ТТ18 29-12-2015 10:59
quote:
Изначально написано Надейка:
Знакомый из МЧС обещал узнать что там по вашему пожару. Может пояснения будут
Спасибо)))
Тебе огромное спасибо, и низкий поклон
Надейка 15-01-2016 18:41
Докладываю.
Причина не в котле. Был скачок напряжения, что недоказуемо в суде. Сказали, что электрика была слабовато сделана. На котел надо выводить отдельный автомат
ТТ18 15-01-2016 19:40
quote:
Изначально написано Надейка:
окладываю.
Причина не в котле. Был скачок напряжения, что недоказуемо в суде. Сказали, что электрика была слабовато сделана. На котел надо выводить отдельный автомат
quote:
Изначально написано Надейка:
окладываю.
Причина не в котле. Был скачок напряжения, что недоказуемо в суде. Сказали, что электрика была слабовато сделана. На котел надо выводить отдельный автомат
Хм.... Так и было сделано, отдельная группа на эл. котел
Но причина я согласен была именно в эл. котле
выводы такие делаю по степени поражения огнем, той части где был эл. котел
rip87 15-01-2016 20:12
Причиной пожара ещё могут быть плохие контакты/соединения, из-за чего начинается искрение и нагрев места соединения.
Печально то, что обычные аппараты защиты(автоматы, узо) не могут уловить такого типа неисправность в ряде случаев.
Или имело место быть длительное действие повышенного напряжения, вследствие аварии на линии(обрыв нуля или перепутывание фазы с нулем..).