Доброго.
Точно ли из тяжелого бетона у Вас огражадющие конструкции? Вполне вероятно что были использованы керамзитобетонные стеновые панели...
Возможно и ошибаюсь я.
нога 12-11-2015 10:50
Вы ошибаетесь - фронтон из тяжелого бетона.
Да если поставить пенопласт 5 см - то конденсата нет.
Но смущает пенопласт внутри помещения,горючесть его и "типа" пароНЕпроницаемость.
zaa733 12-11-2015 11:30
возьмите пеноплекс
IIImopM 12-11-2015 11:50
quote:
Изначально написано нога:
Но смущает пенопласт внутри помещения,горючесть его и "типа" пароНЕпроницаемость.
потому и конденсата нет, что пенопласт паронепроницаем.
Остальные стены и крыша проницаемы? Если да, то пар через них уйдет, а если нет, то и смысл?
А если хочется мин\стекло-вату, то закрыть ее паронепроницаемой пленкой.
Андрес 12-11-2015 12:00
quote:
Изначально написано нога:
Но смущает пенопласт внутри помещения,горючесть его и "типа" пароНЕпроницаемость.
quote:
Изначально написано zaa733:
возьмите пеноплекс
Ну, во-первых, и пеноплекс, и пенопласт - химически один и тот же полистирол.
А во-вторых, пенопласт (особенно низких марок) вполне себе паропроницаем в отличие от пеноплекса.