна при укладке. Учитывая небольшое растояние (около 20м) в земле, а также герметизацию вводов кабеля - считаю что наличие влаги в замкнутом обьеме трубы недостаточно чтобы повредить оболочку кабеля...
Fuego_00 17-09-2016 09:09

quote:
считаю что наличие влаги в замкнутом обьеме трубы недостаточно чтобы повредить оболочку кабеля...

тут было бы неплохо знать теорию изоляции. А по делу - трубу класть на горизонтальных и верткальных участках разными кусками (или надрезать трубу - аккуратней выйдет).
rip87 17-09-2016 12:14

quote:
Изначально написано Fuego_00:
тут было бы неплохо знать теорию изоляц

угу, а то невесело будет, когда пробьет...
Андрес 19-09-2016 08:33

quote:
Изначально написано Il-Aka:
обычно укладывают в траншею бронированный кабель, а переходы через дороги в мет.футлярах. Но для себя я подсчитал это слишком дорогим удовольствием

Вы это точно подсчитали? АВБШв 4х16 стоит порядка сотни рублей за метр. И этот кабель предназначен для работы под землей безо всяких ПНД.

rip87 19-09-2016 10:52

quote:
Изначально написано Il-Aka:
Но для себя я подсчитал это слишком дорогим удовольствием.

ВВГ 4x4 - 90р(примерно) за метр, АВБШВ 4x16 - 105р. за метр, экономия на кабеле 15р. X 20м -300р.?? )) Это серьезно?
Не знаю сколько стоит ПНД труба, но думаю что с трубой будет даже дороже...

quote:
Изначально написано Il-Aka:
ну и также удобна при укладке.

Что удобного в просовывании кабеля в трубу?

quote:
Изначально написано Il-Aka:
а также герметизацию вводов кабеля

если воздух в пнд трубу попадает, то всё...водой заполнится обязательно...Это ещё неизвестно, насколько там герметично получится...

quote:
Originally posted by Il-Aka:

в замкнутом обьеме трубы недостаточно чтобы повредить оболочку кабеля...



если будет там вода, то изоляцию порвет на уровне, где промерзает грунт...
Fuego_00 19-09-2016 20:58

у трубы есть только один плюс в этом вопросе - возможность оперативной замены ее содежирмого.
Il-Aka 21-09-2016 15:28

quote:
Изначально написано Fuego_00:

А по делу - трубу класть на горизонтальных и верткальных участках разными кусками (или надрезать трубу - аккуратней выйдет).




За совет - спасибо. Попробую откопаю, сделаю надрез. Тем более хотел до забора бросить еще один кабель, думаю использовать эту же трубу (вернее часть ее - метров 10) если смогу просунуть .