quote:
Объясните мне как дилетанту в этом, как все эти вышеперечисленные факторы могут повлиять на выпадывание кирпичей?
quote:
на втором этаже другая партия, ни одного повреждённого кирпича.
quote:
Изначально написано mobil2:
Кладку, судя по почерку, местные делали. Я прав?
Вы не ответили про утеплитель есть он или нет и какой?
неместные. мне показалась кладка аккуратной. Утеплителя не было, имеется зазор между внутренними стенами и внешней облицовкой кирпичом.
quote:
Изначально написано mobil2:
С большой долей вероятности - произошло намокание утеплителя и как следствие вода пошла через облицовку, разрушая кирпич. Кирпич, не рассчитан, на прохождение морозных циклов, в переувлажненном состоянии. Вот и разрушается.
quote:
Изначально написано mobil2:
Кладку, судя по почерку, местные делали. Я прав?
Вы не ответили про утеплитель есть он или нет и какой?
quote:
Изначально написано ryana:
неместные. мне показалась кладка аккуратной. Утеплителя не было, имеется зазор между внутренними стенами и внешней облицовкой кирпичом.
А по теме, средства, затраченные на экспертизу, судом ведь вроде возвращаются? Вы же понимаете, что все потом будет только через суд? Дай бог удачи, но это дело долгое и с неясным концом, только юристам в плюс может получиться.
А так, исследовать высолы у химиков и может их нейтрализовать можно будет, а самые оголтелые кирпичи - изьять из стены и вложить новые такие же, пролежавшие уже на улице. Скорее всего это будет быстрее и дешевле.
Зимой кладку вели? В течении какого периода вообще коробка возводилась? Цемент один и тот же покупался?
quote:
Изначально написано ryana:
Утеплителя не было, имеется зазор между внутренними стенами и внешней облицовкой кирпичом.
quote:
мне показалась кладка аккуратной.
quote:
У вас отсутствуют вентиляционные отверстия в вертикальных швах.
quote:
Изначально написано mobil2:
Кладка аккуратная.
quote:
Изначально написано mobil2:
Кладку, судя по почерку, местные делали.
quote:
Может раскроешь нюансы почерка в кирпичной кладке, по которым ты выводы делаешь?
quote:
Изначально написано mobil2:
С прутком обычно наши делают. Узбеки чаще на глаз.
P.S. Перестань тыкать.
quote:
Изначально написано mobil2:
С прутком обычно наши делают. Узбеки чаще на глаз.
P.S. Перестань тыкать.
мои узбеки делали всё чутко, никакого "на глаз". Вообще прекрасная была бригада.
Зазор воще не помню сколько. сантиметров 5?
если отсутствуют вентиляционные ходы - почему красный кирпич в порядке и почему верхний этаж в порядке? там внезапно ходы появились?
quote:
почему красный кирпич в порядке
quote:
почему верхний этаж в порядке?
quote:
Зазор воще не помню сколько. сантиметров 5?