Строительство и Ремонт

Гидроаккумулятор. Какой выбрать?

vertex-izh 07-08-2016 14:48

quote:
Originally posted by Дима_С:

бедные мои заказчики, надо ехать исправлять



Чем хвастаете? Некомпетентность плодите в масштабах.
vertex-izh 07-08-2016 22:00

quote:
Originally posted by Андрес:

в 100 литровом баке умещается 30-40 литров воды .



Для определения, вмещаемого в накопительный бак запаса жидкости имеется формула:
Vр = V(Pmax-Pmin)/Pmax
где V-номинальный объем бака;
Pmax, Pmin-соответственно давления отключения и включения насоса.
vertex-izh 07-08-2016 23:01

quote:
Изначально написано Fuego_00:

то есть при уменьшении Pmax у нас Vp растет?



Нет. Vp растет при увеличении разности Pmax-Pmin. Т.е. надо увеличивать Pmax и уменьшать Pmin.
Однако Pmin должно обеспечивать нормальное водоснабжение самой удаленной точки потребления.
Pmax должно быть обусловлено используемыми запорно-регулирующими элементами водопровода (самым низким максимальным давлением на установленном оборудовании).
Читать тут, что снижением Pmax,Pmin (1,5-3 бар) увеличивается ресурс мембраны, смешно. Баки рассчитаны на 10 бар. Ресурс мембраны зависит только от количества циклов работы (количества включений насоса) и производительности насоса (скорости сминания мембраны).
Fuego_00 08-08-2016 08:21

quote:
Читать тут, что снижением Pmax,Pmin (1,5-3 бар) увеличивается ресурс мембраны, смешно. Баки рассчитаны на 10 бар.

Смешно или нет но это написато в руководстве на гидробак:
"В бытовых условиях не рекомендуется устанавливать разность пороговых
значений Рвыкл и Рвкл более 3,0 (кгс/см² . В противном случае резко снижается
срок службы резиновой мембраны ГА."
Дима_С 08-08-2016 08:21

quote:
Изначально написано vertex-izh:

ресурс мембраны зависит только от количества циклов работы



да вот нихрена подобного )))
у нас чаще всего зависит проглядел ли заказчик давление воздуха в ГА или нет
проглядел давление - грушу перетирает о сварочный шов в ГА. поменяли уже груш навалом, в основном они умирали не от вашей теории ))


и вообще речи похожи на копипасту теории, практики нема, без обид

vertex-izh 08-08-2016 10:53

quote:
Изначально написано Fuego_00:

написато в руководстве на гидробак:
"В бытовых условиях не рекомендуется устанавливать разность пороговых
значений Рвыкл и Рвкл более 3,0 (кгс/см² . В противном случае резко снижается
срок службы резиновой мембраны ГА."



Предъявите первоисточник.
quote:
Изначально написано Дима_С:

проглядел ли заказчик давление воздуха в ГА



Защита от дурака не придумана.
Fuego_00 08-08-2016 14:08


quote:
грушу перетирает о сварочный шов в ГА. поменяли уже груш навалом, в основном они умирали не от вашей теории ))

А вот такое утверждение тоже слышал от ремонтников с форумхауса.
Fuego_00 08-08-2016 21:51

Вот и первоисточник
https://cloud.mail.ru/public/C9jn/39ffoHB5k
vertex-izh 08-08-2016 23:18

quote:
Изначально написано Fuego_00:

Вот и первоисточник
https://cloud.mail.ru/public/C9jn/39ffoHB5k



Я могу инструкцию лучше сверстать, чем эта филькина грамота.
Вот ущербные-покупают итальянские комплектующие и еще инструкции итальянцам "правят"
Поскольку в итальянских декларациях надпись про перепад 3 кгс/кв.см не встречается, предположу, что данные колхозники сделали эту запись для уменьшения гарантийных обязательств и только для этого (низкое качество сборки и испытания). Кстати в данной инструкции в таблице 2 имеются перепады и 3,5 и 4
Просто перлы!!!
Одна только рекомендация о 30 вкл./час заслуживает быть повешена в рамочке на стену

Вас не смущает, что данный производитель делает еще стеллажи, теплицы и мангалы, а из водопроводной направленности больше ничего??? Купите его гидробак?

ПОСЕРЬЕЗНЕЕ ИЩИТЕ ИСТОЧНИКИ