builder 04-04-2016 17:12
Наверное лучше в местах опор ЭППС вырезать. Либо считать ЭППС на сжатие.
Кстати, если опоры под станки полностью заливать бетоном, то под остальные площади вместо ЭППС можно ППС-35й положить.
mobil2 06-04-2016 13:19
quote:
ЭППС+ стяжка
Под станки ЭППС нельзя - вибрация.
quote:
Как поступить с полом, одновременно нужно тепло и прочность.
Первый этаж холодный? Утеплить перекрытия со стороны первого этажа (потолок первого этажа)
Sool 06-04-2016 22:14
quote:
Первый этаж холодный? Утеплить перекрытия со стороны первого этажа (потолок первого этажа)
Этого сделать не получится, потому что мой пол это лишь часть всего пола здания. А оно холодное всё. Следовательно 1й этаж утеплять бессмысленно. Короче говоря я так понял нужно распланировать помещение по размещению станков и под них подлить на высоту чистового пола закладные, остальной пол ЭППС плюс сверху скажем фанеру.
mobil2 06-04-2016 23:43
quote:
распланировать помещение по размещению станков
Смотрите не перегрузите перекрытия. Понимаю станок -станку рознь. Как правило межэтажные рассчитаны на 200-300 кг на квадратный метр.
quote:
Следовательно 1й этаж утеплять бессмысленно.
Отнюдь, утеплите по потолку первого этажа, метр - полтора плюсом к своему периметру, свои стены, потолок - сделайте каркас утепленный на высоте 3,5 - 4 метра и будет вполне тепло для производства.
quote:
крыша есть, правда на высоте 18 м
Пять этажей можно построить.