Строительство и Ремонт

Подключение эл-ва

avh 27-06-2016 23:19

Просто смена 3-ех фазного на 3-ех фазный. Сетевая - "ЭнергосбыТ Плюс".
Цель замены - перебрать щиток.
Андрес 28-06-2016 07:47

quote:
Изначально написано avh:
Сетевая - "ЭнергосбыТ Плюс".

Сетевая - это типа "Южные электрические сети" или т.п., а не контора по сбору "податей"

rip87 28-06-2016 08:10

quote:
Изначально написано avh:
Цель замены - перебрать щиток.

нужно подойти в энергосбыт +, написать заявление о замене счетчика, договориться когда пломбировать счетчик, затем перебрать щиток и всё...
на договоренную дату придет дяденька и поставит пломбу...
minfin5 28-06-2016 09:44

quote:
Изначально написано rip87:

нужно подойти в энергосбыт +,



Я на Ленина 4 ходил (Ижевские электрические сети - участок у меня в границах города Ижевска расположен), там заявки подавал на снятие и на постановку пломб на группу учета, там сейчас на первом этаже сделали специальный зал по приему посетителей с электронной очередью.
rip87 28-06-2016 09:50

это порядок действий как я менял счетчик у себя...пломбы то энергосбыт ставит
avh 28-06-2016 18:58

quote:
Изначально написано Андрес:

Сетевая - это типа "Южные электрические сети" или т.п., а не контора по сбору "податей"


Ну и на фига мне нужна эта сетевая?

avh 28-06-2016 19:11

quote:
Изначально написано rip87:

нужно подойти в энергосбыт +, написать заявление о замене счетчика, договориться когда пломбировать счетчик, затем перебрать щиток и всё...
на договоренную дату придет дяденька и поставит пломбу...

Хотелось бы поменять счетчик, я могу купить любой?
Какие автоматы покупать/ставить до и после счетчика?
Мощность: 15 кВт, 3 фазы.

-НИКОЛА- 28-06-2016 20:06

Сетевая это те кто непосредственно подает электроэнергию, физически... Как раз к ним нужно обращаться в первую очередь что бы не было лишних вопросов и возможных проблем + в последнее время со стороны Т+ зачастую наблюдается отлынивыание от данных обязательств (пломбирование ГУ) ибо с этого тэнге не поимеешь... Пломбы ставят равно как и ТСО, ЭСК так и всякий кому не лень по договору с ЭСК...
Вы можете купить любой с классом точности не ниже 1, прямого включения. 15кВт это максимум 32А для вводного автомата. Отходящие соответственно не более 32 (10, 16, 25 в зависимости от потребителя)