Строительство и Ремонт

помогите с лабораторией строительных материалов.

Bon Jovi 03-06-2016 23:17

quote:
причём тут это?

Налицо несоблюдение правил консервации. Поэтому высолы на кладке. Так же может быть неправильное хранение кирпича в поддонах. Скорее всего в рекламации будет отказано.
mobil2 04-06-2016 07:55

quote:
Объясните мне как дилетанту в этом, как все эти вышеперечисленные факторы могут повлиять на выпадывание кирпичей?

С большой долей вероятности - произошло намокание утеплителя и как следствие вода пошла через облицовку, разрушая кирпич. Кирпич, не рассчитан, на прохождение морозных циклов, в переувлажненном состоянии. Вот и разрушается.
quote:
на втором этаже другая партия, ни одного повреждённого кирпича.

Партия может быть та же. Просто выложена с сухим утеплителем. У вас отсутствуют вентиляционные отверстия в вертикальных швах. По представленным фото - нарушение технологии подрядчиком, в разы вероятнее, чем проблемы с кирпичом и заводом.
ryana 04-06-2016 14:17


кладка вперемежку с красным кирпичом. лёгкая белёсость красного быстро смылась дождями. красный весь целый. жёлтый кирпич даже на разломе показывает множество белых вкраплений, которых не должно быть.
mobil2 04-06-2016 20:29

Кладку, судя по почерку, местные делали. Я прав?
Вы не ответили про утеплитель есть он или нет и какой?
ryana 04-06-2016 22:24

quote:
Изначально написано mobil2:
Кладку, судя по почерку, местные делали. Я прав?
Вы не ответили про утеплитель есть он или нет и какой?

неместные. мне показалась кладка аккуратной. Утеплителя не было, имеется зазор между внутренними стенами и внешней облицовкой кирпичом.

ТТ18 04-06-2016 22:36

Доброй ночи. Укажите ваши контакты. Могу дать рекомендации по поводу организации
занятой 04-06-2016 23:34

quote:
Изначально написано mobil2:
С большой долей вероятности - произошло намокание утеплителя и как следствие вода пошла через облицовку, разрушая кирпич. Кирпич, не рассчитан, на прохождение морозных циклов, в переувлажненном состоянии. Вот и разрушается.

quote:
Изначально написано mobil2:
Кладку, судя по почерку, местные делали. Я прав?
Вы не ответили про утеплитель есть он или нет и какой?


quote:
Изначально написано ryana:
неместные. мне показалась кладка аккуратной. Утеплителя не было, имеется зазор между внутренними стенами и внешней облицовкой кирпичом.

Чотаржу
ryana, извините пожалуйста, просто почерковедческая экспертиза смешной показалась да и с утеплителем иксперд (иначе и не назовешь уже) mobil2 обратно впросак попал, а так надеялся наверное... Но это я так, о нашей с ним милой беседе в другой ветке, извините пожалуйста за оффтоп.

А по теме, средства, затраченные на экспертизу, судом ведь вроде возвращаются? Вы же понимаете, что все потом будет только через суд? Дай бог удачи, но это дело долгое и с неясным концом, только юристам в плюс может получиться.
А так, исследовать высолы у химиков и может их нейтрализовать можно будет, а самые оголтелые кирпичи - изьять из стены и вложить новые такие же, пролежавшие уже на улице. Скорее всего это будет быстрее и дешевле.
Зимой кладку вели? В течении какого периода вообще коробка возводилась? Цемент один и тот же покупался?

занятой 04-06-2016 23:38

quote:
Изначально написано ryana:
Утеплителя не было, имеется зазор между внутренними стенами и внешней облицовкой кирпичом.

А какие, кстати, внутренние стены? Продухи в облицовке для вентиляции зазора все же есть или нет? Какой толщины зазор?
mobil2 05-06-2016 09:05

quote:
мне показалась кладка аккуратной.

Кладка аккуратная.
quote:
У вас отсутствуют вентиляционные отверстия в вертикальных швах.
занятой 05-06-2016 10:45

quote:
Изначально написано mobil2:
Кладка аккуратная.

О! Иксперд мобил высоко оценил! После этого вот:
quote:
Изначально написано mobil2:
Кладку, судя по почерку, местные делали.

Может раскроешь нюансы почерка в кирпичной кладке, по которым ты выводы делаешь? Только отдельной темой пожалуйста, не надо твоими глупостями чужие засорять.
mobil2 05-06-2016 12:13

quote:
Может раскроешь нюансы почерка в кирпичной кладке, по которым ты выводы делаешь?

С прутком обычно наши делают. Узбеки чаще на глаз.
P.S. Перестань тыкать.
занятой 05-06-2016 13:27

quote:
Изначально написано mobil2:
С прутком обычно наши делают. Узбеки чаще на глаз.
P.S. Перестань тыкать.


говорю, тему другую открывай, по почеркам кладки, не засоряй чужие темы своими глупостями. "С прутком делают"!
ryana 05-06-2016 21:29

quote:
Изначально написано mobil2:

С прутком обычно наши делают. Узбеки чаще на глаз.
P.S. Перестань тыкать.

мои узбеки делали всё чутко, никакого "на глаз". Вообще прекрасная была бригада.
Зазор воще не помню сколько. сантиметров 5?
если отсутствуют вентиляционные ходы - почему красный кирпич в порядке и почему верхний этаж в порядке? там внезапно ходы появились?

mobil2 06-06-2016 09:26

quote:
почему красный кирпич в порядке

В вашей раскладке - он находится под оконными проемами, до установки окон он мог лучше просохнуть за счет щелей между кладками (облицовкой и черновой) в подоконниках.
quote:
почему верхний этаж в порядке?

Судя по фото - то же присутствуют темные (влажные) кирпичи в облицовке. Второй этаж - дальше от воды ближе к вентиляции.
quote:
Зазор воще не помню сколько. сантиметров 5?

Каменщики - должны были оставить, пустые вертикальные швы в кладке облицовки второго ряда, через три-пять кирпичей. Аналогично предпоследний ряд облицовки. Не знаю вашего конструктива стены - приходится предполагать.
Для избегания таких моментов должен присутствовать мастер(прораб) на объекте. Который видит общую картину и корректирует процесс. Несет ответственность за конечный результат.