Bon Jovi 11-04-2016 22:27
quote:
Изначально написано занятой:
И расход штукатурки в расчете кажется чуток завышенным.
По прямым стенам - 5кг/м2., Вячеслав, ты прав.
zoomIZH 11-04-2016 22:44
quote:
Изначально написано stal79:
Мне хорошую штукатурку+работа посчитали по 2700м.кв., среднего качества 1300.
вентфасад частично он собирался делать сам. А расход заявляет производитель, и как показывает опыт он даже заниженный (по аналогии с расходом топлива авто):
1.КНАУФ-Унтерпутц 17 кг/кв.м.
http://www.knauf.ru/products/m...14-2f47bf7f41ad2. Kreisel PUTZMÖRTEL 560 - около 1,84 кг/м2 на 1 мм толщины слоя раствора (18,4 кг/кв.м.)
http://www.kreisel.ru/catalogue/plasters/putzm_rtel_560 так что где тут занижение? понятно, что идеально никто выводить не будет +/-. Но если в расчет брать 10 мм среднего слоя, то расчеты такие.
занятой 11-04-2016 23:46
quote:
Изначально написано zoomIZH:
Но если в расчет брать 10 мм среднего слоя,
да зачем там столько то? Сетку укрыть чтобы не выглядывала и все. Хотя может в данном случае есть какие то требования по огнестойкости, слыхал, что при устройстве вентфасадов выше второго этажа нужно применять НГ материалы. Вот и делают из базальтовой ваты обычно. Но прикол в том, что ветрозащитных пленок НГ - сильно поискать, вроде и нет таких. Поэтому лепят обычно супердиффузионную мембрану и все. А она не НГ. Бычок может залететь за панели и все, такие случаи бывали.
Так что просто укрыть 3, максимум 5 местами миллиметров хватит.
занятой 11-04-2016 23:48
quote:
Изначально написано Bon Jovi:
По прямым стенам - 5кг/м2., Вячеслав, ты прав
Во! Я сам не застал этих технологий, благодарю за практические данные!
Понятно, что это мастер так работает, кто постоянно это делает. Да в общем, дело нехитрое. Как вспомню шпаклевку... Руки так и просят, нравилось это дело. Как впрочем и другие строительные работы, много чего переделал, все нравилось

. Фундаменты вот только не заливал, да за кладку не брался.