mitay_f 17-06-2016 23:59

Если я правильно понял, то коннект в случае 3х фаз будет многоканальный, в отличие от 1ой фащы 220вольт, и, несмотря на гипотетическую возможность воткнуть в одну фазу шланг огромного диаметра, 3 фазы будет надежнее в плане разнообразных внештатных ситуаций в электрике, ака случайное кз, молния и т д. Если не дай Бог одна фаза отрубится, две другие продолжат функционировать.

aleks18 18-06-2016 12:14

quote:
Если не дай Бог одна фаза отрубится, две другие продолжат функционировать.

да
DNiko 18-06-2016 10:24

А если ноль отпадет-отгорит что будет? Полный пушистый зверек.
mitay_f 18-06-2016 14:33

Ну так кз ведь не случится. Просто свет погаснет.
aleks18 18-06-2016 15:04

quote:
Ну так кз ведь не случится. Просто свет погаснет.

ну и техника погорит в лучшем случае, в худшем пожар. реле защиты какое о надо ставить. у меня еще до щитка в доме не дошло и плотно этой проблемкой не занимался
rip87 18-06-2016 17:54

quote:
Изначально написано mitay_f:
резетку

а что это такое?
gendalf2 18-06-2016 18:35

Созвонитесь электросетями по поводу технических условии по подключении
gendalf2 18-06-2016 18:42

Мозг не ебите человеку собирай щит с выходным и отходящими автоматами с клемником рабочим нулем и землей но перед группой учета поставь бокс автоматом чтоб в случае чего можно было обесточить после мотажа сделай контур заземления
gendalf2 18-06-2016 18:46

На столб не ставь так как группа учета не приспасоблены работать на открытом воздухе если будут выебываться можно послать основываясь на паспортные данные по эксплуатащии группы учета
KomprachikoS 18-06-2016 20:19

quote:
Изначально написано gendalf2:

На столб не ставь так как группа учета не приспасоблены работать на открытом воздухе если будут выебываться можно послать основываясь на паспортные данные по эксплуатащии группы учета



да неужели? а мужики то не знают!(с)
XBOCTuK 18-06-2016 20:52

А куда ставить то, если пока ничего нет) Не все знают, я к примеру не бумбум в этом
KomprachikoS 18-06-2016 21:06

quote:


XBOCTuK



у вас ТУ "на руках"? как там написано так и делайте(столб, забор, стена - на ваш выбор).
Ставьте на столб, не сомневайтесь.
mitay_f 19-06-2016 12:27

Придется мне с эл-вом повременить, тк на воду деньги собирают...(
Chester-cat 20-06-2016 08:59

quote:
Originally posted by mitay_f:

Придется мне с эл-вом повременить, тк на воду деньги собирают...(



Первым делом на участке ставят туалет, электрический щиток и сарай. Первые 2-3 года водопровод нафиг не нужен.
rip87 20-06-2016 09:28

За 550р. максимум мощности можно выдавить только с 3-х фаз
Chester-cat 20-06-2016 12:20

quote:
Изначально написано mitay_f:

фазы будет надежнее в плане разнообразных внештатных ситуаций в электрике, ака случайное кз, молния и т д. Если не дай Бог одна фаза отрубится, две другие продолжат функционировать.



не продолжат, тоже отключатся.
вы еще 2й кабель с другой подстанции протяните и генератор поставте, чтобы уже наверняка. )))
если вы не собираетесь отапливаться за счет электронагревателей и не хотите устроить у себя сварочное или какое другое производство. вам с избытком хватит 5 кВт мощности от однофазного источника на 220 вольт.
Закладывайте энергосберегающие решения сразу.
rip87 20-06-2016 12:25

Есть проточные водонагреватли, которым нужно линейное 380 - 3 фазы, и варочные поверхности с возможностью подключения на 2 или 3 фазы...
Заявку нужно делать на три фазы однозначно. Даже если такая мощность в данный момент не нужна.
minfin5 20-06-2016 13:56

Доброго времени суток. Выносил счетчик на улицу из сарая, излишки СИП отрезал, а из двух фаз закапала вода, собственно из-за чего сгорел вводный рубильник (покрылись ржавчиной контакты со всеми вытекающими). Вопрос к практикам - как сделать чтобы в новый автомат водичка не бежала? Какие-нибудь приспособы есть? Или в далеком 2011 мне неправильно электрик мой СИП подцепил к основной магистрали?
Андрес 20-06-2016 14:15

quote:
Изначально написано rip87:
Заявку нужно делать на три фазы однозначно. Даже если такая мощность в данный момент не нужна.

Да, просить нужно по максимуму (за те же деньги). Я вот сдуру сначала 7 кВт запросил (220 В), потом при переходе на 15 кВт (380 В) те же действия по второму кругу пришлось совершать.

Андрес 20-06-2016 14:16

quote:
Изначально написано minfin5:
Вопрос к практикам - как сделать чтобы в новый автомат водичка не бежала?

Провода в щиток снизу заводить, может быть? (Мне так сделали, по крайней мере)

mitay_f 20-06-2016 18:21

380в хотел, тк газа до 2020г не будет, и топить придется электроконвекторами.
Сейчас адм-ция трясет со всех на магистральный водопровод, вроде бы за месяц два надо уже предоплату внести. Пока лето, хотят копать. Говорят, типа, потом не подключат, тк скважины сверлят на 4двора одну. Хз.
вообще, на этапе фундамента нужна больше вода. А вот потом эл-во. С ног на голову всё у них там.
KomprachikoS 20-06-2016 20:17

quote:
Изначально написано mitay_f:

С ног на голову всё у них там.



это где ? если не секрет
Fuego_00 21-06-2016 09:02

quote:
а этапе фундамента нужна больше вода

Это если в рукопашную мешать бетон. А если миксер то вода для питья больше нужна. А так по теме электричество нужно, но и тут можно вывернуться - или от соседей запитаться или от гены. или бензо/аккумуляторнным инструмент.
minfin5 21-06-2016 10:18

quote:
Изначально написано Андрес:

Провода в щиток снизу заводить, может быть? (Мне так сделали, по крайней мере)



Провода в щиток естественно снизу заведены, но место подключения к основному столбу значительно выше щитка, и маленькая "загогулинка" не поможет - эффект сообщающихся сосудов (так вроде называется). Ежели только вводной автомат вниз головой поставить чтобы водичка выходила и капала вниз а не на контакты... но примут ли э/сети такие выкрутасы.
rip87 21-06-2016 10:22

quote:
Изначально написано minfin5:
Ежели только вводной автомат вниз головой поставить

зачем так извращаться? заведите СИП в автомат к нижним клеммам...
minfin5 21-06-2016 10:35

quote:
Изначально написано rip87:

заведите СИП в автомат к нижним клеммам...



т.е. "направление" не имеет значение в автомате???
rip87 21-06-2016 10:42

не имеет
Fuego_00 21-06-2016 11:53

quote:
не имеет

так скажем это допускается. А разница на самом деле есть.
SAXYUM 21-06-2016 15:01

Андрюх, бери пивас и заходи в гости. Соберем тебе щит.
rip87 21-06-2016 21:25

quote:
Изначально написано Fuego_00:

А разница на самом деле есть.





конечно есть, в одном случае нагрузка подключается снизу а в другом сверху...
minfin5 22-06-2016 14:36

Подключил в общем снизу вход, а сверху нагрузку. Буду ждать э/сети с пломбами, посмотрим что скажут...
rip87 22-06-2016 20:58

хотя-бы так чем никак, желания то ладом переделать нет у вас видно...
-НИКОЛА- 25-06-2016 23:03

quote:
Изначально написано rip87:
Заявку нужно делать на три фазы однозначно. Даже если такая мощность в данный момент не нужна.

Да, только на момент подключения, в некоторых случаях (-читаем РЭСах) приемщикам необходимо подтвердить необходимость 3-х фаз, предъявив соответствующее оборудование...
quote:
Изначально написано minfin5:
Ежели только вводной автомат вниз головой поставить чтобы водичка выходила и капала вниз а не на контакты... но примут ли э/сети такие выкрутасы.

Опять же зависит от приемщика. Лично я заворачиваю, требую монтаж в соответствии с НТД: автомат ставить вводными вверх, СИП к вводным.
rip87 25-06-2016 23:21

quote:

Лично я заворачиваю

в таких организациях, кстати, много зависит от человека который будет принимать, и мало зависит от здравого смысла и нормативной документации...
-НИКОЛА- 25-06-2016 23:23

А как же любимое занятие по цитатнику НТД?! Вы меня огорчаете...
minfin5 27-06-2016 13:33

quote:
Изначально написано rip87:

желания то ладом переделать нет у вас видно...



Есть. Вот как только будет перерывчик в работе, выпишу у э/сетей столболаза, пусть переципляют правильно на самом столбе.
SeVeR 51 27-06-2016 19:29

В автомат ввод только сверху, нагрузку снизу (раньше все думали, что без разницы, но это не так).
Щит надо брать по размеру больше, чем вам попытаются втюхать в магазине (потом сами рады будете).
Ввод СИП в щит только снизу.
Все вводы и выводы из щита через пгшные сальники + герметик.
Под щит трубу (я бы 89 взял или сваю винтовую). Минимум метр в землю, над землей 2,5 метра. К трубе варим 2 уголка и на болты вешаем щит. Наверх варим крепеж под растяжку СИП и под трос на отходящий кабель. Опуск и подъём в уличной гофре. Категорически не советую вешать на плоскости типа заборов. Получится когда-нибудь электрический воздушный змей.
Мощность по максимуму 15 кВт (3 фазы соответственно). Не будет лишним узнать у "подключателя" как запитаны соседи (это если из трех фаз собираетесь пользоваться только одной).
По заземлению: никаких извращенств - копаем яму, забиваем и варим нормальное заземление (да, долго и муторно). Фишка в том, чтобы забить заземление между этим щитом-времянкой и будущим домом. Нафига 2 раза копать?
ОИНы лучше взять не самые дешевые (у дешевых контакты говно - при закручивании ломают корпус пополам).
И еще, господа огородники - пока дом строите и разматываете по участку километры своих удлинителей в любую погоду - ставьте УЗО на подключение каждого удлинителя. Под слоем грязи на кабеле повреждение изоляции не сразу заметно...
rip87 27-06-2016 20:11

quote:
Изначально написано SeVeR 51:
раньше все думали, что без разницы, но это не так

аргументация - уровень бог
avh 27-06-2016 21:38

Тоже есть вопрос по группе учета.
Есть необходимость поменять щиток в доме. Счетчик стоит в щитке. Какие обычно идут техусловия по замене/установке счетчика на три фазы?
-НИКОЛА- 27-06-2016 22:21

quote:
Originally posted by avh:

Какие обычно идут техусловия по замене/установке счетчика на три фазы?



Не совсем понятно что у вас на текущий момент в наличии: 3 фазы или только 1? Если замена равноценна (просто смена 3-х фазного на 3-х фазный) то никаких техусловий, меняете, по предварительному согласованию, и будет вам щастье.
Дайте больше вводных: Что сейчас, цель замены, местоположение, кто сетевая...
avh 27-06-2016 23:19

Просто смена 3-ех фазного на 3-ех фазный. Сетевая - "ЭнергосбыТ Плюс".
Цель замены - перебрать щиток.
Андрес 28-06-2016 07:47

quote:
Изначально написано avh:
Сетевая - "ЭнергосбыТ Плюс".

Сетевая - это типа "Южные электрические сети" или т.п., а не контора по сбору "податей"

rip87 28-06-2016 08:10

quote:
Изначально написано avh:
Цель замены - перебрать щиток.

нужно подойти в энергосбыт +, написать заявление о замене счетчика, договориться когда пломбировать счетчик, затем перебрать щиток и всё...
на договоренную дату придет дяденька и поставит пломбу...
minfin5 28-06-2016 09:44

quote:
Изначально написано rip87:

нужно подойти в энергосбыт +,



Я на Ленина 4 ходил (Ижевские электрические сети - участок у меня в границах города Ижевска расположен), там заявки подавал на снятие и на постановку пломб на группу учета, там сейчас на первом этаже сделали специальный зал по приему посетителей с электронной очередью.
rip87 28-06-2016 09:50

это порядок действий как я менял счетчик у себя...пломбы то энергосбыт ставит
avh 28-06-2016 18:58

quote:
Изначально написано Андрес:

Сетевая - это типа "Южные электрические сети" или т.п., а не контора по сбору "податей"


Ну и на фига мне нужна эта сетевая?

avh 28-06-2016 19:11

quote:
Изначально написано rip87:

нужно подойти в энергосбыт +, написать заявление о замене счетчика, договориться когда пломбировать счетчик, затем перебрать щиток и всё...
на договоренную дату придет дяденька и поставит пломбу...

Хотелось бы поменять счетчик, я могу купить любой?
Какие автоматы покупать/ставить до и после счетчика?
Мощность: 15 кВт, 3 фазы.

-НИКОЛА- 28-06-2016 20:06

Сетевая это те кто непосредственно подает электроэнергию, физически... Как раз к ним нужно обращаться в первую очередь что бы не было лишних вопросов и возможных проблем + в последнее время со стороны Т+ зачастую наблюдается отлынивыание от данных обязательств (пломбирование ГУ) ибо с этого тэнге не поимеешь... Пломбы ставят равно как и ТСО, ЭСК так и всякий кому не лень по договору с ЭСК...
Вы можете купить любой с классом точности не ниже 1, прямого включения. 15кВт это максимум 32А для вводного автомата. Отходящие соответственно не более 32 (10, 16, 25 в зависимости от потребителя)