Группа учёта электроэнергии. вопрос по тех условиям

Бориска 10-09-2016 01:13

меня интерисует вопрос, возможно ли от столба до дома проложить провод в металлической трубе или только воздушкой в гофре. не могу найти стандарты.
Fuego_00 10-09-2016 08:14

все что после группы учета хоть чем.
Бориска 10-09-2016 10:22

quote:
Originally posted by Fuego_00:

Fuego_00



Те., после группы учёта определённых требований нет? могу закапывать, делать воздушку и тд?
Fuego_00 10-09-2016 12:55

в общем да.
rip87 11-09-2016 23:36

quote:
Изначально написано Бориска:
не могу найти стандарты.

читайте технические условия на кабель/провод...
там обычно пишут, какой и как можно проложить...
kost1981 12-09-2016 11:12

Буду вести под землей! Купил уже Трубу ПНД Д35. траншею буду копать см80 глубиной, далее 10 см песка\труба\10 см песка\сетку предупреждающую(хз пока какую)\ глина и грунт.
Fuego_00 12-09-2016 14:08

лента сигнальная это называется. прокладывайте 1м глубиной, затем 20 песка сигнальная лента и обратная засыпка.
kost1981 12-09-2016 14:48

quote:
Изначально написано Fuego_00:

сигнальная лента



Где купить?
Fuego_00 12-09-2016 23:04

в ЭТМе есть,уралэнерго и тд итп.
Gates 15-09-2016 21:18

желание заказчика конечно закон,но,по-моему слишком сложно-подушки,отсыпки,сетки-ленты.
себе сделал в стальной трубе d16,на глубине 40-50 см. И выкопать недолго и сталь хрен пробьешь/деформируешь
Андрес 16-09-2016 07:26

Добавлю вариантов: у меня АВБШв 4х16 на минус 0,7 метра
Il-Aka 16-09-2016 08:07

У меня в трубе ПНД25 на глубине 0,8 - 1,0 кабель ВВГнг 4*4.
На столбе в мет. трубе высотой 3м. от земли (по нормам до 2м).
Стыки труб и ввод кабеля защитил силиконом.
На доме (на цоколе) отметил краской место ввода кабеля.
Il-Aka 16-09-2016 10:38

     
Андрес 16-09-2016 13:13

quote:
Изначально написано Il-Aka:
На столбе

А что за коробочка на нем? Счетчик с дистанционным считыванием показаний?

rip87 16-09-2016 13:22

quote:
Изначально написано Андрес:
Счетчик с дистанционным считыванием показаний?

С приставной лестницей получается.
Андрес 16-09-2016 14:18

quote:
Изначально написано rip87:
С приставной лестницей получается

Счетчик с IP44?
А как же всякая обвязка типа автоматов и т.п.?

rip87 16-09-2016 14:40

я не знаю, первый раз вижу, а про лестницу просто пошутил...
но выглядит как-то ненадежно что-ли...
Il-Aka 16-09-2016 17:08

Стандартная влагозащищенная коробка. Внутри на дин-рейке вводной автомат, счетчик и клемник.
На всей улице уже лет 5 такие стоят без проблем. Каждый месяц подходит человек из электрорапределительной компании и с помощью бинокля считывает "дистанционно" показания..
rip87 16-09-2016 19:43

quote:
Изначально написано Il-Aka:
У меня в трубе ПНД25

А какую роль выполняет ПНД труба? Думаю со временем она все-равно заполнится водой...
Типа механическая защита?
Fuego_00 16-09-2016 23:00

quote:
Думаю со временем она все-равно заполнится водой...

думаю вы правы. и хуже того стечь ей будет некуда.
avh 16-09-2016 23:43

Из-за конденсата?
SLY' 17-09-2016 08:04

недавно трубу пнд с кабелем демонтировал, полная воды была.
Il-Aka 17-09-2016 08:32

quote:
Изначально написано rip87:

А какую роль выполняет ПНД труба? Думаю со временем она все-равно заполнится водой...
Типа механическая защита?




Да, я тоже полагаю что определенная часть влаги в воздухе внутри трубы будет выпадать в виде конденсата. В промышленных условиях обычно укладывают в траншею бронированный кабель, а переходы через дороги в мет.футлярах. Но для себя я подсчитал это слишком дорогим удовольствием. Пнд труба несмотря на определенный недостаток обеспечивает достаточную (для меня) мех.защиту и защиту от грызунов, ну и также удобна при укладке. Учитывая небольшое растояние (около 20м) в земле, а также герметизацию вводов кабеля - считаю что наличие влаги в замкнутом обьеме трубы недостаточно чтобы повредить оболочку кабеля...
Fuego_00 17-09-2016 09:09

quote:
считаю что наличие влаги в замкнутом обьеме трубы недостаточно чтобы повредить оболочку кабеля...

тут было бы неплохо знать теорию изоляции. А по делу - трубу класть на горизонтальных и верткальных участках разными кусками (или надрезать трубу - аккуратней выйдет).
rip87 17-09-2016 12:14

quote:
Изначально написано Fuego_00:
тут было бы неплохо знать теорию изоляц

угу, а то невесело будет, когда пробьет...
Андрес 19-09-2016 08:33

quote:
Изначально написано Il-Aka:
обычно укладывают в траншею бронированный кабель, а переходы через дороги в мет.футлярах. Но для себя я подсчитал это слишком дорогим удовольствием

Вы это точно подсчитали? АВБШв 4х16 стоит порядка сотни рублей за метр. И этот кабель предназначен для работы под землей безо всяких ПНД.

rip87 19-09-2016 10:52

quote:
Изначально написано Il-Aka:
Но для себя я подсчитал это слишком дорогим удовольствием.

ВВГ 4x4 - 90р(примерно) за метр, АВБШВ 4x16 - 105р. за метр, экономия на кабеле 15р. X 20м -300р.?? )) Это серьезно?
Не знаю сколько стоит ПНД труба, но думаю что с трубой будет даже дороже...

quote:
Изначально написано Il-Aka:
ну и также удобна при укладке.

Что удобного в просовывании кабеля в трубу?

quote:
Изначально написано Il-Aka:
а также герметизацию вводов кабеля

если воздух в пнд трубу попадает, то всё...водой заполнится обязательно...Это ещё неизвестно, насколько там герметично получится...

quote:
Originally posted by Il-Aka:

в замкнутом обьеме трубы недостаточно чтобы повредить оболочку кабеля...



если будет там вода, то изоляцию порвет на уровне, где промерзает грунт...
Fuego_00 19-09-2016 20:58

у трубы есть только один плюс в этом вопросе - возможность оперативной замены ее содежирмого.
Il-Aka 21-09-2016 15:28

quote:
Изначально написано Fuego_00:

А по делу - трубу класть на горизонтальных и верткальных участках разными кусками (или надрезать трубу - аккуратней выйдет).




За совет - спасибо. Попробую откопаю, сделаю надрез. Тем более хотел до забора бросить еще один кабель, думаю использовать эту же трубу (вернее часть ее - метров 10) если смогу просунуть .