Bon Jovi 06-01-2016 10:33
И еще-если есть возможность проверь утеплен или нет вент.канал на холодном чердаке-обязательное требование.
rip87 06-01-2016 10:34
может вентканал переохлаждается на каком то участке и всё...тяжелый воздух идет вниз, тяги нету...
JoyStick 06-01-2016 10:42
какие тут все обидчивые))
Поясняю для читающих по диагонали. Я назвал идиотами не ВСЕХ строителей этого мира. А тех кто конкретно делал эту вентиляцию в конкретном доме.
Зачем вы на себя-то примеряете этот живописный эпитет??
quote:
Изначально написано Bon Jovi:
кто голосует рублем за хреновые дома от хренового застройщика,
не знаю, я голосовал рублем за то, что было в принципе в продаже на тот момент.
А про хренового застройщика... ну Вегу вроде они нам нормально построили, у меня жалоб нет.
quote:
Изначально написано Bon Jovi:
Гарантия есть или нет?
есть. Исполнения гарантии нет

quote:
Изначально написано Bon Jovi:
Если нет-то за свой счет покупаешь вент.решетку с обратным клапаном и монтируешь ее (можно вентилятор-от жабы зависит)
так она не спасает от "холодной стены". Стена-то один фиг будет холоднущая.
quote:
Изначально написано Bon Jovi:
Устанавливаешь в дверь приточную решетку (этим норм. застройщик от твоего отличается), если найду фотку-вставлю.
зачем мне эта приточная решетка, если у меня дверь не закрывается практически (кошка в доме есть, она пьет в ванной)
quote:
Изначально написано Bon Jovi:
Находишь в инете инструкцию по пользованию пласт.окнами и следуешь ей
давно нашел, распечатал даже и следую ей

не помогает.
JoyStick 06-01-2016 10:44
quote:
Изначально написано Bon Jovi:
проверь утеплен или нет вент.канал на холодном чердаке-обязательное требование.
понял, спасибо.
а как должен выглядеть правильно утепеленный вент канал?
Fuego_00 06-01-2016 10:45
quote:
так она не спасает от "холодной стены". Стена-то один фиг будет холоднущая.
Если циркуляция теплого воздуха будет в С/У то и стена будет не такой холодной.
JoyStick 06-01-2016 10:47
решетку-то я купил, вопрос вообще не в деньгах (тут про жабу кто-то упоминал. так вот она у меня маленькая, и редко питается))).
не шибко помогает она, как оказалось, пакетом заделать эффективнее)))
Bon Jovi 06-01-2016 11:04
Да я не обидчивый, представляешь как мы между собой называем некоторых заказчиков

, представляешь себе дома строит не Аспек, а субподрядчики и они строят по проекту(на котором сэкономили),а делать доп.работы за свой счет, как ты понимаешь, желающих мало. Если поставишь обратный клапан-то притока холодного воздуха не будет и стена будет согреваться, по поводу кошки-ты же в школе учился и знаешь физику-холодный воздух снизу, поэтому при открытой двери приточка работает по другому, по вент.шахте-короб из керам.блоков(скорее всего) на холодном чердаке должен быть утеплен негорючим утеплителем(базальт, ну который колется и чешется), минимум 100мм., конечно его должны были оштукатурить, но часто это недобросовестные подрядчики не делают

,на ощупь он должен проминаться.
Bon Jovi 06-01-2016 11:10
Ну дык решетка с обр.клапаном это и есть твой пакет-у нее с другой стороны пластиковая "заслонка", которая открывается от вытяжки воздуха-наружу-в вент.канал, а холодный воздух из вент.шахты не пускает в помещение.
JoyStick 06-01-2016 11:19
quote:
Изначально написано Bon Jovi:
представляешь себе дома строит не Аспек
это-то понятно. так же как и автосалон не производит машины.
но ругаешься-то ты с ижевским дилером, а не с автозаводом

quote:
Изначально написано Bon Jovi:
а субподрядчики и они строят по проекту(на котором сэкономили),а делать доп.работы за свой счет, как ты понимаешь, желающих мало
вот ты говоришь, мол а какого х.. вы покупаете дерьмовые дешевые квартиры у дерьмовых застройщиков.
тогда, судя по твоим предыдущим словам, зачем подрядчик "голосует рублем" и выполняет заведомо хреновые сэкономленные проекты и заведомо плохие дома, портя себе репутацию и отношения?

я бы рад купить чтоб было дорого и хорошо. Но где гарантия что будет действительно хорошо, даже за дорого.
про кошку.
таки не понял. На фото у тебя вентиляционные дырочки внизу двери.
чем это будет отличаться от просто приоткрытой двери?
Bon Jovi 06-01-2016 11:27
У Аспека нет репутации-им нечего терять, по гарантии-многоэтажки это всегда эконом вариант, поэтому 5 лет назад(после общедомовых собраний и намечающейся "реформы" ЖКХ) плюнул на все, влез в долги и построил себе дом. По поводу "дырочек" в двери-в этом варианте тяга значительно лучше.
sergteh 08-01-2016 18:49
Пойдет на крышу, возьмите с собой шпагат.. метров 30 и болт какой нить, по тяжелее и опустите ентот дивайс в шахту, по очереди. Еще там дефлектор должен быть. Так же в УК должна быть схема вентиляции... тоже возможно поможет).
P | S Замуровать в вент шахте старую спецовку... весьма частое развлечение.
sergteh 08-01-2016 19:12
Печника бы спросить... это их специфика.
Bon Jovi 08-01-2016 20:26
quote:
не все строители в принципе, а конкретные

quote:
Замуровать в вент шахте старую спецовку... весьма частое развлечение.
quote:
из-за чего у всех жителей стояка дует внутрь уличным теплым -20градусным воздухом.
Нестыковочка.
sergteh 08-01-2016 20:54
А должна быть? Я про стыковочку. Вы считает JoyStick и sergteh, это один человек? И потом, ТС указал, что не все каналы дуют обратно. В кухне вентиляция еле -еле функционирует. Вот версия про спецовку и была мной предложена.
4tochka 08-01-2016 22:05
Обратная тяга возникает по следующим причинам:
1) недостаточная высота спутника;
2) недостаточная высота вентиляционного канала над кровлей (не учтены возвышения в радиусе 3м от канала и роза ветров);
3) отсутствие или неисправность дефлектора;
4) отсутствие герметичности воздуховода от кровли до дефлектора.
Признак отсутствия изоляции вентиляционного канала- течь конденсата по внутренней поверхности воздуховода, течь из решетки.
В вашем случае требуется проверить п.п.2,3,4.
При недостаточной высоте спутника воздух приходит теплый.
Bon Jovi 09-01-2016 12:05
Ну если мы перешли на технический язык, то:
1.ТС не знает, что такое обратный клапан, а Вы ему про длину "спутника", да же если это так(что мало вероятно-какой-никакой контроль присутствует на стройках) Вы предлагаете ломать стены во всех квартирах?
2.Про розу ветров соглашусь-проектировщики могли накосячить, про высоту-нет, там типовые решения-никто не будет ничего переделывать.
3.Дом на гарантии-дефлектора не может не быть.
4.Если шахта не герметична был бы слышен свист.
Если труба на чердаке не утеплена, то возникает холодная пробка, которая не дает нормально работать вытяжке. Откуда там взятся сырости, если в трубе обратная тяга, зимой?
Причина здесь одна- канал на кухне бОльшего сечения, чем в ванной, поэтому он и переворачивает тягу, а приточки нет, что полностью подтверждает ТС своими высказываниями. Обратный клапан и устройство приточки(в идеале приточный клапан в стену или в окно, что уже наверное ТС предложили в ПМ) полностью исправят ситуацию. Я сам в данный момент сдаю 54 квартиры-то же самое. С/у.
4tochka 09-01-2016 03:04
quote:
Изначально написано Bon Jovi:
канал на кухне бОльшего сечения, чем в ванной, поэтому он и переворачивает тягу, а приточки нет
Не согласен. Скорее всего имеет место нарушение технологии при строительстве.
9-ти этажный кирпичный дом. Год постройки -начало 70-х. Установлены пластиковые окна и вх. дверь с уплотнением. Этаж не последний.
Ничего описанного выше не происходить. Тяга на решетках появляется только при открытии проемов.
JoyStick 09-01-2016 09:01
Сырости в вент канале нет (действительно, откуда ей взяться из холодного воздуха)
Что такое обратный клапан я знаю, и как он устроен знаю, и нарисовать смогу. я даже знаю что такое клапан EGR 
просто толку от этого обратного клапана))
вопрос, при открытии окон что-то должно меняться в этих вытяжках??
нихрена не меняется, ни направление поток, ни сила ветра.
всем, кто написал в ПМ, большое спасибо!
план действий себе накидал, начинаю с крыши.
Bon Jovi 09-01-2016 09:34
Проверить мои выводы очень легко, а главное дешево, надо полностью перекрыть каналы на кухне и в с/у(временно) и открыть окно-если тяга в ванной(при открытой двери)заработает то можно делать выводы.
Fantombl4 09-01-2016 16:55
Есть еще один вариант дует с тех.подвала, много раз встречал такое. Надо проверить герметичность в тех.подвале!
Не верь в худо 09-01-2016 18:44
Могу предложить поставить турбодефлектор. Мы ставили на несколько домов такие, проблема с обратной тягой исчезла.
То что предлагают ставить вентилятор- бред. Турбодефлектор стоит копейки, и не потребляет электричество.
nec 11-01-2016 09:14
quote:
Изначально написано JoyStick:
А про хренового застройщика... ну Вегу вроде они нам нормально построили, у меня жалоб нет.
Я из той самой Веги, зимой периодически часть дома (20-30% стояков) мучается с обратной тягой. Совет дома периодически пинает УК и думает различные варианты решения, последнее ноу-хау увеличить температура подачи теплоносителя на батареи, дабы "раскаленный" воздух пробил стояк, кому-то помогло, у кого-то ситуация не изменилась.
rip87 11-01-2016 09:47
полезные отзывы всё-же..
КОПЕЙК@ 11-01-2016 12:57
я б проверил участок вент-канала на чердаке (от самого верхнего соседа до кровли), чтоб там не было дырок, которые могли для ревизии оставить и не заткнуть. Через такие вполне может тянуть, но не уличным воздухом, а чердачным.
Ну и до подвала сходить - посмотреть чем там кончается/начинается вент-стояк... можт там какое хитрое "сосало" стоит, окторое весь стояк внитуда тянет?..
------------------