builder 12-01-2016 22:08
quote:
попробуйте это
]http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html[/QUOTE]
Чё там пробовать, этот кальк до 6,5 метров только пролет считает.
Колян_Логинов 12-01-2016 23:07
А как там посчитать хотябы до 6.5 метра ? Площадь перекрытияя примерно 66кв.м , если утеплять 40см слоем утеплителя то выходит ну пускаи 300кг уидет на все перекрытие , плюс вес 15 досок . Неужели прогиб посередине будет больше 2 см ?
Прошу меня не кусать , Я не строитель , а автомеханик .
builder 12-01-2016 23:21
При пролете 6,5 метров и суммарной нагрузке на перекрытие 100кг расчетный прогиб получается 4см.
Надо понимать, что зависимость величины прогиба от длины пролета не линейная, а кубическая, так что ...

carlitos17 13-01-2016 10:10
Мы делали на пролет 8 метров из сдвоенной пятидесятки с наращиванием. Соединения через шпильки. Расстояние между ними 1200мм.