vertex-izh 23-07-2016 15:41
quote:
Изначально написано Alive47:
до батареи не добраться
Батареи придется срезать, а на поверхность шкафов у окон необходимо смонтировать напольные конвекторы. Других вариантов функционирования отопления при таком "дизайне" не вижу.
На месте срезанного радиатора можно установить приточную установку (если конечно у вас не первый этаж). Если приточная установка без обогрева, ее выход можно завезти в днище напольного конвектора (его мощность должна соответствовать расходу воздуха).
Fuego_00 23-07-2016 23:21
quote:
вырежут дырки в шкафах и вентиляционные решетки мебельные поставят.
все норм работает при такой схеме. тоже были сомнения.
Kuzmich DV 26-07-2016 02:03
quote:
Originally posted by Alive47:
Есть проблема : в спальне нарисованы вот такие шкафы, домвент у батареи не поставить,впрочем и до батареи не добраться
Если будут спрятаны батареи ничего страшного. Фото монтаж в 97 школе
Можно поставить Домвент Оптима на высоте 2-2,2 метро от пола, рядом с окном, (как КИВ), если будут шторы то потом закроется.
Фото Устанавливали в кабинете директора одного из Ижевских застройщиков
Alive47 28-07-2016 20:54
Сколько будет стоить домвент поставить?
smile 08-08-2016 16:42
Домвент на последнем фото направлен вверх.
Его не на батарею нужно направлять разве?
Kuzmich DV 12-08-2016 20:24
quote:
Изначально написано smile:
Домвент на последнем фото направлен вверх.
Его не на батарею нужно направлять разве?
Да, Домвент обычно направляется на батарею, в данном случае не было возможности поставить его так из-за рельефа внешней стены здания.